Подключаем наши девайсы к компьютеру. Обсуждаются: порты, протоколы, драйвера, языки программирования и т.д.
Ср авг 16, 2017 08:52:17
Мне бы мысли упорядочить.
Давали мне вот такую штуку для программирования
Ритал-300 .
На микросхеме надпись FT232R. Сейчас возникла необходимость снова настроить комплект ритала.
Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода.
Вопрос в полярности. Если перепутать ни чего не сгорит?. На моём снимке. Красный Rx?
Спойлер
Ср авг 16, 2017 09:07:36
Zub@stik писал(а):На микросхеме надпись FT232R.
Zub@stik писал(а):Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода.
Правильно, в большинстве случаев этих двух сигналов достаточно, НО! - с FT232 выход соответствует уровням TTL, а выход COM-порта с компьютера уровням RS-232. А по сему, при прямом подключении к СОМ-порту компьютера понадобится простейший преобразователь уровней RS-232<==>TTL.
Ср авг 16, 2017 09:11:10
вряли эта сзема заработает...надо на мах232 иили 2323
Ср авг 16, 2017 09:21:51
musor писал(а):надо на мах232
По Фэн-шуй да, а с чёрным хлебом и на один раз и эта сойдёт.
Zub@stik писал(а):На моём снимке. Красный Rx?
Угу, подписан же. Кстати, похоже что подобный преобразователь на вашей платке уже имеется (транзисторы на выходе).
Сразу не обратил внимания.
И ещё -
используется только Rx, Tx не распаян.
Пн сен 11, 2017 14:22:25
Что-то сделал не так.
Приобрёл на Али переходник usb-com. Определилось на компе как ch340 com3.
Перебрал кучу вариантов подключения. Связи с риталом не получилось
Пн сен 11, 2017 16:49:03
А документацию почитать? Там походу токовая петля или 485 интерфейс
Пн сен 11, 2017 18:13:31
Вот описание. Повёлся на 232.
Название.
Заводская цена Mosunx Лидер продаж USB к RS232 DB9 последовательного COM конвертер адаптер Поддержка plc
Особенности:
100% новый и высокого качества
спецификация USB Версия 1.1 и 2.0
Поддержка RS232 последовательный интерфейс (оба DB25 и DB9)
Поддержка более 1 Мбит скорость передачи данных
Поддержка удаленного пробуждения и управления питанием
Поддержка plc оборудования
Поддержка для следующих операционных систем: Windows 98/2000/XP/7/8
Пн сен 11, 2017 19:40:25
Этот переходник выдаёт уровни RS-232 (лог.0 = +5...15В.; лог.1 = -15...-5В.), а вам нужны уровни TTL (при 5В. лог.0 = 0...0,8В.; лог.1 = 2...5В.). Т.е. помимо использования отрицательного напряжения RS-232 ещё идёт в инверсии. Для преобразования уровней к этому переходнику (как и к порту компьютера) нужна схемка из второго поста. Или разобрать переходник и взять сигналы непосредственно с преобразователя интерфейсов USB<==>COM, до преобразователя уровней TTL<==>RS-232 (обычно подобные переходники состоят из двух МС, одна преобразует интерфейс, например PL2303/FT232 и т.д, и выдаёт сигнал с уровнями TTL, а вторая например MAX232 и т.д. преобразует уровни).
Пн сен 11, 2017 21:11:00
Т.е. мне надо было искать что-то
такое или к моему прикупить
такую штукуДля начала попробую собрать схемку.
Почему используется только Rx?
Пн сен 11, 2017 21:20:12
Абсолютно верно, или на PL2303, или к своему переходнику преобразователь уровней на МАХ232. Или собрать к уже имеющемуся переходнику
схему из второго поста темы вместо преобразователя на МАХ232.
Zub@stik писал(а):Почему используется только Rx?
Тут чёрт его знает...
Видимо обмен односторонний.
Пн сен 11, 2017 21:33:17
Что значит односторонний? Каким образом тогда я считываю конфигурацию?
Кстати на РИТАЛ 400 уже используются три провода Rx Tx и земля. Хотя плата такая же как и 300тый
Пн сен 11, 2017 21:42:12
Чтож, в таком случае могли объединить Tx и Rx в один двунаправленный сигнал (подобно 1-wire), и схемка на транзисторах после FT232 похоже именно это и делает (а не преобразовывает уровни как я сначала думал
).
Вт сен 12, 2017 03:34:15
Соедини 2 и 3 вместе
Вт сен 12, 2017 06:11:30
Не поможет, более того, что нибудь может и того...
Посмотрел, сами производители этот кабель-переходник называют "специализированный программатор".
Так что надо смотреть на схему включения транзисторов после FT232.
Вт сен 12, 2017 07:34:36
У FT232R если нету преобразователя уровня в виде отдельного кристалла выходной сигнал ТТЛ (5/3.3вольта)
так что судя по фотке должна была и PL2303 подойти.
Однако вопрос в выходных уровнях при состоянии покоя... 5 или 3.3 вольта?
Хотя... в большинстве случаев "толерансе" делают...
Вт сен 12, 2017 09:04:12
Фт не помню с инверсией гонит или нет
Вт сен 12, 2017 09:22:38
TTL она выдаёт, как и все остальные подобные (PL2303/CP2102/CH340 и.д.), а по сему без инверсии.
P.SЧестно говоря вообще не знаю одночипового решения USB<==>RS-232.
Вт сен 12, 2017 09:31:26
А мож в чофте заложено именно фт
Добавлено after 1 minute:
Напиши ритальщикам, чо им жалко чтоли схему нарисовать, обьяснить
Вт сен 12, 2017 09:44:02
Нешта я не разумею - есть вроде нормальный штатный дивайс, воткнуть его в USB - и не мучиться. Или в радиусе достигаемости нет компа современнее 286 или Электроники-60? Тем более - к дивайсу д.быть прога, которая, видимо, заточена под USB. Или под виртуальный ком-порт? Искать обходный непонятный путь...
Спойлер
"Нормальные герои
Всегда идут в обход.
"
А насчет ритальщиков сомневаюсь - обычно производители отвечают : "Купи у нас и не вы###### ! "
Вт сен 12, 2017 18:26:35
Прога то есть. И комп есть. С базовым блоком ещё прокатит. Снял притащил к компу. С абонентским хуже. В деревню ехать.
Благо, такими делами занимаемся редко. Это лето исключение. Поломались сразу 3 комплекта. Хочу попробовать починить.
Блок управления работает, когда ставишь на места связи нет. Нагрузка включенная на антенном разъёме греется.
Powered by phpBB © phpBB Group.