Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:50:02
lexx_l
Интересно: а если на трехфазном счетчике перепутать ноль и фазу, а две другие включить правильно. Как он считать будет? Ну допустим при нагрузке 1квт на фазу. Мне кажется что он должен насчитать больше... Кто что думает?
Re: Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Пт июн 28, 2013 12:49:12
vem566
Так ноль у него общий для всех фаз.
Re: Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Пт июн 28, 2013 21:25:23
lexx_l
Ну так получается что катушки напряжения будут на двух фазах показывать 380в, а вот третья останется 220. но ток третьей фазы быдет током текущим через 0.

Re: Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Вс июн 30, 2013 15:35:30
vem566
lexx_l писал(а):ток третьей фазы быдет током текущим через 0
Это называется "короткое замыкание".
Re: Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Вс июн 30, 2013 16:06:00
R0MAN
Ну так получается что катушки напряжения будут...
Катушки напряжения соединены звездой, а общая точка на нуле, т.е. на каждую из них по 220 вольт приходит. Если поменяете местами ноль и одну из фаз, то две из трёх катушек сгорят, ибо на них придёт по 380.
А третья катушка напряжения, подключенная задом на перёд продолжит работать вместе со своей парной токовой катушкой и верно посчитает расход по той фазе, в которую они включены, плюс уравнивающие токи остальных фаз, если таковые имеются, ибо в этом случае рабочая измерительная цепь окажется в нуле.
Re: Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Пн июл 01, 2013 20:37:18
lexx_l
блин, о том что они сгорят я чета и неподумал...
Re: Включение трехфазного счетчика
Добавлено: Пт июл 05, 2013 13:40:02
madtux2
если электронный так он даже не включится
Поправка:
меркурий включается но пишет err201 и не считает.
но там нету катушек там датчики тока и напряжения. тока на холле эффекте напряжения на делителе и ацп.