Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Ответить

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Чт дек 12, 2019 21:08:17

Упрощённая схема станка.
СпойлерИзображение

На станке 5 моторов по 5кВт. Каждый мотор включается своей кнопкой, схема включения у всех моторов одинаковая. Отключение всех моторов враз, одной кнопкой стоп.
Ситуация следующая.
Даже при включении одного мотора на вводных контактах QF2 на L3 напряжение поднимается вольт на 20, а если пустить все 5 моторов, то напряжение поднимается аж до 300В. При этом на L1=200 и L2=210. До пуска моторов перекоса нет и на всех фазах по 240В.
Измерение напряжения на контактах QF1, до кабеля питания, показало, перекоса не происходит даже при пуске всех пяти моторов. Падение напряжения не более 5В по всем фазам. В чём может быть причина такого перекоса? Неужели кабель?
Вложения
Схема станка.jpg
(74.73 KiB) Скачиваний: 247

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 03:38:48

А что будет если фазы подключения поменять сохранив относительную фазировку? Заброс напряжения останется на той же клемме или переместится вместе с фазой?

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 07:19:27

Есть небольшая проблемка. Станок выпуска СССР, схема утеряна и когда смотришь на шкаф автоматики :facepalm: , как всё запущено. Похоже и с заземлением проблемы. Вот в районе QF1 сеть стабильна.
Поменять фазу конечно идея, надо только найти с какой клеммы приходит на кнопку стоп. В шкафу ковырялись все кому не лень. Заменил два магнитных пускателя с тепловухами. Всё проклял. Но это так лирическое отступление. Объект ремонтопригоден, уже начал понимать принцип построения. :)))
Была задумка переделать управление от 2-х фаз. Но хозяин пока денег не даёт на 5 пускателей с теплореле. Пока Договорились что он заменит кабель и подремонтирует заземление.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 08:50:17

Да не нужно в шкафу разбираться и что то переделывать. Надо все три фазы вводные поменять на один шаг сместив их и повторить измерение. Сразу станет понятно причина в станке или в сети.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 09:46:50

Мысль понял.
Перенести первую на втору, вторую на третью, третью на первую. ОК.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 09:54:42

Да так. И повторить замер.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 10:26:59

Нулевую точку обмоток (если звезда) двигателя надо тоже садить на 0. Тогда перекос будет меньше.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 10:32:38

Возможно именно ноль там кривой и перекос будет только больше. Когда центральная точка звезды отвязана от нейтрали она смещаясь при перекосах равняет напряжения на обмотках.

Кстати померить надо кроме фазного и линейные напряжения в момент пуска.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 10:50:05

Лирическое отступление. N2
Очень нудный ролик

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 11:23:05

Мужиг 10 минут рассказывал очевидные вещи. Это даже не капитан Очевидность - это генерал Ясенхуй! :)))

И вроде не сказал главного, что двигатели 380/660В допускают лишь кратковременную работу в звезде при подключении на 380В для мягкого пуска. При длительной работе под нагрузкой уверенно сгорают, так как растет коэффициент скольжения ротора и ток будет выше номинала. Несколько лет назад я уволил электрика за сжигание двигателя 45кВт посредством такого подключения. :kill:

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 14:42:13

ддык емму медь нужна была для сдачи в скупку...

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Пт дек 13, 2019 15:21:30

musor писал(а):емму медь нужна
Ну это хуй! У нас горелые двигатели электрикам при увольнении не выдаются. Мотор понятное дело поехал в перемотку, такие движки выгоднее перемотать чем новый купить. Заодно и заматывают в обмотки термореле, это сильно помогает, в жару двигатели работают на предельных температурах для обмоток если мастера не следят за тем чтобы задвижки аспирации у неиспользуемых станков были закрыты. Сработка термопредохранителя во первых спасает двигатель, во вторых организует пиздюли сменному мастеру за распиздяйство!

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Вс дек 29, 2019 22:46:10

Итог. Замена кабеля на более толстый и доработка заземления, решило проблему.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Вт июн 22, 2021 22:04:03

Честно говоря, вот эта схемка насторожила:
Изображение

Не будет оно работать как конденсатор, я ведь не ошибаюсь?
Следовательно и к остальным схемам доверие падает. Но подборка хорошая, всё в одном месте.

Конденсаторы зарядятся и все. Если за это время запустится двигатель, что очень маловероятно, то будет. А иначе волшебный дым.

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Вт июн 22, 2021 22:47:56

Да ты просто Фантомас! Через 1,5 года ответил на такой незамысловатый вопрос! Деревянный орден Сутулова ждет тебя в редакции!!! :)) :wink:

Re: Подключить асинхронный трёхфазный двигатель

Сб дек 18, 2021 00:25:56

Когда прочёл, тогда и ответил. А что не нужно было? Исправлюсь.