Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Всем привет.
Имеется ББП-30 от 2010 г.в. Проблема - не стартует. Подается 220 и тишина.
схема во вложении
на ШИМ 3843 идет 8.4 В. Проверил все резисторы(по номиналу) и диоды около ШИМ. Проверял ESR и менял электролит 47мкф50в, что по питанию ШИМ - без результатно. Саму ШИМ, не выпаивая, питал от внешнего АКБ 12 V и проверял осциллографом. Есть необходимые сигналы на 4й(в виде "пилы") и 6й ноге. на 8й ноге 5в стабильно. Так же менял саму ШИМ.
Не пойму, почему на ШИМ не идет больше 8.5в. Как понимаю, дело в высоковольной части платы?
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В
Имеется ББП-30 от 2010 г.в. Проблема - не стартует. Подается 220 и тишина.
схема во вложении
на ШИМ 3843 идет 8.4 В. Проверил все резисторы(по номиналу) и диоды около ШИМ. Проверял ESR и менял электролит 47мкф50в, что по питанию ШИМ - без результатно. Саму ШИМ, не выпаивая, питал от внешнего АКБ 12 V и проверял осциллографом. Есть необходимые сигналы на 4й(в виде "пилы") и 6й ноге. на 8й ноге 5в стабильно. Так же менял саму ШИМ.
Не пойму, почему на ШИМ не идет больше 8.5в. Как понимаю, дело в высоковольной части платы?
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В
- Вложения
-
- IMG_0596.jpg
- на 6й ноге при подключении 220
- (77.35 КБ) 1015 скачиваний
-
- IMG_0594.jpg
- фото платы
- (177.18 КБ) 892 скачивания
-
- bbp-50-02.jpg
- схема
- (242.14 КБ) 1659 скачиваний
- Реклама
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
R23 не в обрыве или не увеличил номинал? И как по мне для этой мс 470К запуска - очень много. Типичное значение 150-200.
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
значит, стартует....а потом кто-то 1ю ногу садит и падает питание...alex260593 писал(а):на 6й ноге при подаче 220В
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
нет, R23 не в обрыве. номинал не увеличен.
еще на 4й ноге при подаче 220 иногда проскальзывает на доли секунд появление "пилы"(на осциллографе)
Получается проблему искать в холодной части?
на небольшом опыте моем, если на 2843 приходило 8.4 в, я менял ШИМ и все становилось в норме. Не исключаю, конечно, брак 3843, было и такое, что впаял новую ШИМ, а БП так же не запустился. перепаял на другую ШИМ и все заработало.
еще на 4й ноге при подаче 220 иногда проскальзывает на доли секунд появление "пилы"(на осциллографе)
Получается проблему искать в холодной части?
на небольшом опыте моем, если на 2843 приходило 8.4 в, я менял ШИМ и все становилось в норме. Не исключаю, конечно, брак 3843, было и такое, что впаял новую ШИМ, а БП так же не запустился. перепаял на другую ШИМ и все заработало.
Последний раз редактировалось alex260593 Вт авг 17, 2021 15:41:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
что с электролитами на выходе ?
- Реклама
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
ESR в норме, максимум немного подсела емкость процентов на 5
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Изначально тоже думал на него, да и цвет его не понравился, но он тоже в норме
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
можно поставить стабилитрон 9-12V с 7й на 3ю ногу, а оптопары при этом отключить (1-2 закоротить)....и разбираться, что на выходе...
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
стабилитрона нет такого... Сами оптроны поменял (на всякий случай)
подал 12 В на силовую часть и на питание(7 нога) ШИМ - на выходе есть напряжение. Питание с ШИМ убираю - бп отключается.
подал 12 В на силовую часть и на питание(7 нога) ШИМ - на выходе есть напряжение. Питание с ШИМ убираю - бп отключается.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
ка ни страно но в этом бп и 30 и 50) типично стоит на запуск 470 или даже 620к пртиф обычных 100-180к... сделано это для экономичности но изза этого очень жеские требоввания по ДИОДУ Д9 банке С4 и самой шимке
если ток потребления шимки завышен или текут описаные детали -запуска не будет
если резистор R23 в обрве кстати тоже ка и не будет сапуска при силно завышеной сети
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4077377#p4077377"]показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В[/uquote]
тут 1 из 2х или ТС не умет работать с ослом и не сползует разделителный тран...
что очень печално и тогда его замерам цена 1копейка..
или что хуже там все уже выгорело внутри МС а ключ пробт насквозь сиз с выгоранием резистора в истоке... случаеф прпоя PC с обрывом И я не встречал но в теори такое возможно...
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
ППС на столе лежит ББП50 плата у них одна разные номиналы ... тоже в почине ...пака не могу найти подходящий по ножкам мост в DIL корпусе с шагом 5 запитаю от выносного мостика с вилкой на выходк ТГР230/230

если ток потребления шимки завышен или текут описаные детали -запуска не будет
если резистор R23 в обрве кстати тоже ка и не будет сапуска при силно завышеной сети
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4077377#p4077377"]показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В[/uquote]
тут 1 из 2х или ТС не умет работать с ослом и не сползует разделителный тран...
что очень печално и тогда его замерам цена 1копейка..
или что хуже там все уже выгорело внутри МС а ключ пробт насквозь сиз с выгоранием резистора в истоке... случаеф прпоя PC с обрывом И я не встречал но в теори такое возможно...
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
ППС на столе лежит ББП50 плата у них одна разные номиналы ... тоже в почине ...пака не могу найти подходящий по ножкам мост в DIL корпусе с шагом 5 запитаю от выносного мостика с вилкой на выходк ТГР230/230
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
Asaba
- Друг Кота
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
- Откуда: постнурсултанат Боратистан
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
C24. R22 , D9 до сих пор не проверили что ли?
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Asaba, все это проверено и это исправно, электролит в том числе(емкость и esr)
musor, осцил купил недавно, поэтому можно считать
пробовал впаять другую ШИМ - тоже самое. (на совсем другом БП на ШИМ так же шло 8.4, замена ШИМ решала проблему)
musor, осцил купил недавно, поэтому можно считать
замерам цена 1копейка
пробовал впаять другую ШИМ - тоже самое. (на совсем другом БП на ШИМ так же шло 8.4, замена ШИМ решала проблему)
-
Asaba
- Друг Кота
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
- Откуда: постнурсултанат Боратистан
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Если самопитание в норме, то возможно блок находится в старт стопном режиме. Потому и минимальное напряжение запуска 8,4В.
Причина - или обратная связь с дефектом, или ТЛ431 дефектная, или во вторичке коротит или допустим диод выпрямительный Д7 с "мерцающим" пробоем. Обмотка самопитания не в обрыве?
Причина - или обратная связь с дефектом, или ТЛ431 дефектная, или во вторичке коротит или допустим диод выпрямительный Д7 с "мерцающим" пробоем. Обмотка самопитания не в обрыве?
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
А не в обрыве ли обмотка самопитания?
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
выпаивал трансформатор, прозвонил обмотки, все нормально звонится.
ps думал проблема элементарная - перепаять ШИМ или что-то с питанием, но оказалось не все так просто для меня...
Добавлено after 27 minutes 29 seconds:
еще заметил, что когда отключаю 220 и продолжаю измерять напряжение на 7й ноге 3843, то оно не сразу, но начинает скачать от 8.4 до 8.6
а если коротит, разве БП запускался бы:или во вторичке коротит
?подал 12 В на силовую часть и на питание(7 нога) ШИМ - на выходе есть напряжение.
как это определить или только методом замены?выпрямительный Д7 с "мерцающим" пробоем
ps думал проблема элементарная - перепаять ШИМ или что-то с питанием, но оказалось не все так просто для меня...
Добавлено after 27 minutes 29 seconds:
еще заметил, что когда отключаю 220 и продолжаю измерять напряжение на 7й ноге 3843, то оно не сразу, но начинает скачать от 8.4 до 8.6
-
Asaba
- Друг Кота
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
- Откуда: постнурсултанат Боратистан
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Диод самопитания тоже пробовать заменить надо. Только ставить быстрый диод.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
проше заменить мастера...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- alex260593
- Открыл глаза
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 21:53:25
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
спасибо за помощь, так и не победил его. бп пришлось вернуть(для его обмена на рабочий).
Re: Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080353#p4080353"]ка ни страно но в этом бп и 30 и 50) типично стоит на запуск 470 или даже 620к пртиф обычных 100-180к... сделано это для экономичности но изза этого очень жеские требоввания по ДИОДУ Д9 банке С4 и самой шимке
если ток потребления шимки завышен или текут описаные детали -запуска не будет
если резистор R23 в обрве кстати тоже ка и не будет сапуска при силно завышеной сети
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4077377#p4077377"]показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В[/uquote]
тут 1 из 2х или ТС не умет работать с ослом и не сползует разделителный тран...
что очень печално и тогда его замерам цена 1копейка..
или что хуже там все уже выгорело внутри МС а ключ пробт насквозь сиз с выгоранием резистора в истоке... случаеф прпоя PC с обрывом И я не встречал но в теори такое возможно...
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
ППС на столе лежит ББП50 плата у них одна разные номиналы ... тоже в почине ...пака не могу найти подходящий по ножкам мост в DIL корпусе с шагом 5 запитаю от выносного мостика с вилкой на выходк ТГР230/230
[/uquote]
Спасибо за схему.
У моего пациента на выходе 16В, на регулировку напряжения резиком не реагирует.
Это ШИМка так пострадала, или какой то другой вариант?
если ток потребления шимки завышен или текут описаные детали -запуска не будет
если резистор R23 в обрве кстати тоже ка и не будет сапуска при силно завышеной сети
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4077377#p4077377"]показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В[/uquote]
тут 1 из 2х или ТС не умет работать с ослом и не сползует разделителный тран...
что очень печално и тогда его замерам цена 1копейка..
или что хуже там все уже выгорело внутри МС а ключ пробт насквозь сиз с выгоранием резистора в истоке... случаеф прпоя PC с обрывом И я не встречал но в теори такое возможно...
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
ППС на столе лежит ББП50 плата у них одна разные номиналы ... тоже в почине ...пака не могу найти подходящий по ножкам мост в DIL корпусе с шагом 5 запитаю от выносного мостика с вилкой на выходк ТГР230/230
Спасибо за схему.
У моего пациента на выходе 16В, на регулировку напряжения резиком не реагирует.
Это ШИМка так пострадала, или какой то другой вариант?