Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 21:24:34

Всем привет.
Имеется электрический бойлер, на шнуре питания которого расположена УЗО.
С недавнего времени узошка начала отключать бойлер сразу при включении в сеть вилки. На бойлере есть кнопки включения тэнов и термостат. Выбивает даже когда тэны отключены кнопками и термостатом.
Вопрос: это УЗО накрылась? Если в розетках нет земли - можно ли вообще убрать УЗО?

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 21:40:22

конечно, можно.....в природе заложен естественный отбор....дурак жить не должен...)))
да и тэны менять не придётся....)

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 21:48:40

Потому и спрашиваю, что неохота под ест. отбор попасть;) Просто смутило, что выбивает что когда тены кнопками отключены, но ваш посыл понял, меняю тэны.
Спасибо;)

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 21:57:47

сначала снять с них провода и проверить, что они...а не просто менять...

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 22:53:14

Меняется фаза с нулём на бойлере. Возможно, место утечки тока ближе к фазе, а не к нулю. У меня стиралка также выбивала УЗО на 30 мА. Вилку перевернул и стираем дальше.

расположена УЗО.

УЗО - это устройство. Поэтому расположенО УЗО.

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 22:54:40

lakec писал(а):Просто смутило, что выбивает что когда тены кнопками отключены
Если электроника под тэнами (а в 99% случаев так и есть) то потёк бак/прокладка, и заливает плату, и как следствие срабатывает УЗО. :roll:

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Пн апр 19, 2021 23:55:29

lakec писал(а):Просто смутило, что выбивает что когда тены кнопками отключены
Если электроника под тэнами (а в 99% случаев так и есть) то потёк бак/прокладка, и заливает плату, и как следствие срабатывает УЗО. :roll:

Из электроники только датчик температуры, термостат механический (или электромеханический). Да и электроника выше ТЭНов. Завтра сниму - прозвоню тэны, как советовали выше. Просто в электрике не силен, и считал, что если в розетке нет земли - УЗО бесполезно. Поэтому решил уточнить, дабы не получить "заряд бодрости" :))

Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Так, обновление информации: с кнопки отключил один ТЭН (условно левый)- бойлер включился. При включении левого тэна - выбило.
Перевернул вилку, как написал parovoZZ, УЗО теперь выбивает при включении правого тэна. Левый при этом работает. Хотя вначале выбивало сразу, при обеих выключенных кнопках :dont_know:
Оба на замену?

Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Дичь какая то, когда оба тэна отключены - УЗО выбивает. По одному работает, в зависимости от положения вилки

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Вт апр 20, 2021 01:04:07

Разборка и промывка поможет в дальнейшей диагностике

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Вт апр 20, 2021 08:04:38

с ТЭНов сняты все 4 провода или только по одному ???
(электросхему бойлера тоже можно поискать)
Изображение

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Вт апр 20, 2021 09:34:26

Утечка в ТЭНе обычным мультиметром не всегда фиксируется, нужен мегометр с 500 вольтами проверочного и ТЭН должен постоять в воде (в штатном желательно месте) хотя-б сутки перед измерениями.

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Вт апр 20, 2021 09:37:50

Просто в электрике не силен, и считал, что если в розетке нет земли - УЗО бесполезно.

УЗО реагирует на разницу токов между фазным проводом и нулевым. А есть там земля или нет - до фонаря.

Оба на замену?

Видимо, да.


прозвоню тэны

надо нарыть мегаомметр и им стукнуть. Тестер не покажет всю картину. Ну если только там трещины не с палец.

Re: Выбивает УЗО на бойлере

Вт апр 20, 2021 10:40:36

Мегомметра нет. Слил воду, снял бойлер, включил кратковременно. Не выбивает. Однозначно буду менять ТЭНы.
Всем отписавшимся спасибо.
Ответить