Если ваш вопрос не влез ни в одну из вышеперечисленных тем, вам сюда.
Ответить

Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 02:04:59

Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 07:33:06

не прощё оптопару поставить и не морочится ?
светик оптопары в сторону кнопки, и пуляйте туда хоть 100в, транзистор оптопары в сторону мк и будет счастье :)

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 08:09:10

меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле...
в слаботочке нужно уделять больше внимания не потерям, а наоборот, появлениям наваодкам... которые не только сигнал исказить могут, но даже и МК спалить (в особо неблагоприятных случаях).

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:13:28

для нормальной работы кнопки

Что подразумевается под нормальной работой кнопки?

Если есть опасения по сечению провода, то возьми у электриков. Не прогадаешь.

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:13:40

Ставим оптрон с "удаленной кнопкой". Вся конструкция питается от источника тока на LM317, размещенного на стороне устройства.
ну и разрядники "на корпус" на случай необходимости грозозащиты. Или кабло с мощным заземленным экраном.
8)
https://img.radiokot.ru/files/20529/2hnvg3fsyz.GIF
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Ср апр 14, 2021 10:23:47, всего редактировалось 2 раз(а).

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:21:58

"Ток для сигнала МК" - обычно берется от "подтяжки" при подключении кнопки. Внутренняя подтяжка МК очень дохлая даже для рядомстоящей кнопки часто, так что надо ставить внешний подтягивающий резистор. Вот от его величины и будет зависеть ток в цепи через кнопку.
Но как сказал Ivanoff-iv, заботить вас должно другое в 1ую очередь )

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:22:36

Или кабло с мощным заземленным экраном.

Мощный экран - это как? Бронированный кабель чтоле????

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:26:01

Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".
Можно и бронированый (ежли завалялся) или трубу из хэви металл.
:))

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:29:51

Экран типа "чулок", а не современная чахоточная "навивка".

А в работе они как-то отличаются?

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:32:27

shrus43 писал(а):один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров

Такой длинны провод - та ещё антенна.
Дабы избежать наводок, ложных срабатываний, и выхода из строя МК нужно применять экранированный провод, например для разводки низкоточной автоматики автоматизированых локальных газовых котельных, для подключения датчиков использовали такой экранированый провод:
Изображение
Изображение

Либо нужно ставить реле рядом с МК, которое будет запитывать кнопка, а реле своими контактами будет уже управлять микроконтроллером на малом расстоянии.

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:51:09

Достаточно кнопку зашунтировать сопротивлением 1 килоом (ну или меньше) со стороны МК и не надо никаких экранов. Ежели ЭМИ обстановка на объекте не благоприятная или существует опасность повреждения оболочки кабеля, то гальваноразвязка.

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:52:47

Нафига реле, когда оптрон можно поставить (как уже сказали)?

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 10:59:10

NStorm писал(а):Нафига реле

Реле безотказная штука. А оптроны могут подсвечиватся наводками, или вообще сдохнуть от статики во время грозы.

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 11:45:23

Здравствуйте,вопрос такой:есть мк и кнопка на растояний 50метров,то есть получается:один провод 50м с мк до кнопки с мк и с кнопки до мк 50м,всего 100метров,как расчитать сечение необходимого провода для нормальной работы кнопки,меня учили расчитывать потерю напряжения на кабеле исходя из его сопротивления, напряжения и тока нагрузки,ток,я не вкуририваю,какой ток для сигнала мк подставлять в формулу 20мА? или другие варианты расчета есть и не все так просто,поделитесь опытом и знаниями


Изображение
Любой провод

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 15:29:43

спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 15:48:36

спасибо за помощь ребята,у меня сейчас подтяжка 10к-этого мало?релюшки и оптопары не хочется городить,300 Ом не жестко будет?вы уже пробовали?

килоом ставь и будет счастье.

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 15:52:20

"Скупой платит дважды"...
(проверено опытом)
8)

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 16:21:25

подтяжка должна быть равна волговому кабеля +в теале для защит итдет 5в трансил-в идеале вот тока кто в наше время делает по фэн шую? даже в чайна тауне перестали ...

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 16:22:58

подтяжка должна быть равна волговому кабеля

чо???

Re: Длинный кабель и МК

Ср апр 14, 2021 16:27:34

вална-вому Z=50|75|100|150\300\600 в зависимости от типа кабеля
Ответить