Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Ответить

Автоматическое освещение для дома

Пн ноя 18, 2024 12:08:46

Привет!
Ребята, гляньте схемы , кому не трудно. Собираю автоматическое освещение для дома. Начертил пару-тройку схем. Подскажите, пожалуйста , работоспособны вообще))) На номиналы пока особого внимания не обращаем, взял приблизительно. Особенности схемы , нам нужно чтобы при достижении значений освещения сработки реле , оно гарантировано включалось на определенное время. Например , 5-15 минут , так как задам сработку при слабых сумерках.(не при сильно темных) Выбор деталей ограничен.

1)При ярком освещении фоторезистор LDR1 теряет свое сопротивление ток идет через R3 R10, транзистор Т1 открыт, на его переходе Э-К низкое сопротивление, за счет этого ток через R4 идет через него , Т2 и Т3 закрыты. При низком освещении сопротивление LDR1 увеличивается , транзистор Т1 закрывается , от R4 заряжается конденсатор С3 , далее ток от R4 начинает идти через транзисторы Т2 , Т3 открывая их, ток через R5 и T2 сначала на короткое время заряжает конденсатор С5 , при зарядке С5 открывается Т5 , подавая повышенный ток (напряжение) на С1 и С3 (R1 меньше R4, номиналы не подобрал еще, но думаю и так все понятно) Группа С1 и С3 заряжена и держит открытыми какое-то время Т2 Т3 (реле времени С1 С3 R6) Для чего вообще нужен заряд через Т5 , с ним при освещенности сработки, при переходе от тени к свету - транзисторы не будут открываться - закрываться десять раз в секунду, а такое возможно , например , когда на небе появилась туча и стало очень пасмурно, виноват в этом Т1, но за счет него схема универсальна: можно поставить любой фоторезистор. Далее открытый Т3 питает целую ветку. Тут конечно можно было обойтись просто - поставить реле параллельно к контрольке (SMD-матрица 12В) Но нам нужно , чтобы сначала загоралась контролька, а чуть позже замыкалось реле. Итак Т3 открыт , индикаторная лампа загорается сразу, а Т4 Т6 открываются через какое-то время заданного группой С4 R9, включая реле.В схеме, R2 -резистор для разрядки С3 , R8 в принципе не нужен , просто рисовал еще одну схему , там он используется. Конденсаторы в порядке С2 С3 С5 С1+С3+С4 последние три работают практически одновременно , С2 С3 С5 С4 играют роль реле времени. Единственное С5 нужно брать с минимальным током утечки. Лампа L1 питание 12В подключено. Лампа L2 скоро включится основная нагрузка. Питание - залитый трансформатор. Индикаторные лампы на 12В. Питание: залитый трансформатор DC 12В Транзистор R3 - должен быть переменным, но мне удобнее будет сделать 2-3 постоянных с микротублерами , для регулировки порога сработки. Еще поставлю пару тумблеров на С2 С3 , для отключения их , для мгновенной сработки контрольки, удобно для регулировки

2)И про ток утечки на С5 , я не знаю , обязательно или нет , я дорисовал чуть схему, добавил еще ветку на R5 с дополнительным транзистором Т7. При подаче напряжения на R5 сначала откроется и закроется Т5 , по времени определенной группой R5 R12 C5 R14 , при закрытии у нас останется ток утечки С5 . Еще через какое-то время, а точнее в два раза дольше (емкость конденсатора больше в 2,2
раза, номиналы резисторов одинаковые) откроется Т7, который через Э-К переход заберет ток утечки С5 на себя. Ток утечки перестает попадать на базу Т5 и он закрывается, зарядка группы С1 С3 прекращается.

3)И третья версия схемы , избавляемся от некоторых деталей , когда ток подается на ветку R5 , далее идет через R7 (для усиления) и через R14 и Э-Б Т5 , транзистор Т5 открыт и заряжает группу конденсаторов С1 С3. Когда конденсатор С6 зарядится ,а это через 2-5 секудн , угадал возможно , то откроет транзистор Т7 ,одновременно закрывая Т5 , дополнительная зарядка прекращена.

Вопросы;
1)Можно ли запитывать параллельно контрольку SMD и реле???
2)Какой конденсатор с малым током утечки можно подобрать на роль С5 ??? Раньше они как-то маркировались LL вроде.
3)Стоит ли вообще парится про ток утечки??? , в datasheetах , везде одно из тоже пишут одна сотая от проbздведения напрядения на
емкость или три микроампера.В более дорогих моделях конденсаторов есть целая таблица , на емкость 220mk 16v , начальный ток утечки
будет 36mkA , после 5 минут уже 11mkA. Может быть подобрать транзистор с низким усилением просто.
4) Подскажите , пожалуйста , на каком редакторе лучше всего чертить печатную плату новичку.
Вложения
3.JPG
(199.82 KiB) Скачиваний: 39
2.JPG
(206.51 KiB) Скачиваний: 30
1.JPG
(177.26 KiB) Скачиваний: 32

Re: Автоматическое освещение для дома

Пн ноя 18, 2024 22:38:37

:roll: Чисто прагматическое предложение -
вполне законченный девайс - "сумеречное реле" и не так давно на Али было чего-то около 300 руб. :wink:
Питание - сеть 220 в., выход - реле. Сработка чёткая, гистерезис рассчитан грамотно.
Проще (при желании) или доработать его схему, или к нему добавить всего лишь простейший таймер на ~ 10 мин. работы реле.

Re: Автоматическое освещение для дома

Ср ноя 20, 2024 10:39:09

Черничный писал(а):Вопросы;
1)Можно ли запитывать параллельно контрольку SMD и реле???
2)Какой конденсатор с малым током утечки можно подобрать на роль С5 ??? Раньше они как-то маркировались LL вроде.
3)Стоит ли вообще парится про ток утечки??? , в datasheetах , везде одно из тоже пишут одна сотая от проbздведения напрядения на
емкость или три микроампера.В более дорогих моделях конденсаторов есть целая таблица , на емкость 220mk 16v , начальный ток утечки
будет 36mkA , после 5 минут уже 11mkA. Может быть подобрать транзистор с низким усилением просто.
4) Подскажите , пожалуйста , на каком редакторе лучше всего чертить печатную плату новичку.

Ответы тут: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... е-для-дома
Ответить