Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить

Установка автоматического выключателя

Пн ноя 15, 2021 16:32:35

Я немного кое-чего понимаю в электрике , но хочется чтобы опытные объяснили. :write: :idea: :))
В кладовке стоят пробки (керамические).
Со стороны коридора заходит кабель.
Скорее всего алюминиевый. (Не смотрел , не знаю.) По виду 1,5 кв.
Возможно лучше поставить 2 автомата , а не один?
На освещение и розетки. Чтобы если розетка испортилась то освещение работало?

Допустим провод 1,5 на освещение , 2.5 ? (Или 1,5?) на розетки.
И автоматы: 10 А и 16 А ? Или 16 и 16 ?

Там у входа стоит одна лампочка накаливания ватт на 60. Думаю повесить на потолок несколько светильников люминесцентных или светодиодных. + над столом местное освещение.
Ну и инструмент будет там дрель или лобзик.
Та лампочка накаливания что стоит сейчас бывает что горит слабо (иногда) т.е выходит что на линии где-то проседает?

Если провод заходит алюминиевый , то соединять с теми проводами которые я буду добавлять ( если кабель медный) чем лучше ? Вагги? Или винтовые клеммы?

Какой фирмы автоматы посоветуете? Чтобы хорошие были.

И ещё вопросы для общего развития : Советские автоматы многие ругают в интернете за то что у них отсутствует эл.магнитный расцепитель и дугогасительных камер меньше. И клеммы подтягивать чаще нужно.
Поэтому при КЗ они "тугие" и реагируют медленно?
Так?
Действительно ли они хуже современных?
Какие модели плохие? Или есть и хорошие?

АП-50 хороший автомат?
Раз он до сих пор производится?
Читал что он больше для двигателей подходит чем для другого применения. Так?

Автоматы на 380 В будут работать только с 380 В? Чем по конструкции они отличаются от 220 В?

Re: Установка автоматического выключателя

Вт ноя 16, 2021 20:46:28

RedLedStar писал(а):Скорее всего алюминиевый. (Не смотрел , не знаю.) По виду 1,5 кв.
Маловато будет, замените, если есть возможность.
RedLedStar писал(а):Возможно лучше поставить 2 автомата , а не один?
Можно, но в нулевой провод - нельзя.
RedLedStar писал(а):И автоматы: 10 А и 16 А ? Или 16 и 16 ?
Исходя из того что вводной кабель 1,5 кв. мм, автоматы должны быть номиналом не более 10 А.
RedLedStar писал(а):чем лучше ? Вагги? Или винтовые клеммы?
Клеммы лучше.
RedLedStar писал(а):Какой фирмы автоматы посоветуете?
АВВ.
RedLedStar писал(а):Советские автоматы многие ругают ... при КЗ они "тугие" и реагируют медленно? Так?
Не совсем. Но хуже современных.
RedLedStar писал(а):АП-50 хороший автомат? Раз он до сих пор производится?
Хороший и производится. https://keaz.ru/catalog/automat/avtomat ... 16a-do-63a

Re: Установка автоматического выключателя

Вт ноя 16, 2021 21:43:16

RedLedStar писал(а):Советские автоматы многие ругают ... при КЗ они "тугие" и реагируют медленно? Так?
Не совсем. Но хуже современных.
Бывали советские автоматы без электромагнитного расцепителя. Не нарваться бы на такой...

Re: Установка автоматического выключателя

Вт ноя 16, 2021 21:56:40

а1031-1 с расцепителями бимета+эм (близок к нынешнему С) токи 10 15 25а
а1031-2 без электромагнитника-кастрат
другие в бытовые щиты не ставили
АП50штука класна там и ТП и ЭМ а некоторых версияъ+НЕЗАВИСИМЫЙ оасцепитель заточены они на пуски мотороф характеристика там практически В вида но громозкие силно и новые шиты(где дин рейка) не лезут
Ответить