Страница 1 из 1

Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Пн авг 03, 2015 18:35:55
TTT355
Хочу на термостат поставить реле 25А 220В

такое реле http://www.aliexpress.com/item/G104Free ... 43219.html

Такой термостат

http://www.aliexpress.com/item/Dual-Dig ... 07874.html

Это возможно заменой реле или сильно перепаивать придется?

Re: Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Пн авг 03, 2015 18:51:36
Vasilii
Заменить не получится, а добавить твердотельное реле к термостату можно. Только нужен еще дополнительный БП для питания нового реле.

Re: Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Пн авг 03, 2015 19:02:12
Oleg634
Все в Ваших силах! Ставьте, и все получится. Там же есть и такое как Вы хотите - http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digi ... 06021.html

Re: Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Пн авг 03, 2015 22:40:36
TTT355
Vasilii писал(а):Заменить не получится, а добавить твердотельное реле к термостату можно. Только нужен еще дополнительный БП для питания нового реле.
Не понимаю как это сделать. Вывести питание с родного реле на мощное? А зачем БП нагрузка - 220В обогреватель, он же в сеть подключен через мощное реле по моему замыслу.

Re: Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Пн авг 03, 2015 22:51:19
TTT355
Oleg634 писал(а):Все в Ваших силах! Ставьте, и все получится. Там же есть и такое как Вы хотите - http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digi ... 06021.html
Поясните по выходам контроля.
triac for triac drive на внешний триак, или триак стоит в приборе?
relay разрывает цепь 220в?
votage pulses current что это такое?

Re: Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Вт авг 04, 2015 04:01:19
Oleg634
TTT355 писал(а): Поясните
Написал в личку :beer:

Re: Можно поменять реле на термостате?

Добавлено: Вт авг 04, 2015 05:36:20
Vasilii
TTT355 писал(а):Поясните по выходам контроля.
Так это Вы поясните! На задней стороне должно быть написано-нарисовано. У таких регуляторов бывает три типа выходов:
1. Открытый коллектор;
2. Тиристор;
3. Контакты реле.
Дополнительное реле ставится последовательно с дополнительным БП (может есть возможность использовать питание внутреннего источника, нужно смотреть). Эту цепь и должна разрывать контактная группа реле (ключ) регулятора.
Вход твердотельного реле и будет нагрузкой Вашего регулятора а его выход будет комутировать желаемые нагрузки.