Страница 1 из 2
Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:46:45
secondstar
На даче используется выгребная яма под канализацию. Хотелось бы сделать индикатор наполнения, дабы иметь постоянный контроль над уровнем этого, ну чего там обычно плавает

В связи с этим придумал в крышку люка поставить датчик от парктроника и через индикацию получать "расстояние" до верхней кромки воды.
Как думаете, это будет работать? А то потратить денег на парктроник и потом обломаться не хочется..
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:51:45
GRAF
Фекалии будут сигнал поглощать.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:00:42
бабай
Имхо надежнее поплавок с кольцевым магнитом плавающий вертикально по пластиковой трубке с герконом ........( можно несколько )

Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:13:58
secondstar
GRAF, а как же во всяких промышленных накопительных баках уровни меряют? Там ведь ультразвук тоже используется... Или там частоты другие?
бабай, поплавковую систему не очень хочется, т.к. она сложна по реализации и из-за консистенции фекалий возможно застревание поплавка...
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:28:45
GRAF
Не знаю, я такими вопросами не интересовался никогда.
UPD
Может там ИК датчики.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:30:27
Aladdin
Совершенно верно. Надо простенько и со вкусом. Если визуально не удается определить уровень дерьма то предлагаю:
надо сделать тату (наколку на руке на уровне предплечья). По утрам опускать руку в клоаку и отслеживать степень наполнения. Как только будет достигнут уровень, следует принимать срочные меры. Кстати, какие меры собираетесь принимать?
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:39:35
бабай
secondstar писал(а):GRAF, а как же во всяких промышленных накопительных баках уровни меряют? Там ведь ультразвук тоже используется... Или там частоты другие?
бабай, поплавковую систему не очень хочется, т.к. она сложна по реализации и из-за консистенции фекалий возможно застревание поплавка...
Есть опасность ........... а если рычажно-поплавковую ..........как в бачке унитаза ?
подвижное соединение установить вне зоны контакта с фекалиями
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:10:58
АМОР
secondstar писал(а):GRAF, а как же во всяких промышленных накопительных баках уровни меряют? Там ведь ультразвук тоже используется... Или там частоты другие?
бабай, поплавковую систему не очень хочется, т.к. она сложна по реализации и из-за консистенции фекалий возможно застревание поплавка...
Проходили......

Зимой датчик обмерзает всем "этим". А летом также зарастает. Чет меня не прибивало его лазить чистить и я его убрал. Тоже думаю об ультразвуке но на RX/TX 40
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:32:30
wws63
secondstar писал(а):в крышку люка поставить датчик от парктроника
А на крышке люка следы фекалий (слизь какая-нибудь) не собирается? Если да, то парктроник будет врать
Может попробовать применить электроды и мерить сопротивление этой жижи. Только расстояние между электродами сделать побольше (сантиметров 10), да и длину побольше.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:49:23
Brigadir
В этом дерьме даже железо растворяется буквально за год. Имейте в виду. А чистить надо, независимо от уровня раз в год или засыпать опилки с торфом(превратится в порощок, весьма полезный в качестве удобрения для растений). Этот способ к тому же напрочь убивает "аромат" дерьма.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:55:11
kip96
Просверлите в крышке люка отверстие и всавьте карандаш красный с поплавком. Как только уровень поднимится до поплавка, поплавок начнёт выталкивать карандаш. Если его и не заметите, то всё равно кто-нибудь споткнётся об него и вам об этом сообщит

.
И чистить его просто, напором воды.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:06:07
Aladdin
Да! Да! Именно так. И напор побольше!

Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:30:32
Brigadir
И желательно в выходные дни, отомстить соседям = пусть ароматом насладяться, особенно в жаркий штиль.

Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:35:49
Skysmoker
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:45:51
Brigadir
Если с водой проблемы, то пачка дрожжей очень эффективно чистит отхожий бак(рекомендуется делать в жаркую погоду). То есть Вам останенься только сверху собрать пену и разбросать по огороду. И быстро быстро делать ноги.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Вт июл 06, 2010 01:05:05
Секретный кот
Brigadir писал(а):пачка дрожжей очень эффективно чистит отхожий бак
...при этом засирая всё вокруг. Браво: как всегда, шикарный совет!

Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:53:43
Brigadir
Это всё мои шуточки (но некоторые имеют практическое применение).
А насчет уровня... самый быстрый способ заглянуть в очко и сделать соответствующий вывод: пора ли приглашать говнонасос или пока обойдёмся? И на этом "грязную и вонючую" тему пора прикрыть и поговорить на более приятные вещи.
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:05:53
Demon
Попробуйте взять две металлические пластинки (допустим вырежте из консервной банки). Где-то на 1/4 длины между пластинами помещаем спички, так что бы пластины были паралельны друг другу и не соприкасались. Припаяем к пластинам провода в хорошей изоляции. Далее полученное помещаем в всем известное изделие из латекса и герметизируем скотчем. Помещаем наш датчик на требуемую высоту. Когда измеряемая фракция затопит датчик, пластины из жести замкнутся и сигнальная лампочка "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ" загорится и оператор может смело жать кнопочку "АВАРИЙНЫЙ СБРОС"

Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:37:45
kulibin
Как дети. Схема должна основываться на сопротивлении между пластинами датчика, это публиковалось в Радио где-то 87годы. Дальше компаратор и все. Поплавковый датчик не пойдет, что будете делать зимой в мороз???
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Ср июл 07, 2010 21:21:57
-=БлОнДиНоЧк@=-
Такая тема наверное на каждом форуме есть