Проверка сигнала с RS 232

Добавлено: Вт апр 30, 2013 06:40:23
vrikill
можно ли с датчика проверить циф.осцилографом передачу данных через RS 232
протокол обмена ModBus - какая картинка должна быть?
сам проверял четких импульсов вообще не было. да что там четких - импульсов вообще не было, просто сигнал (прямая линия) при проверки(при касании GND, RxD или TxD) уходил либо вниз, либо вверх - и вот пойми есть передача данных или нету........
заранее спасибо за помощь!!! :dont_know:

Re: Проверка сигнала с RS 232

Добавлено: Вт апр 30, 2013 10:23:34
radteh
RS232 можно проверить через терминальные программы. Да и осцил должен показывать пачки импульсов.

Re: Проверка сигнала с RS 232

Добавлено: Вт апр 30, 2013 11:35:01
Jack_A
Твердили уже раз 200, что Modbus -- это логический уровень протокола. Modbus'ов этих как минимум 3 : RTU, ASCII и Plus . Он идет поверх физического уровня, который может быть реализован как на RS232, так и на RS485 и др.
Осцилл люди понимающие подключают так : общий провод щупа -- на Gnd, сигнальный -- на TxD или RxD в зависимости от того, передающий у нас дивайс или принимающий. И на осцилле, как правильно заметил коллега, у работающего прибора д.быть пачки импульсов. Про датчик должно быть известно -- он непрерывно выдает инфу или по запросу ведущего устройства, в последнем случае без наличия этого запроса он будет молчать, как партизан.

Re: Проверка сигнала с RS 232

Добавлено: Ср май 01, 2013 20:15:18
orinoko
Насколько я в курсе, Модбас работает
по запросу ведущего устройства