Поддерживаю, парочка хороших трансов на 220В + минимальная варисторная цепь защиты по входу от иголок во время грозы будут неубиваемы. Плюс получим полную развязку от сети. Если делать это для себя, для дома - imho вариант идеален. Широко распространенные конденсаторы типа CL21 на 250-630V ставят от бедности или незнания, так сказать под предлогом минимизации весо-габаритных параметров и цены устройства, выпускаемого на рынок (в коробку на дин-рейку пару трансов не всунешь, по цене 300 руб. это барахло "рассчитанное на токи до 40А" с китайским реле сонгл внутри стоимостью 1$/шт. [нормальный контактор на подобные токи от 25-30$] не продашь... Ради цены в ущерб ставится всё - надежность, безопасность; те же тоненькие дорожки на печатной плате вместо рублевого(!) предохранителя! А ведь это устройство покупается 1 раз на всю жизнь и защищает оборудование, стоимость которого измеряется сотнями тысяч (и не везде спасет то пресловутое однобаксовое сонгл-реле, т.к. некоторых потребителей с ИИП - которых сейчас большинство - отключать надо намного быстрее) - вопрос - стоит ли свеч вся эта "экономия"?... Но это уже вопрос к разработчикам и к тем кто покупает эти устройства).Алексей_К писал(а):Чем городить конденсаторов на 1000В. по моему проще использовать парочку маломощных трансформаторов на 220, соединённых последовательно.