Страница 1 из 1

добавить гистерезис в скетч управления вытяжкой

Добавлено: Сб сен 10, 2016 18:07:51
uuuu
здравствуйте!взял на каком то сайте данный скетч для ардуино,управление вентилятором от датчика влажности dht22,но в нём нет гистерезиса,т.е. если,например, вентилятор включится при 60% влажности,то при 59 уже выключится,(постоянно включаться-выключаться будет в данном диапазоне).помогите подправить код,чтобы например,влючился при 60,а выключился при 50.вот код:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // вывод, к которому подключается датчик
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
#define fan 4

int maxHum = 60;
int maxTemp = 40;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
pinMode(fan, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}

void loop() {
// ждем пару секунд перед началом измерений
delay(2000);

// считывание температуры или влажности занимает примерно 250 мс!
// считанные показания могут отличаться от актуальных примерно на 2 секунды (это очень медленный датчик)
float h = dht.readHumidity();
// Считывание температуры в цельсиях
float t = dht.readTemperature();

// проверяем, были ли ошибки при считывании и, если были, начинаем заново
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
}

if(h > maxHum || t > maxTemp) {
digitalWrite(fan, HIGH);
} else {
digitalWrite(fan, LOW);
}

Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");

}

Re: добавить гистерезис в скетч управления вытяжкой

Добавлено: Сб сен 10, 2016 21:10:44
Zhuk72
Никогда не имел дел с ардуиной, но по логике должно быть так:

Код: Выделить всё

if(h > maxHum || t > maxTemp) 
{
  digitalWrite(fan, HIGH);
} 
  else if (h < (maxHum - 10) || t < (maxTemp - 10))  // Числа нижнего порога можете поменять по желанию.
  {
    digitalWrite(fan, LOW);
  }

Re: добавить гистерезис в скетч управления вытяжкой

Добавлено: Сб сен 10, 2016 21:32:44
uuuu
не помогло,тоже самое происходит...

Re: добавить гистерезис в скетч управления вытяжкой

Добавлено: Сб сен 10, 2016 22:30:09
Zhuk72
Если он включается после 60%, то отключиться он может только после 50. Если других digitalWrite(fan, LOW) в программе нет.

Re: добавить гистерезис в скетч управления вытяжкой

Добавлено: Сб сен 10, 2016 22:50:56
uuuu
заработало!вы правы.просто температура с толку сбивала,убрал ёё вообще,она мне и не нужна,оставил только влажность.Спасибо большое за помощь!