выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 12:44:06

подскажите есть ли смысл в трате денег на экранированый кабель допустим МКЭШ
или лучше взять витую пару от изернета
или взять обычный гибкий многожильный провод от телефона

длина до датчика 9 метров

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 19:25:48

на 9 м наловит наводок (если без экрана....)
такчто вот

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 19:32:37

Что за датчик то? Цифровой типа DS18B20, аналоговая термопара или еще чего?

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 19:41:59

lecetim442,
Витой пары должно быть достаточно.

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 19:59:50

Если сопротивление датчика до сотни Ом, пойдет любой рровод, если более, то зависит от уровня помех

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 20:06:56

сэм,
Современные аналоговые датчики температуры это обычно килоОмы.

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 20:42:15

подскажите есть ли смысл

1 Надо бы знать тип датчика.
2 В каких условиях будет проложен провод.... условия прокладки - включают в себя и расстояния от силовых цепей…

В большинстве случаях достаточно витой пары… но как её пары распределить для датчика тоже имеет немаловажный момент… необходима конкретика, так как все решения на все случаи описывать долго.

Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
это обычно килоОмы.

Омы уже не котируются? А как быть с градуировками: 23М; 24М; 50М; 100М; 20П; 21П; 22П; 50П; 100П; Pt100; 500П… :dont_know:

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 20:49:16

VNS,
С градуировками всё хорошо. :)
Я имел в виду, что обычные ширпотребовские аналоговые датчики обычно везде стоят на килоомные номиналы. С киломными номиналами проще подключение ко входам ОУ и АЦП.

Re: выбор провода под датчик температуры

Вт июн 28, 2022 20:50:57

ТС не сообщил тип датчика… потому может быть всё что угодно. :dont_know:

ЗЫ. К ОУ по мостовой схеме можно подключать любые датчики (будь то Ом_ы или кОм_ы)… :)

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 02:55:00

датчики будут термисторы на 10ком
провод пойдёт по большей части по вентиляционной трубе
собственно они нужны для поддержания температуры в разных помещениях вкл/выкл приточки и вытяжки

получается термистор проложить в даль МКЭШ выйдет дороже чем поставить дс18б20 на обычном проводе ?

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 04:38:47

экранированый кабель допустим МКЭШ
А вы вообще этот МКЭШ видели? У меня вопрос- если вы кабель видели- у него жилки "многожилка" или "одножилка", типа как у витой пары ?

зы.. У меня есть остатки- КММ 2х0,12 и КММ 6х0,35 (немного, но 9 метров найдётся), вот только все, почему-то, не хотят писать в профиле своё местонахождение.. :dont_know:

Если использовать терморезисторы в качестве датчика температуры, то, лучше всего делать мост с одним или двумя "активными" резисторами, но тогда нужен 4-х жильный кабель в экране, иначе наловите туеву хучу помех.. И, по возможности, (имхо) резисторы нужны низкоомные- 500~1000 Ом, может быть, даже меньше.. :dont_know: У нас тезодатчики используют, и кабели бывают и 10 и 20 метров, но тензорезисторы, обычно, 350 Ом, реже- 200 или 700 Ом..
Будет ли работать DS18B20 на 9-ти метровом проводе- не подскажу.. :dont_know:

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 05:39:48

Витая пара достаточно будет. На вход конденсатор запаяй и норм

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 09:53:20

хорошо остановлюсь пока на витой паре
лучше взять из 4 пар одну и подключить датчик к ней или лучше все 4 пары запаралелить в каждой по одной жилке к следующей паре ?
получится получится кручёные пары со скручеными парами с увеличеным сечением или это лишнее

АлександрЛ, а мост нужно делать на стороне датчика если для него нужно 4 провода ?

Изображение

на два активных датчика не понятно как работать с двумя ацп

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 09:58:33

на два активных датчика не понятно как работать с двумя ацп

В смысле? В большинстве ширпотребовских МК физически внутри всего один АЦП.

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 10:10:23

значит я не так понял подключения моста к ардуино

покажите свою схему моста

Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
нашол только с 1115 использованием

Изображение

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 10:10:44

lecetim442,
Схема подключения правильная. Это я не понял почему вы решили, что внутри Ардуины 2 АЦП.

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 10:14:51

я имел в виду снимание характеристик на два порта
как ими дальше позьзоваться значениями этими

в класической схеме термистор + резистор всё просто
считали ацп и преобразовали в температуру

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 10:22:05

я имел в виду снимание характеристик на два порта
как ими дальше позьзоваться значениями этими

В Интернете полно готового кода для Ардуино.
Берёте готовый код для работы Ардуино с аналоговым датчиком температуры, подставляете в него свой номинал термистора, компилируете, заливаете и вуаля.
А 1115 это вообще какая-то роскошь. У вас точно нет технологического процесса который бы требовал точности измерения температуры до сотых градуса.

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 11:02:24

ну раз датчик 10к термистор то для должной точности вполне достаточно МЕДНОЙ ВИТОЙ ПАРЫ любого сечения погрешность вносимая ТКС и Rl будет в допуске а при желани можно учесть и ее в коде статически
но для борбы с наводками надо с оббоих концоф поставить керамику луче SMD не мене 100нф25в важно чтобы оба конетакта датчика не соединялись с коробом вентилятора
соединени допустимо толко на входе АЦП и отделным проводником сеченим поболе

Re: выбор провода под датчик температуры

Ср июн 29, 2022 11:36:55

а мост нужно делать на стороне датчика если для него нужно 4 провода ?

Вентиляционный короб заземлён – верно? Если заземлён правильно и кабель проложен внутри короба, то короб будет работать как экран… таким образом дополнительного экрана не нужно. Для компенсации сопротивления кабеля (чтобы сопротивление кабеля не вносило погрешность в измерение), термометр сопротивления подключают по трёхпроводной схеме (или по 4-проводной, но схема иная), вот так:
1.png
(7.2 KiB) Скачиваний: 70

Мост Уитстона находится со стороны измеряющего девайса… сопротивление R4 устанавливается равным сопротивлению при 0 градусов. R2 и R3 тоже должны быть одинаковыми… номинал R2 выбирают с учётом того, чтобы при минимальном сопротивлении терморезистора, через него не шёл ток который его будет разогревать… то есть ток через него должен быть не более 1 мА. R1 служит для калибровки нуля моста.

По поводу DS18B20… однопроводная шина, как и кабель терморезистора, одинаково "боятся" наводок… одна лишь разница, что при сильных наводках показания от терморезистора получаются с большой погрешностью, а при использовании DS18B20, устройство чтения данных выдают постоянно ошибку… то есть в обоих случаях результат неудовлетворительный.
Ответить