Сабжевый контроллер используется для сбора сигналов защит и выдачи сигналов готовности и работы привода Artech MDC2. Схема вот такая:
Спойлер
По защитам OC, TG и тд. все понятно: включена подтяжка к питанию на входе, когда включен переключатель вкл./выкл. защиты и сработал компаратор, появляется ноль на входе контроллера и защита считается сработавшей. А вот с FL (защита от обрыва возбуждения двигателя) все сложнее. Судя по наличию переключателя вкл./выкл. защиты, подтяжка к питанию на входе контроллера для FL так же влючена. При подачи сигнала ON (включение тиристоров), подается напряжение на обмотку возбуждения двигателя. В этот момент с выхода контроллера подается напряжения на анод светодиода FL. Если бы оно было постоянным, вопросов бы не было: получилась бы так же самая ситуация, что с остальным защитами, только контроль срабатывания зависит от наличия сигнала ON. Но оно подается в виде меандра частотой 2 кГц.
Вопрос: зачем меандр? Я уж подумал, что выход не тянет ток светодиода, но макс. по выходу 25 мА, а тут с резистором 300 Ом получается никак не больше 16 мА. Непонятно. Может быть контроль завис/не завис контроллер, но методика непонятна.