картой провел ворота открываются еще провел ворота останавливаются еще ворота закрываются и так циклично.
Ну так повесь туда сдвиговый регистр и пусть поочередно кнопки щелкает.
Но таки я бы для верности на микроконтроллере сделал. Ведь наверняка у ворот есть концевики "закрыто" и "открыто". Вот и при включении питания проверяем: если активирован концевик "открыто" или ни один из них - реагируем на считыватель карт закрыванием ворот, если активирован "закрыто" - открываем. Если ворота движутся (и как это определить? разве что воткнуть энкодер на вал двигателя или же холлом или токовым трансформатором измерять ток в цепи), то на считыватель реагируем, разрывая контакты "стоп" (я так понял, что все кнопки нормально замкнуты?). Цепь будет простой: три релюшки (а то и оптопары, если там напряжение на кнопках низкое) в разрыв проводов, идущих к кнопкам, управляем релюхами через копеечные мосфеты; ведем на GPIO МК провода от концевиков + используем тот или иной способ определения работы двигателя. Если измерять потребляемый двигателем ток, можно еще и экстренно тормозить ворота в случае, если заклинит (кто-нибудь, например, голову подложит под закрывающиеся ставни). Правда, эта защита должна быть встроена и в систему управления - но ХЗ...
Кстати, а не проще ли вообще поковыряться в системе управления: там же наверняка вся логика реализована. А если сделано на простом МК, то написать свою прошивку и заменить (если там есть лишний вход GPIO). Вуаля! Ничего лишнего напаивать не придется, только подключить проводок со считывателя.
Нет кнопка стоп всегда замкнута. Остальные две разомкнуты. Спасибо за коментарий и совет. Будем думать.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:Eddy_Em, праф приводоф ворот и подемникоф без концевикоф и аварийного отбоя не делают серийно-не пройдет приему и сертификацию никогда!!! в самопале от кулиба конечно возможно но оно долго не живет... или до упора и мех поломки или до травмы и 1го 300/200го
даже простейщая схема на 3ф моторе и реверивном МП имет концевики и аварийный стоп при заедании/сопротивлени -например человек в зоне механизма
вобще подобные устройства управления продаются готовые и все они подлежать ЖЕСКОЙСЕРТИФИКАЦИИ ибо являются обшеопасными
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
на месте ТС я бы купил готовое или заказал фирме имеющей сответствующий допуск на установку
Добавлено after 56 seconds:
тогда глядиш не присядеш на 5летку за покалеченого или убитого
С чего Вы взяли что у ворот ни сего нет Я выложил схему только управления кнопками. К производителю я обращался у них таких решений нет.
Но спасибо за мнение было очень интересно его узнать.
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:musor, так ему и не нужно вмешиваться в собственно систему управления, если он ни черта не понимает в программировании МК. Закажет какому-нибудь школьнику-абдуринщику коробочку с тремя релюшками и будет рад.
А если бы он понимал в электронике и программировании МК, думаю, вопросов бы не задавал.
Но можно сделать еще проще: поставить релюху, блокирующую кнопки. А управление этой релюхой - со считывателя карт. Провел карточкой - релюха разблокировала на 1 минуту кнопки, можно что-то с воротами сделать.
UPD: мать моя, женщина! Я глянул на схемку управления воротами.
Там нет концевиков "opened" и "closed", отсутствует контроль тока в обмотках (да и просто - вращается ли движок). Кнопка "stop" нормально замкнута, а остальные две - нормально разомкнуты (ну, хоть со stop все ОК)... Возможно, контроль тока вынесен (я надеюсь, по крайней мере) в отдельный блок, куда подключены и концевики, и все это идет на "safety". Но если это не так, то ТСу стоит выкинуть это УГ куда подальше, пока не убило кого!
Извините откуда столько агрессии ? На сколько я понимаю форум создан чтобы помогать людям в решении их проблем а не хаить их. Да я не понимаю в программирование и не стыжусь этого. Я столкнулся с такой проблемой и прошу помощи. Схемы я читать умею и наверное отличу школьника от человека который понимает в этом . Если Вы не компетентны или не хотите помочь. Не надо писать такие гневные сообщения проходите мимо
Добавлено after 5 minutes 21 second:Когда проводишь картой напряжение пропадаем примерно на 60 сек.
Эти 60 секунд они как-то регулируются, или нет?
ЗЫ. Вам предпочтительнее схему нарисовать на логических элементах или на микроконтроллере (из семейства АВР)?
Если выберете МК, то и программу напишу.
Добавлено after 30 minutes 27 seconds:В плане вознагрождения не переживайте если оно будет приемлемо и рабочая схема без проблем.
Я вообще не о чём не переживаю (материально обеспечен), так как это просто хобби такое… причём это вообще не сложная задача… что касаемо схемы, так конечно будет работать, куда она денется… что касаемо труда, то не весь труд оплачивается… что касаемо благодарности, то да, воспитанный человек всегда скажет спасибо… а лично мне этого вполне достаточно
Спасибо Вам за Ваш совет буду думать на счет микроконтроллера. Ивините не хотел окорбить на счет вознагрождения. СПАСИБО