Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте
При поддержке РадиоКОТструктор.ру
Чт май 19, 2022 15:40:29
GRES61, почитайте выше, я писал, что выполняется при калибровке напряжения.
Скорее всего, на этапе определения коэффициентов ШИМ не хватило мощности БП, что бы отдать пол-ампера.
Ну и повторную калибровку, если радиодетали в схеме не менялись, делать нет смысла.
При включении проверяется контрольная сумма данных в EEPROM и если по какой то причине хоть что то испортилось - устройство перейдет в режим "первого включения" - контраст дисплея, полярность подсветки. Потом принудительно режимы калибровки...
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:Токи при работе совпадают +-2ма с тем, что задано, кроме диапазона 500ма.
Там пишет 458 - 463 ма.
Отчего это может быть?
Силовой триод не совсем хорош?
Это при заряде или при разряде?
Если при заряде - то тут вопрос к 4056 и токозадающим резисторам.
Если при разряде - надо смотреть.
Включите разряд 500 мА
Померяйте напряжение питания, напряжение на аккумуляторе и напряжения в указанных точках
И цифры в студию.
ПС. Какое сопротивление у R37 вы поставили?
- Вложения
-
- 1.jpg
- (9.23 KiB) Скачиваний: 1594
Чт май 19, 2022 16:12:07
GoldenAndy,
проверю и отпишусь.
Это при заряде.И только 500ма...
Смотрел в сторону группы резисторов токозадающих,
но смутило то, что калибровка прошла...
(А R37 3 Ома...Разряд точен по показаниям..)
Чт май 19, 2022 16:50:19
А, ну тогда разрядная часть не причём. И калибровка тоже. Калибровка не настраивает зарядный ток, а калибрует измерительную часть.
Ток заряда задается при помощи 4х резисторов 3, 6, 12 и 24 кОм - это резисторы R9+R10, R11+R12, R13+R14, R15+R16.
Для 4056 ток заряда считается по формуле I(mA) = 1200 / R(кОм)
3 кОм - 400 мА
6 кОм - 200 мА
12кОм - 100 мА
24кОм - 50 мА
Контроллер для выбора нужного тока заряда подключает один или несколько резисторов к земле.
Например, для тока 250 мА нужно на землю подключить 6 кОм и 24 кОм.
Параллельное подключение 6 || 24 даст 4.8 кОм, 1200/4,8=250 мА
500 - это 100+400.
Проверьте, если у вас на токах 50, 100, 200 и 400 показания верные, то почему нет 500 ма - вопрос уже к 4056.
Причин может быть несколько
- внешний БП не тянет полампера и просадку даёт.
- 4056 видит что то не так с аккумулятором и не дает полный ток
- может быть проблема в контакте между аккумулятором и устройством... Если плохой контакт - ток тоже может ограничиваться.
Пт май 20, 2022 23:30:02
Кроме того 4056, сделанные на коленке в китайских подвалах, выдают разный зарядный ток при одинаковом номинале токозадающего резистора. Формула в даташите - это идеальный вариант, практически ток заряда отличается от номинального на +/-10 процентов
Сб май 21, 2022 00:14:12
SP634, ну тогда можно выставить ток заряда 400 ма в меню и подбором резистора R9+R10 добиться тока в 400 ма.
Потом измерить его/их сопротивление и поставить R11+R12, R13+R14, R15+R16 в 2, 4 и 8 раз больше.
Либо подбирать пары индивидуально, для токов 50, 100, 200 и 400 мА.
Но с другой стороны - это не имеет значения. Ибо ток устройство меряет и влитую энергию подсчитает в любом случае.
Сб май 21, 2022 14:20:35
Кроме того 4056, сделанные на коленке в китайских подвалах, выдают разный зарядный ток при одинаковом номинале токозадающего резистора. Формула в даташите - это идеальный вариант, практически ток заряда отличается от номинального на +/-10 процентов
Вы не прошлый век вспомнили? Сейчас производство в Китае современнейшее.
+/-10 - это отлично. Вам не без разницы емкость 591мач или 571? Для любительства , "за глаза".
Сб май 28, 2022 04:08:28
GoldenAndy,
Небольшой видеоотчет
https://youtu.be/metwJR4nBr8
Сб май 28, 2022 10:58:57
pin1000, спасибо
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
GRES61, SP634, вообще почти без разницы, какой ток делает 4056. Устройство все равно меряет реальный ток и считает емкость по измеренному току.
А касательно 450ма на пределе 500 - на днях заряжал пауэрбанк от зарядки, которая пишет ток и напряжение. Так через говнистый китайский провод пауэрбанк кушал всего 0.3А.
Поставил нормальный провод - и ток поднялся до 1.1 А
Вс июн 05, 2022 22:53:01
GoldenAndy, доброго времени суток!
Прибор в режиме калибровки "Calib. I(dis)" не сохраняет измеренный ток.
Появляется надпись "Overcurrent!", сигнал - и далее в начальное меню.
"Calibr. I(ch)" проходит без проблем. Не подскажете, в какую сторону копать?
Печатка Ваша, мелочёвку проверял перед пайкой. Единственно что 4056 не "TP", а "TC".
Вс июн 05, 2022 23:28:24
Don~Rumata, проверьте Q3Q4Q5 R28R29R30
Или Q3 плохо открывается, или Q4Q5 не закрываются...
Пн июн 06, 2022 13:10:06
GoldenAndy, резисторы проверил.
Полевики махнул на другие, из другой партии.
После этого при "Calibr. I(ch)" ругнулось на "Слабый ток!".
Впаял R32 (на печатке его нет) и калибровка первого пункта прошла.
А вот "Calib. I(dis)" - нет, "Сильный ток!".
Пн июн 06, 2022 14:27:44
Don~Rumata, да ладно, нет R32....
Он во всех версиях плат слева от кнопок, между кнопками Up и Ok.
-
"Calib. I(dis)" - ну я, увы, по удаленке не умею...
Или Q3 не закрылся, или Q4Q5 плохо плохо открываются...
R27 возле Q3...
Вс июн 12, 2022 01:16:37
Don~Rumata, получилось оживить устройство ?
Вт июн 14, 2022 09:05:57
GoldenAndy, доброго времени суток!
Оживил, отвлекли дела, забыл отписать вам.
Игрался с транзисторами, но калибровка прошла только в случае Calib. I(dis) первой, а затем Calibr. I(ch).
R27,32 уменьшил вдвое.
Пока так, времени нет помучить приборчик.
Прошивка V 1.2.363
Вт июн 14, 2022 09:44:39
Don~Rumata, в режиме калибровки последний пункт - проверочный - это измеритель тока и напряжения. погоняйте ток через шунтовой резистор - проверьте, правильно ли отображаются значения.. Да и вольтметр заодно погоняйте
Ср июн 15, 2022 22:19:52
GoldenAndyспасибо, отличная конструкция. Осилил всё же платку. Заработала сразу, напряжение показывает очень точно, а по току есть нелинейность небольшая от 6мА на 50мА (показывает 44мА при реальных 50мА) дальше плавно уменьшается и на 500мА точно (имеется ввиду реальный ток и показания на дисплее). И ещё вопрос, я так понял, что когда измеряем сопротивления, ток на дисплее это не реальный ток, а просто диапазон измерения? Дисплей какой то кривой попался, нормальное изображение если смотреть со стороны нижнего левого угла.
- Вложения
-
- Tester akum.jpg
- (31.19 KiB) Скачиваний: 190
Ср июн 15, 2022 22:53:15
Igor5264, какой странный дисплей.... аж инверсный
По кривому значению тока в начале шкалы - попробуйте перекалибровать напряжение.
При калибровке напряжения так же сохраняются нулевые значения для тока.
При калибровке напряжения точка C.Gnd не должна быть ни к чему подключена.
При нормальных калибровках реальный ток и показания на дисплее должны соответствовать.
Ток течет через шунт. На шунте падает напряжение, оно усизивается операционником и потом меряется контроллером. Меряется в "попугаях".
Для этого и нужна калибровка, что б сказать контроллеру - 38 попугаев - это на самом деле 0 мА, а 1996 попугаев - это 500 ма.
Тогда остальные попугаи прекрасно переводятся в ток и отображаются на дисплее.
Ср июн 15, 2022 23:53:17
Да дисплей чудной, слева прямой, справа инверсный, такое ощущение, что пленку повернули на 90%. Просто перекалибровать одно напряжения, ток не трогать? C.Gnd у меня не подключено при калибровки напряжения, делал всё по инструкции.
Чт июн 16, 2022 00:30:53
Ну попробуйте напряжение перекалибровать.
Чт июн 23, 2022 00:17:27
Очистил EEPROM, перекалибровал всё по новому, проверил в режиме измерителя напряжения и тока, всё итлично и по току и по напряжению, но при зарядке на 50мА все теже 44мА при реальных 49,8мА. На скорость полёта не влияет, но разобраться хочется, прошивка последняя, другие не пробовал.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.