Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Чт ноя 07, 2024 16:13:26
Всем ДВС!
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В, по факту при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В начинает судорожно щёлкать релюхами (примерно раз в секунду, и так пока его не выключишь).
Подключение цельным медным кабелем 6*2 мм2 от автомата 50А, землю не подключал.
Кто, что, посоветует? Как его победить?
Ах да... стабилизатор б/у, стоял на отоплении, по словам прежнего хозяина спокойно вытягивал со 132 В. Была модернизирована система электропитания и надобность в нем пропала. Бездействовал в тёплом, сухом помещении около недели.
Благодарен любому совету!
Чт ноя 07, 2024 18:33:28
Выясни у прежнего хозяина какую мощность он вытягивал
Чт ноя 07, 2024 19:01:29
Веденев Сергей писал(а):при снижении входящего напряжения от 180 до 200 В
может, контакты реле подгорели
Чт ноя 07, 2024 21:47:16
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?
Чт ноя 07, 2024 22:39:38
Так и должно быть. Питающая сеть не беспредельна, а вы ее перегружает. Ну а стабилизаторы ещё вдвое ее больше нагружают вдобавок.
Вот и начинает рвать режимы и попадать в автогенерацию. Известное дело.
Но ничего. Скоро у вас подстанция от перегрузки сгорит, и щёлкать все перестанет.
Сб ноя 09, 2024 18:06:00
Веденев Сергей писал(а):стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт
Мсье знает толк в извращениях...
Вс ноя 10, 2024 21:48:41
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт.
Стабилизатор расщитан на 8кВт-20%.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 07-537901/Кто, что,посоветует?
Измерить параметры: максимальный ток нагрузки, напряжение на входе.
По результатам решать вопрос о необходимости замены стабилизатора на более мощный.
Вс ноя 10, 2024 22:11:35
В вопросах ответах там указывается, что чем меньше входное напряжение, тем меньше допустимая мощность, при 140 она примерно 50% от этих 9кВт будет. Что явно меньше 6ти.
Пн ноя 11, 2024 13:17:45
Есть стабилизатор напряжения Rucelf srw 10000-d, поставлен перед блок-тэном 6 кВт. По мануалу должен вывозить от 130 В
Судя по заявленной долговременной мощности, он работает считай на грани перегрузки:
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW-10000-D.
Мощность на выходе, номинальная: 7 кВт
Сеть: однофазная
Входное напряжение: от 140 до 260 В
КПД: 95%
Подключите к вашему стабилизатору нагрузку в районе 3 кВт (электрочайник там и утюг), и посмотрите, что изменится?
А на холостом ходу как он себя там ведёт?
Пробовал подавать 3 кВт (один тэн), ситуация аналогичная. На холостом ходу молчит как рыба.
Заметил что отрабатывает когда напряжение входа плавает от 190 до 205 примерно.
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
Пн ноя 11, 2024 13:21:37
Ну не бывает вечных двигателей, не бывает !
Получить из меньшей мощности большую не выйдет !
Пн ноя 11, 2024 22:17:48
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.
Вт ноя 12, 2024 07:06:47
Такое ощущение что какие то реле работает до 200 а какое то после 200, и соответственно они поочерёдно счёлкают…
Контакты на реле подгорели, либо кольцевые трещины пайки выводов реле, под нагрузкой происходит просадка напряжения, вот "мозги" проанализировав просадку выходного напряжения пытаются посредством следующего реле переключить обмотки автотрансформатора на следующий порог напряжения, в итоге анализируют, что порог переключения некорректный, поэтому пытаются откатится назад, и так по новой.
И ещё, сколько стабилизатору лет?
Если более 3х и он непрерывно использовался на полную мощность, то реле под замену.
Понял, спасибо!
Выберу время и проведу ревизию пайки и проверю реле.
Powered by phpBB © phpBB Group.