Мелкие вопросы по питанию.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Тиристорная регулировка генерирует кучу помех в сеть, ухудшает PowerFactor на время своей работы. Но работать будет, почему нет? Традиционно-беспроблеминые способы известны - реле, переключающее либо секции обмотки трансформатора (вполне можно это делать с первичкой), либо греющее какое-то время балластный резистор. При этом помех и других проблем, связанных с лавинным характером работы тиристора, точно нет.
- Реклама
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Откуда вы взяли такие токи? Это не осветительные лампы где нить разогревается до бешеных температур, в радиолампах таких перепадов нет.Slabovik писал(а):Плавный старт используют потому что нить накала в холодном состоянии имеет сопротивление в 6~8 раз меньше, чем в разогретом.
Сейчас взял 2 попавшиеся лампы(6п44с и гу50) и измерил пусковой ток накала. Так у первой пусковой ток превышал номинальный в 2,2 раза, у второй в 2,5 раза, зимой на открытом воздухе наверно будет чуть больше. И то это длилось несколько секунд. Так что канальные трансформаторы не только не сгорят, но не успеют даже чувствительно нагреется.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 23, 2015 20:43:52, всего редактировалось 2 раза.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Я тоже измерил. Но измерять нужно абсолютно холодные лампы. Потому что будучи один раз включенными, при повторном включении через непродолжительный интервал (до десятка минут) такого большого отношения уже не выйдет - нить остывает очень долго.
Вот прямо сейчас взял 6П44С, по паспорту ток накала в районе 1,35А, что соответствует сопротивлению 4,7 Ома. Замеряю тестером - менее одного Ома (0,8~0,9 - прибор в данном диапазоне не очень точный), что вполне соответствует утверждению. Когда проверял по токам - отношение то же самое. При этом катод прогревается две-три минуты, т.е. ещё минуту другую после того, как лампа уже заработала - только по прошествии этого времени ток накала перестаёт снижаться.
Где это вы нашли, что я сказал, что трансформаторы сгорят?
Вот прямо сейчас взял 6П44С, по паспорту ток накала в районе 1,35А, что соответствует сопротивлению 4,7 Ома. Замеряю тестером - менее одного Ома (0,8~0,9 - прибор в данном диапазоне не очень точный), что вполне соответствует утверждению. Когда проверял по токам - отношение то же самое. При этом катод прогревается две-три минуты, т.е. ещё минуту другую после того, как лампа уже заработала - только по прошествии этого времени ток накала перестаёт снижаться.
Где это вы нашли, что я сказал, что трансформаторы сгорят?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Занёс с гаража и измерил наверно в руках нагрелись.
Скорее всего это состояние длиться доли секунды что прибор не успевает его зарегистрировать.
Искусственное увеличения времени разогрева ламп вызовет только большее отравления катодов ( по этому в мощных лампах и вводят задержку анодного напряжения).
Да прогревается до конца долго, но после нескольких секунд ток падает практически до номинального.Slabovik писал(а):При этом катод прогревается две-три минуты, т.е. ещё минуту другую после того, как лампа уже заработала - только по прошествии этого времени ток накала перестаёт снижаться.
Искусственное увеличения времени разогрева ламп вызовет только большее отравления катодов ( по этому в мощных лампах и вводят задержку анодного напряжения).
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ну, также я настаиваю, что я не говорил, что такой режим является долгим. Происходит разогрев, сопротивление растёт, тем более, что мощность максимальна (а значит, и скорость роста температуры, следовательно и скорость роста сопротивления) только в момент включения, а когда прибор успевает что-то проинтегрировать на своём АЦП, естественно, ток уже намного меньше, чем в начальный момент... Не понимаю суть претензий... Тем более, что у обычной ЛН сопротивление спирали изменяется в 12~14 раз (у галогенки ещё больше), что также полностью соответствует моему утверждению - посмотрите на цвет свечения раскалённой спирали (не катода). Там градусов 800, если не больше...
Наверное, у меня лампы неправильные...
Наверное, у меня лампы неправильные...
- Реклама
Re: Мелкие вопросы по питанию.
На счёт могучих токов. Даже если в течении долей секунды и сопротивление мало, то ток ограничится самим трансформатором и там не будет могучих токов.Slabovik писал(а):Не понимаю суть претензий...
Тем более не стоит искусственно увеличивать время разогрева катодов плавным стартом, ото увеличит отравление катодов.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Но токи от этого не перестают быть "могучими", вот в чём проблема-то
Плюсом к этому переходный процесс самого трансформатора, зарядка ёмкостей выпрямителя... Конструктору нужно помнить об этом, а не в очередной раз "ай, не сгорит ведь"... Конечно, для двулампового усилителя это не принципиально, но когда их (ламп) больше, и они "толще"?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Уже больше 30 лет ремонтирую аппаратуру и не разу не видел плавный старт накала.
Видел стабилизацию тока накала кинескопа бареттером в телевизоре "Горизонт", но только на схеме. В самом телевизоре стабилизации не было, как и последующих моделях.
Начинал свою деятельность с ламповых телевизоров, где их больше десятка и есть толще. Часто приходилось ремонтировать усилители типа ТУ-100 на лампах 6р3с. Так что плавный старт накала не только не имеет смысла, но и даже вреден для самих ламп.Slabovik писал(а):Конечно, для двулампового усилителя это не принципиально, но когда их (ламп) больше
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19048
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
вот именно!
в телевизорах куча ламп была плюс кинескоп. и всё это работало многими годами без плавного накала.
а 47-е кинескопы я встречал, которые 18-20 лет отработали, даже без потери эмиссии.
50-е кинескопы появились позже и были полным дерьмом, садились за 2-3 года.
в телевизорах куча ламп была плюс кинескоп. и всё это работало многими годами без плавного накала.
а 47-е кинескопы я встречал, которые 18-20 лет отработали, даже без потери эмиссии.
50-е кинескопы появились позже и были полным дерьмом, садились за 2-3 года.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
И в каком телевизоре можно было наблюдать отдельный трансформатор накала? Надо ли говорить о том, что общий трансформатор имеет гораздо большую мощность? Вы спорите ни о чём, вновь придумывая, как будто я сказал какую-то хероту. Я нигде не утверждал, что для ламп это вредно/полезно. Я ни где не говорил, что процесс этот долгий, или ещё чего. Я говорил, что сопротивление нити накала в холодном состоянии может до 8 раз быть меньше, нем в нагретом (типично в районе 6), и, соответственно, нужно помнить/учитывать это при проектировании аппаратуры. Более того, вы в упор почему-то не видите, что
Чего привязались? Ни до кого почему-то не доходит, что плавный старт, если уж он становится актуальным, в первую очередь не для ламп, а для питающей сети актуален. Почему этого совсем никто не хочет видеть? И кто вообще сказал, что плавный старт - это обязательно ограничение чего-то на каждой лампе. Плавный старт также спокойно организуется включением группами с разнесением во времени. Спорщики, блин...Slabovik писал(а):Лампы бытовой аппаратуры сами по себе не нуждаются в специальных мерах ни по накалу, ни по аноду, если, конечно, это специально не оговорено в паспорте типа лампы.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Общий трансформатор испытывает большие перегрузки при включении, ему ещё надо заряжать электролиты. В первый момент он работает в режиме КЗ.Slabovik писал(а):И в каком телевизоре можно было наблюдать отдельный трансформатор накала? Надо ли говорить о том, что общий трансформатор имеет гораздо большую мощность?
Вы говорили о каких то могучих токах накала якобы очень вредных для трансформатора. Когда железные трансформаторы могут спокойно терпеть эти перегрузки и даже не успеть нагреться.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Телекот, у меня создаётся впечатление, что читаешь ты исключительно выборочно, не вникая в контекст. Выдернешь что-то, и привяжешься хуже репья. Читай:
dr.kastorkin писал(а):Я собираюсь сделать плавный старт накального транса.
hybroid писал(а):На фига плавный старт для накала?
Цепочку вопросов видишь? И где я утверждал что-то, что его НАДО делать? Никак не понимаешь, что ответ совсем в другой плоскости расположен? А именно в той, что если кто-то его делает, то ПОЧЕМУ он его делает. И никаких рассуждений о пользе или вреде, нужности или ненужности, которые ты мне тут упорно пытаешься на меня повесить. Надоел...Slabovik писал(а):Плавный старт используют потому что нить накала в холодном состоянии имеет сопротивление в 6~8 раз меньше, чем в разогретом. Токи получаются могучие.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ну тогда приведи пример где использую такой старт накальных трансформаторов. Плавный старт используют в транзисторных усилителях из за больших конденсаторов.Slabovik писал(а):Плавный старт используют потому что нить накала в холодном состоянии имеет сопротивление в 6~8 раз меньше, чем в разогретом. Токи получаются могучие.
Я просто говорю что плавный старт накала не только бесполезен, но и вреден. Или я не верно понял твоё высказывание.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
dr.kastorkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: Сб авг 25, 2012 13:52:05
Re: Мелкие вопросы по питанию.
э, эй ! Телекот ! Чего бочку на человека покатил ? Идея о замедленном включении принадлежит одной компании- торгующей на международном рынке своими ламповыми усилителями. Есть такой магазин для богачей называется pult.ru. Я порылся по их ассортименту- увидел в описании к одному страшно дорогущему усилителю такую фигню- которую они внедрили с целью увеличения ресурса нити накаливания ламп. Стал искать в сети подтверждение или опровержение целесообразности внедрения схемы плавного пуска. Где-то встретил такой отзыв : что в анодной цепи такое делать бессмысленно, а вот в накальной- целесообразно ( уже не помню почему ). Хотя мне кажется : что в анодной тоже целесообразно- чтобы не произошло выбивания электролитных кондёров из-за лавино обрушающегося на них потенциала. Т.е.- с целью защиты весьма дорогостоящих кондёров сделать такую схему защиты целесообразно. Везде приводятся рекомендации о выборе длительности замедления 1-2 сек. Этого говорят достаточно. Я тоже склоняюсь к тому : что за 1-2 сек. ни одной лампе, замедление такой длительности точно не повредит, а вот на безопасности от использования р/л аппаратуры- это скажется самым благотворным образом. Не забывайте какие там кулоны заряда. Если произойдёт пробой на корпус ( который у меня стальной ), и при включении-выключении к нему придётся прикасаться- то что убьёт на смерть- не подлежит сомнению. Поэтому ради собственной безопасности : лучше сделать всё подороже- но понадёжней.
А вот на вопрос : зачем в цепь трансформаторов накаливания введены резисторы по 51ом с отводом со средней точкой, так никто и не ответил........ У меня есть резисторы 5ваттные на 100ом и 220ом. Хотелось бы не тратить деньги на покупку 51омных. Хочется узнать интервалы допуска резисторов фильтра.
А вот на вопрос : зачем в цепь трансформаторов накаливания введены резисторы по 51ом с отводом со средней точкой, так никто и не ответил........ У меня есть резисторы 5ваттные на 100ом и 220ом. Хотелось бы не тратить деньги на покупку 51омных. Хочется узнать интервалы допуска резисторов фильтра.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Во я метнул на вентилятор 
Скажу, что в нашу эпоху импульсных источников, плавный старт накала получится сам собой ограничением тока в ИИП. Но почему-то мало кто питает ламповые усилители с помощью ИИП, но это вопросы религии.
А вот по поводу:
А стальной корпус вообще надо заземлять, если уж на то пошло
Скажу, что в нашу эпоху импульсных источников, плавный старт накала получится сам собой ограничением тока в ИИП. Но почему-то мало кто питает ламповые усилители с помощью ИИП, но это вопросы религии.
А вот по поводу:
Высказывание неверно. В анодной как раз весьма осмысленно. Но это не плавный старт, просто задержка. И кондёры тут.... ни при чём. Они должны быть взяты на нужное напряжение. А на своём напряжении они обязаны нормально работать, жалеть их не надо. Лампы надо жалеть.dr.kastorkin писал(а):Где-то встретил такой отзыв : что в анодной цепи такое делать бессмысленно, а вот в накальной- целесообразно
А стальной корпус вообще надо заземлять, если уж на то пошло
От фона через накал так избавляются. Я на это забивал, питаю от ИИП, фона нет.dr.kastorkin писал(а):зачем в цепь трансформаторов накаливания введены резисторы по 51ом с отводом со средней точкой
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Интересно это что за такие нити которые надо защитить? Это не осветительные лампы и температура накала не такая большая. Лампы умирают не по причине перегорания, а потому что падает эмиссионная способность катода. А в рекламных целях тебе ещё не такую лапшу повесят.dr.kastorkin писал(а):Идея о замедленном включении принадлежит одной компании- торгующей на международном рынке своими ламповыми усилителями. Есть такой магазин для богачей называется pult.ru. Я порылся по их ассортименту- увидел в описании к одному страшно дорогущему усилителю такую фигню- которую они внедрили с целью увеличения ресурса нити накаливания ламп.
Задержка включения анода больше бережёт лампы и конденсаторы здесь не причём. Дело в том что в момент включения когда катод ещё не совсем горячий анодное напряжение вытаскивает из катода больше электронов чем катод может дать и получается отравление катода (в инете можно найти информацию). Так вот чтобы лампы не так быстро старели по причине отравления катодов и делают задержку включения анодного напряжения. По этой же причине нельзя снижать напряжения накала во время эксплуатации.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
NebelWefer
- Грызет канифоль
- Сообщения: 274
- Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 14:23:59
Re: Мелкие вопросы по питанию.
посоветуйте пожалуйста, стоит ли ставить предохранители в БП УМЗЧ на выход? Например, если поставить до батареи конденсаторов, то начальный бросок при заряде будет сшибать предохранители, а если после, то не будет ли сам УМЗЧ давать кратких скачков тока, когда, например, бас тяжелый проходит?
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Предохранители нужно ставить на выходе блока питания, после конденсаторов.
Номинал предохранителя должен превышать ток, рассчитанный как Uпит / Rн
Т.е. если у вас усилитель питается двуполярным напряжением 25 вольт, вы подключаете АС номинальным сопротивлением 4 Ом, то номинал предохранителей выбирается (25/4=6.25) 8 или 10А.
Номинал предохранителя должен превышать ток, рассчитанный как Uпит / Rн
Т.е. если у вас усилитель питается двуполярным напряжением 25 вольт, вы подключаете АС номинальным сопротивлением 4 Ом, то номинал предохранителей выбирается (25/4=6.25) 8 или 10А.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт июл 24, 2015 15:03:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Предохранитель всегда ставят с запасом.NebelWefer писал(а): то не будет ли сам УМЗЧ давать кратких скачков тока, когда, например, бас тяжелый проходит?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Хоть тяжёлый бас, хоть усиленный комариный писк, а усилитель должен сожрать столько, сколько ему положено жрать. Предохранитель ставится для нештатной ситуации и сгорать от баса не должен. 