Я такого не говорил, схеме частотника заземление не нужно. Заземление нужно для защиты от поражения током.
Вт сен 13, 2022 20:33:12
по моему разумению шунт может быть закорочен через землю источника 24 в. все дело в том что шина -DC обозначена как шина до шунта и шина после шунта,что есть некорректно, причем второе обозначение гораздо виднее чисто зрительно
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
росто посмотрите куда приходит земля источника 24 в на схеме тормоза , на схеме управления и потом на схеме силовой части .это конечно мелкая придирка просто так для порядку .
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
все наверное понял вашу мысль - земля 24 вольт идет через -dc тогда наверное значек земли в тормозном модуле несколько вводи в заблуждение, его бы везде обозначить как -dc
Ср сен 21, 2022 13:18:58
Собрал "Бульдюка". Вижу сильный нагрев R20 (82К) в цепи ОСН платы управления. Доходит до 80 градусов, останавливаю проверку. Это нормальная температура для резистора? Или искать причину. На выходе 310В пока на высокоомной нагрузке.
Подскажите.
Ср сен 21, 2022 21:25:35
abulka писал(а):Вижу сильный нагрев R20 (82К)
Он должен быть 2х ватным (на схеме есть знак), на нем выделяется почти 1,2 Вт тепла и греться он будет. А если случайно поставлен меньшей мощности, он и дымиться будет. Ставь МЛТ-2. Бульдюк у меня вышел тяжелый, но при плохой сети нужный аппарат. Посмотреть нагрев у себя не смогу, аппарата под рукой нет и в ближайшей перспективе не будет (далеко на даче).
ps. Аккуратней с измерением температуры "пальцем", на нем DC напряжение.
abulka писал(а):пока на высокоомной нагрузке.
На 504 и 508й страницах мои "грабли" с высокоомной лампой, посмотри, может поможет обойти стороной одни из граблей.
Последний раз редактировалось
lekt Чт сен 22, 2022 21:16:08, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 22, 2022 10:07:40
можно ли конденсаторы на затворе 2.2мкф поставить 1 мкф.нет таких
Чт сен 22, 2022 12:50:36
Как правильно подключить тормозной игбт в IGBT модуле с тормозной платой?
Добавлено after 1 hour 26 minutes 33 seconds:Насколько я правильно понял с тормозного модуля нужно кинуть DC- DC+ +24V и подключить затвор. Вопрос на счет массы так как DC- берется до шунта, что означает что игбт транзистор тоже до шунта подключается. Но так как у меня игбт модуль то тормозной транзистор распаян внутри и я не могу сделать подключение тормозного транзистора внутри игбт модуля до шунта.
Вопрос, как правильно подключить DC- если используется игбт модуль? До или после токоизмерительного шунта?
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:можно ли конденсаторы на затворе 2.2мкф поставить 1 мкф.нет таких
Лучше не играйся с затворами. а строго следуй схеме. Благо Чип и дип и и сдэк есть которые посылки по 100руб доставляет и очень быстро.
Чт сен 22, 2022 20:24:01
Вариант подключения тормозного ключа в модуле
Пт сен 23, 2022 08:54:21
При использовании IGBT модуля нужно ли ставить шунтирующие конденсаторы по шине питаниая? Конденсаторы C36. Если да то какой емкости и в каком количестве?
Пт сен 23, 2022 13:27:02
На схеме сверху нарисовано. На видео ютуба, где конструкция на модуле видно.
Пн сен 26, 2022 04:57:58
2DC-AC. Добрый день. На али продается копеечный IGBT-модуль FNA41560
( DS:
https://static.chipdip.ru/lib/135/DOC012135338.pdf )
(
https://aliexpress.ru/item/400103741576 ... tent=47843 ) со встроенными драйверами и неким HVIC-схемотехническим решением ( из datasheet: "...By virtue of integrating an application-specific type of HVIC inside the Motion SPM ® 45 product, direct coupling to MCU terminals without any optocoupler or transformer isolation is possible." ), который, как следует из текста, позволяет при управлении обойтись без гальваноразвязки. В даташите этот-же момент отражен на "схеме типичного применения". В одном из проектов, где используются данные модули (
https://cxem.net/promelectr/promelectr48.php ) оптопары, или трансформаторы между МК и модулем также не применяются. Хотелось-бы услышать Ваш комментарий по поводу возможности применения данного прибора в ЧП "Восмикрут-HD". Спасибо.
P.S. Ценник, конечно, смешной, х.з. что там у этого модуля внутри на самом деле, но за такие деньги можно и купить-попробовать.
- Вложения
-
- FNA41560.pdf
- (344.9 KiB) Скачиваний: 101
Пн сен 26, 2022 10:02:12
HVIC - это высоковольтная микросхема (High Voltage IC)
Посмотрите апноут AN-1092
В описании на FNA не сказано, что можно обойтись без гальванической развязки.
Сказано, что для управления микросхемой можно обойтись без оптопар и трансформаторов, подключить напрямую к микроконтроллеру и управлять логическими уровнями.
Т.к. этот самый HVIC "переводит входящие входные сигналы логического уровня в высоковольтные и сильноточные управляющие сигналы, необходимые для надлежащего управления надежными IGBT модуля, рассчитанными на короткое замыкание."(гуглоперевод)
В проекте на который Вы ссылаетесь оптопар нет, но земля общая для всей схемы.
Пн сен 26, 2022 10:09:41
phalanx, если надеетесь, что гальваноразвязка между низким и высоким есть внутри модуля, то зря - ее там нет. HVIC - High Voltage Integrated Circuit или Высоковольтная микросхема - общее название большой группы (HVIC-приборы сочетают в одном корпусе, на одном кристалле низковольтную часть с рабочими напряжениями в пределах единиц-десятков вольт и высоковольтные цепи с напряжениями в несколько сотен вольт.) Например, IR2110 - это тоже HVIC. В целом оно для маломощных применений типа кондея.
Пн сен 26, 2022 11:33:10
Понял, спасибо.
...В описании на FNA не сказано, что можно обойтись без гальванической развязки...
Cказано: "...direct coupling to MCU terminals without any optocoupler or transformer isolation is possible." Что я перевел как: "допускается ( возможно ) прямое подключение выводов модуля к МК без любой изоляции, посредством оптопар или трансформаторов". Или это как-то по-другому переводится? Нужно подключить асинхронник, набрел на эту тему. Как вариант рассматриваю эту статью
https://disk.yandex.ru/i/ZD_04dSdJ6hsZg. Хочется поменьше рассыпухи и побольше использовать специализированную аппаратную периферию, МК с модулем из статьи, как и PIC18F1330 имеются в наличии, с упомянутым модулем пока думаю.
Пн сен 26, 2022 11:57:23
Да, всё верно, опторазвязка не нужна, как-то странно я ответил на Ваше предыдущее сообщение.
Я пробовал модуль FNA40560 (это тот-же FNA41560, но на 5А) с классическим восьмикрутом на 648 пике.
Инвертировал сигналы управления от контроллера микросхемой логики серии 74HC. Пришлось поставить задержку, чтоб питание на эту мс подавалось после срабатывания реле.
Всё работало, покрутил двигатель 180Вт.
Но я не разобрался как верно организовать защиту по току.
Пн сен 26, 2022 17:12:49
DC-AC, добрый день. Собираю частотник по Вашей схеме для дровокола, двигатель 2.2кВт. Все делаю по Вашему описанию, в том числе разводку платы. Собрал, пока с али едет 648 проц, собрал на 628, который был в наличии. Транзисторы пока для проверок лампами поставил IRFP460LC, которые тоже были в наличии. Блок питания 24в ставлю готовый, китайский с али преобразователь 220/24, ток ампер 5 наверно держит. Собрал, запустил. Прошивка для 50Гц с реверсом и показометром. Показометр показывает 20Гц после запуска почему то. То есть включил, загорелись нули, нажал пуск, частота поднялась до 20 и остановилась. Лампы, включенные треугольником плавно набирали накал. Блок питания был подключен к сети 220 переменного. Затем решил подключить блок питания к конденсаторам фильтра как на схеме, через диод D20. При запуске ЧП плата управления запустилась, а вот лампы стали хаотично мигать, не зависимо друг от друга. Вспышки проходят примерно раз в секунду, не зависимо от выходной частоты. Вернул блок питания на прежнюю схему, напрямую к 220, ничего не изменилось. Проверил монтаж, прозвонил выходные транзисторы, проверил драйвера, все живое, а лампы гореть не хотят. Конденсаторы пленка по питанию проца стоят, добавил еще. С36 ставил три штуки по 0.68мкф, отпаивал по одному, ничего не изменилось. Куда еще копать ума не приложу. Прошивку менял, все бестолку.
Пн сен 26, 2022 17:40:39
Accept2, прошивки показометров для 628 и 648 внезапно тоже отличаются, на стр. 594 про эт самое.
Пн сен 26, 2022 18:16:17
Accept2, прошивки показометров для 628 и 648 внезапно тоже отличаются, на стр. 594 про эт самое.
Да что прошивка не та на показометре это я уже понял, почему лампы как положено не горят, вот вопрос.
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:Fazinur, вы писали что использовали модуль BSM35GP120 с али. Как опыт, успешный?
Пн сен 26, 2022 19:29:28
почему лампы как положено не горят, вот вопрос.
Очевидно, при подключении питальника на банки что-то пошло не так.
Пн сен 26, 2022 19:45:35
Отключаю силу, ставлю перемычки, делаю проверку как написано в настройке-все проходит.
Вт сен 27, 2022 05:47:52
Все, нашел причину. Три smd резистора по 2.2 Ома были в обрыве. Как так. Заменил, и все заработало.