Страница 1 из 1
Подключение расширителя портов напрямую к оптопаре...
Добавлено: Вс окт 13, 2019 22:47:41
nikolay_ch
А подскажите, пожалуйста, можно ли выход MCP23017 (там 25mA на пин, насколько я понимаю) подать сразу на
вот такую плату (или аналогичную с Али с оптроном) для подключения реле? В плате оптопата 817. Смущает, что по даташиту оптопара потребляет 50mA, а на плате с релюхами еще вдобавок светодиод стоит.
Re: Подключение расширителя портов напрямую к оптопаре...
Добавлено: Вс окт 13, 2019 23:05:22
АлександрЛ
[uquote="nikolay_ch",url="/forum/viewtopic.php?p=3717872#p3717872"]В плате оптопата 817. Смущает, что по даташиту оптопара потре
бляет 50mA,[/uquote]Кто вам сказал такую хрень? В даташите, в разделе
"Absolute Maximum Ratings" написано, что 50 мА это МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК через светодиод!!!!!!! А при каком токе оптопара "откроется", там вообще не указано, на сколько я помню, ей и 5 мА достаточно.. Рассчитайте резистор в цепи светодиода оптрона так, чтобы ток через него был, допустим, 10 мА, и поставьте его..

Re: Подключение расширителя портов напрямую к оптопаре...
Добавлено: Вс окт 13, 2019 23:54:15
nikolay_ch
Так... Я спрашивал именно про непосредственное подключение. То, что нужно ставить токоограничивающий резистор - понятно. В схеме реле - он уже стоит на 200ом. Насколько я понимаю - этого достаточно, чтобы порты расширителя портов работали в безопасном режиме.
Re: Подключение расширителя портов напрямую к оптопаре...
Добавлено: Пн окт 14, 2019 00:20:01
Martin76
Если стоит 200 Ом, то ток будет 5-1,2 / 200 =19мА.