Ser60 Только если будет онлайн трансляция по Интернету, то с удовольствием посмотрим.
GoldenAndy На 100 часов отключат свет...
Однажды сгорел высоковольтный кабель на подстанции и пока не прокопали новую траншею и не поменяли кабель, света не было несколько дней )) Но это уже отдельная тема...
GoldenAndy писал(а):Свет чем коммутировать будете? Реле или симисторами?
Поляризованным реле)) Оно же бистабильное реле.
https://aliexpress.ru/item/32908954230. ... 5846783827-не греется.
-потребляет ток только в момент переключения.
Симисторы греются.
И ещё их иногда пробивает. Тогда лампочка будет гореть постоянно. А это пожароопасно. Особенно если это не лампочка а утюг))
GoldenAndy писал(а):предусмотрите дежурное освещение?
Обязательно.
GoldenAndy писал(а):потребление МК по сравнению с остальным - мизер.
Основная задача Умного Дома - следить за всем что происходит в доме. Особенно когда меня нет дома.
Когда я дома, я могу вручную закрыть воду, перекрыть газ, выключить свет... и т.д.
А что делать когда меня нет дома ?
И зачем мне покупать UPS для питания 40 штук МК, если им для питания достаточно одной батарейки ?))
Поэтому кто тут пионер и кто тут героически преодолевает трудности... не понятно))
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:GoldenAndy писал(а):Кстати, про сон. Еще будут грабли по времени пробуждения...
Соответственно, скорость работы сети при глубоком сне МК - та еще проблема. Адресата нужно разбудить и подождать, пока он проснется. А вы хотите гигаскорости, что бы избегать коллизий.
Теперь самое интересное - режим SLEEP.
Переводим слейв в Режим выключения (Powerdown) и пробуждения по получению пакета от мастера.
Вложение время пробуждения.jpg больше недоступно.
Работает. ))
AVR переходит в активный режим (ток потребления 6 mA) только на время приёма и отправки пакета/ всё остальное время AVR спит (ток потребления ~0,5 мкA).
У нас получился самый экономичный слейв ))
Что интересно время пробуждения AVR из Режим выключения (Powerdown) в активный режим составляет менее нескольких микросекунд. Можно измерить точно, только придётся писать прошивку на Ассемблере... а это долго))
Хотя в даташите сказано, что для пробуждения AVR из Режим выключения (Powerdown) требуется ещё не менее 4 миллисекунды (время на запуск RC генератора). В реальности же RC генератору не требуется время вообще)) Или требуется очень мало времени (несколько микросекунд)... Короче я так и не понял сколько точно RC генератору требуется времени...
Для кого это я всё писал выше... не понятно. ))
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:В догонку)) В ходе тестов замечены интересные особенности работы МК типа AVR))
1-Когда МК в спит, и на выводах нет нагрузки, то для питания МК достаточно даже паразитного питания по линии TX.
2-При этом если пин RX болтается в воздухе, то МК просыпается от любого чиха)) Даже от расположенной рядом проводки.
3-При этом, даже когда RX подтянут внутренним резистором к питанию всё равно МК может проснуться от чиха побольше))
4-При этом, когда МК просыпается от любого чиха и при этом питание паразитное по линии TX, то МК всё равно успевает передать пакет серверу и уйти в RESET по сбросу питания. При этом приборы (на линии TX) даже не успевают зарегестрировать момент пробуждения МК. Т.е. при паразитном питании МК просыпается, передаёт пакет (маленькой амплитуда) и уходит в RESET из-за недостаточного питания для полного пробуждения. Во как))
))
На самом деле всё объясняется просто.
В режиме спячки, когда питание МК отключено, МК питается от линии TX через защитные диоды и внутренний подтягивающий резистор.
Для спички этого тока МК достаточно. А для запуска нет. Поэтому МК уходит в RESET когда просыпается.
Короче... Надо все линии RX и TX надежно шунтировать (потягивать к массе) резисторами по 1 кОм, чтоб не было чихов и паразитных питаний по линии TX. А то в доме начнётся... полтергейст ))