Страница 1 из 1

Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 13:53:29
kvv871
Вообщем дело такое. Есть стиралка-автомат. при пробое мотора стала "кусатьса". Мотор сменил, теперь на корпусе 2,4-6,9 вольта, если мерять прибором M890F если мерять на пределе 20 вольт переменки.
Нормального заземления нет и в рядли будет.
Так вот сам вопрос:
поможет ли мне УЗО с током отключения 10 мА без заземления?
максимальный ток коммутации данного узо 10А

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 14:06:45
kvv871
Сейчас произвёл сравнения с прибором M890C, Так разница примерно1-2 вольта.
Между барабаном и водопроводной трубой около 100-130 вольт.
Может мне рискнуть и проверить ток через себя с барабана машинки на водопровод?
Только вот как это безопасно сделать я фиг знает, так как нет никого рядом, чтоб если что оторвать.
Подскажите пожалуйста

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 14:30:57
kvv871
Отвечаю сам как говоритса себе. : Вообщем нашёл место утечки, которое таковым не должно быть,
а именно отключив фильтр машинки, напряжение пропало. Но так как исключение фильтра не допускаетса, соответственно обязано быть заземлению.
Если я в чём-то не прав, то объясните мне в чём я не прав

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 16:26:01
GeparD
фильтр не из 2 кондеров состоит?

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 16:36:18
olegators68
kvv871 писал(а): Так вот сам вопрос:
поможет ли мне УЗО с током отключения 10 мА без заземления?
максимальный ток коммутации данного узо 10А
Заземление УЗО на корпус машинки, фильтр выбросить.
Ток потребляемый машинкой высчитать из паспортных данных.

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 19:07:10
Lemm
olegators68 писал(а):вся ээлектроника начнет сбоить и на телеках у всех полоски пойдут
Может быть и наоборот - машинка от входящих помех чудить начнет .

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Сб ноя 14, 2015 21:39:14
6ф1
Заземлить на водпроводную (холодная) трубу, оставив фильтр в покое.

Re: Стиралка автомат + узо, но без заземления

Добавлено: Вс ноя 15, 2015 08:16:05
olegators68
Lemm писал(а):
olegators68 писал(а):вся ээлектроника начнет сбоить и на телеках у всех полоски пойдут
Может быть и наоборот - машинка от входящих помех чудить начнет .
Я такого не писал
Ничего никому не будет.
Заземляться на трубы ни-ни, если только соседи сволочи можно :), грубейшее нарушение ПУЭ.