Сб дек 07, 2019 11:41:12
Ну так это полная хрень.
Эти диоды имеют право открываться только при нештатной ситуации - КЗ выхода источника + пробой регулирующего транзистора.
Только при таком раскладе надо защитить вход ОУ от прощального скачка напряжения на шунте.
А у вас при штатной работе на токе в 5А диоды уже открыты.
А фактически начнут приоткрываться на токе 3,5...4А.
Эти диоды имеют право открываться только при нештатной ситуации - КЗ выхода источника + пробой регулирующего транзистора.
Только при таком раскладе надо защитить вход ОУ от прощального скачка напряжения на шунте.
В общем так, чтобы быстро выйти из этой некрасивой ситуации с минимальными затратами, поставьте вместо одного диода (который анодом к 5 ножке ОУ) 2 диода последовательно.
Таким образом они не будут шунтировать ваш опорный источник вплоть до уровня 0, 8...1,0В, и защита останется, что вам и требуется. Действенность такого решения можно не проверять ни в каких симуляторах, достаточно вашей головы...
Сб дек 07, 2019 11:45:57
Это не от симулятора зависит, а от используемой модели.pavel2000 писал(а):не все симуляторы умеют корректно симулировать "переворот фазы"
Сб дек 07, 2019 12:11:58
Сб дек 07, 2019 13:07:00
Сб дек 07, 2019 14:08:28
Сб дек 07, 2019 14:56:08
Вт янв 28, 2020 12:45:40
Вт янв 28, 2020 14:48:12
Вт янв 28, 2020 16:00:31
А сколько по-вашему, должно быть и почему? Vout = Aol * (V+ - V-). Vout = Aol * (5.1 - 2.4) = 300 кВ. Но: формула верна в пределах возможности усилителя. Он не умеет выдавать больше напряжения питания, а ваш LM358 не умеет больше 10.7 В, На регулирующем элементе (Q6 и Rsc) должно что-то оставаться для нормальной работы, иначе схема уходит в аут, за пределы игрового поля. Продолжая изучать ОУ, не забывайте, что всё, что говорится в учебниках, верно только тогда, когда напряжения не выходят за пределы, указанные в даташите. В вашей схеме ОУ работает не усилителем, а компаратором, он а ауте и на входные сигналы не реагирует. Какой бы ни была разница между напряжениями на входах, на выход она уже не влияет.Glebiys писал(а):1) По каким причинам может быть такое падение напряжения?
Очень сложно. Коэффициент усиления ОЧЕНЬ большой, достаточно нескольких микровольт, чтобы ОУ ушёл в аут (из активного режима в насыщение по-научному) Удержать его в пределах - задача, сравнимая с удержанием карандаша в равновесии на остром конце. Если даже соединить оба входа толстым проводом, скажется несимметричность реального ОУ. (см. "Input offset voltage").Glebiys писал(а):В теории сказано, что коэффициент усиления (Aol) очень даже большой. Как его можно получить?
Может быть, и -10.7, а может, и -11.8, сколько умеет ваш экземпляр LM358. В даташите указано от-до.Glebiys писал(а):Если я потяну "+" вход к земле, то значение "-" входа будет выше и ОУ поменяет полярность напряжения на -10.7В?
Вт янв 28, 2020 16:02:59
Сб фев 15, 2020 07:36:01
Сб фев 15, 2020 09:40:35
Сб фев 15, 2020 11:13:33
Сб фев 15, 2020 13:26:14
Вт июн 09, 2020 02:33:15
Вт июн 09, 2020 03:34:53
Сб июн 13, 2020 10:47:08
Сб июн 13, 2020 10:55:57
Сб июн 13, 2020 11:34:38
Сб июн 13, 2020 11:39:20