Страница 1 из 1

Не могу подключить емкостные датчики уровня.

Добавлено: Вт сен 26, 2017 20:32:53
Parebrik
Доброго времени суток!
Имеется схема, в которую включены два поплавковых датчика уровня (на картинке обведены кружком). лампочка с контактами №13,14 (тоже обведена) загорается когда последовательно замкнуты оба датчика (она подключена к реле К1, которое срабатывает, когда контакты датчиков замыкаются). Это элементарно.
Но вместо этих двух датчиков надо подключить ЕМКОСТНЫЕ датчики уровня, схема подключения которых на второй картинке.
Когда я подключаю их точно так же, как и старые (поплавковые), то на лампочке присутствует напряжение, даже если контакты разомкнуты (т.е уровня жидкости нет). Горит она в пол накала. Я понимаю, что датчики хитрые, что там не сухой контакт и, видимо, какое-то напряжение присутствует даже если уровня нет.
Как мне их подключить, чтобы лампочка не горела, когда контакты разомкнуты?
Или поставить резистор перед лампочкой (она светодиодная)?
Подскажите, пожалуйста!
Изображение Изображение

Re: Не могу подключить емкостные датчики уровня.

Добавлено: Вт сен 26, 2017 22:08:53
vlasovzloy
а что за датчик то?

Re: Не могу подключить емкостные датчики уровня.

Добавлено: Ср сен 27, 2017 08:27:05
Parebrik
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3192868#p3192868"]а что за датчик то?[/uquote]
Емкостный датчик CSN E81A5-11G-20-LZ
https://teko-com.ru/katalog/emkostnye-d ... z-emk.html

Re: Не могу подключить емкостные датчики уровня.

Добавлено: Ср сен 27, 2017 19:02:59
vlasovzloy
параллельно контактам диодной лампы конденсатор поставь, 0,1--0,47 на 400 вольт

Добавлено after 3 hours 34 minutes 19 seconds:
а вообще получше цепи сигнала нарисуй, чото в этой каше я ничего не пойму, лампочка в воздухе висит. если в правый разъем там какой то выпрямитель тока, если вместо реле нафига тогда реле
нипанятна вобщем