Подключаем наши девайсы к компьютеру. Обсуждаются: порты, протоколы, драйвера, языки программирования и т.д.
Ответить

дублирующее табло Keli DPM-5 и компьютер

Ср июл 28, 2021 13:53:25

Хай всем
Имеется дублирующее табло Keli DPM-5
Baud 9600
Number bit - 8
Stop bit - 1
Parity none
6 семисегментных цифр
подключение по RS-485

имеется USB-RS-485 адаптер на Ch340 - на COM9

Протокол

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартное исполнение преобразователя снабжено одним разъемом
для последовательного порта COM1. При этом используется протокол передачи данных стандартов RS-232С, RS-422 и RS-485.
11.1 Стандартный протокол фирмы Bilanciai
По проколу фирмы Bilanciai передается информация о массе нетто.
Стандартный протокол отправляет посылки данных со скоростью
3 посылки в секунду.
Посылка имеет следующую структуру:
1-й символ символ начала посылки $ (24H)
2-й символ s=устойчивость
s=0 устойчивая нагрузка
s=1 неустойчивая нагрузка
s=3 вес не может быть принят (отрицательный либо
имеет место перегрузка)
3-й символ разряд значения массы: десятки тысяч
4-й символ разряд значения массы: тысячи
5-й символ разряд значения массы: сотни
6-й символ разряд значения массы: десятки
7-й символ разряд значения массы: единицы измерения
8-й символ символ окончания посылки CR (0DH)
Существует возможность использовать циклический протокол передачи и протокол ACK-NACK.

Временной интервал между посылками ~ 300 мс 10 %.

Кто знает как отправить на дисплей например 12345
Пробовал хипертерминал и путти
висят

Re: дублирующее табло Keli DPM-5 и компьютер

Ср июл 28, 2021 16:32:14

Обычно терминал "по умолчанию" не передает завершающие строку символы перевод строки/возврат каретки.
Их добавляем вручную.
Как вариант с более лояльным управлением - монитор порта у ардуино IDE.
Но там также смотрим на те "непечатные" (добавляются опциями в отдельном окошечке настройки).
0x0D ; код символа "возврат каретки" ('\r')
0x0A ; код символа "перевод строки" ('\n')
8)