Котёл ДКВР: дрейф уровня воды
Добавлено: Чт май 07, 2026 14:03:29
Друзья, прошу совета. Извините, если вклинился в неподходящий для темы раздел!
Котёл ДКВР 2,5/13.
Подпиткой котла заведуют:
- уровнемерная колонка
- дифманометр ДМЗУ-МИ, Пред.измер.= 6,3kPa, Pраб=16MPa, вых.сигн. 5-0 mA
- согласующее устройство (маленькая плата, скрытая термоусадкой, с тремя проводками; находится в щите управления, согласует сигнал дифманометра с входом регулятора)
- регулятор уровня МИНИТЕРМ 300
- МЭО на открытие/закрытие клапана подпитки.
Суть проблемы: автоматика плавно в течение 7 часов плавно дрейфует вверх и стремится ввести котёл в перепитку.
Приходится регулярно уменьшать с помощью настроек МИНИТЕРМа уровень воды в барабане котла.
Показания МИНИТЕРМА в течение нескольких часов плавно изменяются в сторону роста минуса (от -10 до -22 и выше, при этом предел работоспособности прибора -20), то есть, прибор исчерпал весь диапазон, а уровень воды в барабане не устаканивается и стремится к росту.
МЭО и клапан подпитки исправны! Просто регулятор уровня "взбесился" и заставляет МЭО держать клапан открытым когда надо бы уже прикрыть.
Продуваем импульса. Показания приходят в норму (-10...-11), затем, в течение пары часов, растут (-12...-13...-14...-15...-16...) это естественно, пока заполняется конденсатом паровая трубка колонки. Но: сколько можно?? процесс растягивается на 5-7 часов, показания всё растут и растут вплоть до -20 и далее, уже выходят за пределы работы МИНИТЕРМа. Оператор не может заставить работать прибор вне его диапазона и происходит перепитка.
Снова продуваем импульса - всё повторяется сначала.
Перекрываем оба импульса на кран-блоке дифманометра. Показания чётко остаются на месте (примерно -11) - полчаса, час, не растут, не падают (на это время, чтоб не нарушать работу котла, осуществляем подпитку вручную через байпас).
Значит, все приборы электроники исправны.
Дифманометр абсолютно новый, замена на него ничего не дала, картина та же.
Остаётся грешить на механику (колонка, трубы, запоры). Колонку недавно переварили и, как уверяет мастер котельной, проверили на герметичность.
Следов утечки (капли, парообразование) на трубах нет. Прямо барабашка какой-то. Ну, допустим, в колонке свищ. Должна же она остановиться в каком-то положении, пусть неправильном, но более-менее стабильном.
И ещё одно смущает: почему показания регулятора - отрицательные величины? Я не знаю, меня не обучали работать на этих приборах, может это для них норма? В общем, чтоб понизить уровень в котле, приходится каждый раз вводить всё меньшее и меньшее отрицательное значение, вплоть до -20 и далее. А далее цифирки заканчиваются и регулятор перестаёт выполнять наши запросы.
Котёл ДКВР 2,5/13.
Подпиткой котла заведуют:
- уровнемерная колонка
- дифманометр ДМЗУ-МИ, Пред.измер.= 6,3kPa, Pраб=16MPa, вых.сигн. 5-0 mA
- согласующее устройство (маленькая плата, скрытая термоусадкой, с тремя проводками; находится в щите управления, согласует сигнал дифманометра с входом регулятора)
- регулятор уровня МИНИТЕРМ 300
- МЭО на открытие/закрытие клапана подпитки.
Суть проблемы: автоматика плавно в течение 7 часов плавно дрейфует вверх и стремится ввести котёл в перепитку.
Приходится регулярно уменьшать с помощью настроек МИНИТЕРМа уровень воды в барабане котла.
Показания МИНИТЕРМА в течение нескольких часов плавно изменяются в сторону роста минуса (от -10 до -22 и выше, при этом предел работоспособности прибора -20), то есть, прибор исчерпал весь диапазон, а уровень воды в барабане не устаканивается и стремится к росту.
МЭО и клапан подпитки исправны! Просто регулятор уровня "взбесился" и заставляет МЭО держать клапан открытым когда надо бы уже прикрыть.
Продуваем импульса. Показания приходят в норму (-10...-11), затем, в течение пары часов, растут (-12...-13...-14...-15...-16...) это естественно, пока заполняется конденсатом паровая трубка колонки. Но: сколько можно?? процесс растягивается на 5-7 часов, показания всё растут и растут вплоть до -20 и далее, уже выходят за пределы работы МИНИТЕРМа. Оператор не может заставить работать прибор вне его диапазона и происходит перепитка.
Снова продуваем импульса - всё повторяется сначала.
Перекрываем оба импульса на кран-блоке дифманометра. Показания чётко остаются на месте (примерно -11) - полчаса, час, не растут, не падают (на это время, чтоб не нарушать работу котла, осуществляем подпитку вручную через байпас).
Значит, все приборы электроники исправны.
Дифманометр абсолютно новый, замена на него ничего не дала, картина та же.
Остаётся грешить на механику (колонка, трубы, запоры). Колонку недавно переварили и, как уверяет мастер котельной, проверили на герметичность.
Следов утечки (капли, парообразование) на трубах нет. Прямо барабашка какой-то. Ну, допустим, в колонке свищ. Должна же она остановиться в каком-то положении, пусть неправильном, но более-менее стабильном.
И ещё одно смущает: почему показания регулятора - отрицательные величины? Я не знаю, меня не обучали работать на этих приборах, может это для них норма? В общем, чтоб понизить уровень в котле, приходится каждый раз вводить всё меньшее и меньшее отрицательное значение, вплоть до -20 и далее. А далее цифирки заканчиваются и регулятор перестаёт выполнять наши запросы.