Страница 1 из 1
Скачок напряжения
Добавлено: Вт июн 26, 2012 21:25:24
vitasnvan
Здравствуйте!
У меня такая ситуация дома частенько отключают электроэнергию, разработал авто запуск генератора.
После запуска генератора через какое то время происходит включении реле которое производит соединение резервного питания для дома, при этом происходит скачок что иногда глушит генератор.
Что можете посоветовать для смягчения такой нагрузки.
Re: Скачок напряжения
Добавлено: Вт июн 26, 2012 22:23:25
Enman
наверное, правильнее будет представление, что пиковый ток нагрузки глушит мотор генератора...тогда сделай две ступени включения : 1я - через мощный резистор, 2я - напрямую с задержкой 300-500 мсек...
Re: Скачок напряжения
Добавлено: Ср июн 27, 2012 06:15:18
vitasnvan
а какой это мощный резистор, подскажите.
Re: Скачок напряжения
Добавлено: Ср июн 27, 2012 07:39:39
Enman
спираль от нагревателя 2 киловатта
Re: Скачок напряжения
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:50:26
Alexeyslav
Это не поможет. В таких случаях, когда переходят на генератор используют ступенчатое подключение нагрузок, сначала наименее важные потом которые терпят. 500мс задержки может быть очень мало.
Возможно, проблему решит приличный бесперебойник, который на момент запуска генератора будет питать нагрузку от аккумуляторов, а генератор стартанув просто подхватит её.
Re: Скачок напряжения
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:42:38
просто КОТ
ИМХО резистор таки поможет, хотя например холодильник через резистор может не стартануть, а заводясь после он застопорит мотор. . . А вот ИБП это лучше -- холодильник не выключится!
Re: Скачок напряжения
Добавлено: Ср июн 27, 2012 19:01:23
Alexeyslav
Эффект от резистора будет зависеть от нагрузки, если нагрузку больше дать, резистор сильно провалит напряжение - считай что его и не было. Возможно прокатит просто ступенчатый набор нагрузки - сначала холодильник, потом освещение по секторам, и про приличный маховик на генераторе тоже не стоит забывать. В некоторых случаях, сам маховик может играть роль ИБП.