Страница 1 из 1

Короткое замыкание

Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:16:05
aleksejjj
Здравствуйте. Воткнул я однажды какой-то неисправный универсальный зарядник в розетку. Вырубило пробки в квартире и общедомовой автомат. Вопрос в том, что это могло быть и почему не ограничилось автоматом в квартире.

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:40:23
pyzhman
Ответ в названии темы. А по второму - подчиненные ждали принятия решения начальством. :) На самом деле у квартирных позднее зажигание или ток отключения великоват, под замену, чтоб спокойно спалось.

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:43:31
Goodefine
aleksejjj писал(а):... Вырубило пробки в квартире... Вопрос ... почему не ограничилось автоматом в квартире.

Так в квартире пробки или автомат?
Это все потому, что лица, устанавливавшие автоматы (пробки), понятия не имели об организации селективности защиты...

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:50:02
Соник
Возможно общедомовой автомат уже был перегружен множеством электропотребителей (например вечером, когда все электроприборы включены, пик нагрузок) и зарядник стал для него последней каплей :tea:

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:52:41
pyzhman
Пришла мышка и репка была вытянута.

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Ср июл 27, 2011 23:48:55
KaRaTeL
Ох, ну чтобы общедомовой вырубало... Может стоит задуматься о его исправности.

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Чт июл 28, 2011 10:17:16
Соник
У меня от включённого в розетку исправного фена выбило общедомовой. Аварийная служба приезжала :)

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Пт июл 29, 2011 18:20:29
Старый мастер
Сам сталкивался, если КЗ хорошее и проводка качественная то вылетают автоматы и комнатный и в подьезде. :(

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Пт июл 29, 2011 18:24:00
МитяРа
Если получается, что вышибает и в квартире и в подъезде, то значит что никто не обеспечил соблюдение так называемой селективности..

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Пт июл 29, 2011 20:03:52
Соник
Goodefine писал(а):Это все потому, что лица, устанавливавшие автоматы (пробки), понятия не имели об организации селективности защиты...

МитяРа писал(а):Если получается, что вышибает и в квартире и в подъезде, то значит что никто не обеспечил соблюдение так называемой селективности..

В этой стране большинство живёт в домах постройки времён СССР с тремя розетками на всю квартиру и скруткой алюминиевых и медных проводов через каждые три метра. Селективность отдыхает :facepalm:

Re: Короткое замыкание

Добавлено: Сб июл 30, 2011 09:59:25
Старый мастер
Соник писал(а): В этой стране большинство живёт в домах постройки времён СССР с тремя розетками на всю квартиру и скруткой алюминиевых и медных проводов через каждые три метра. Селективность отдыхает
Во времена СССР селективность пахала в космосе и в военке, а в бытовухе конечно отдыхала.
Goodefine писал(а):понятия не имели об организации селективности защиты...
Во времена СССР мы жили по другим понятиям. :(