Пн ноя 15, 2021 16:32:35
Вт ноя 16, 2021 20:46:28
Маловато будет, замените, если есть возможность.RedLedStar писал(а):Скорее всего алюминиевый. (Не смотрел , не знаю.) По виду 1,5 кв.
Можно, но в нулевой провод - нельзя.RedLedStar писал(а):Возможно лучше поставить 2 автомата , а не один?
Исходя из того что вводной кабель 1,5 кв. мм, автоматы должны быть номиналом не более 10 А.RedLedStar писал(а):И автоматы: 10 А и 16 А ? Или 16 и 16 ?
Клеммы лучше.RedLedStar писал(а):чем лучше ? Вагги? Или винтовые клеммы?
АВВ.RedLedStar писал(а):Какой фирмы автоматы посоветуете?
Не совсем. Но хуже современных.RedLedStar писал(а):Советские автоматы многие ругают ... при КЗ они "тугие" и реагируют медленно? Так?
Хороший и производится. https://keaz.ru/catalog/automat/avtomat ... 16a-do-63aRedLedStar писал(а):АП-50 хороший автомат? Раз он до сих пор производится?
Вт ноя 16, 2021 21:43:16
Не совсем. Но хуже современных.RedLedStar писал(а):Советские автоматы многие ругают ... при КЗ они "тугие" и реагируют медленно? Так?
Вт ноя 16, 2021 21:56:40