Уважаемые форумчане! К сожалению, не являюсь постоянным и частым пользователем данного форума, и всё же обращаюсь сюда за советом, как к месту, где можно встретить авторитетных и знающих людей.
По роду своей профессии работаю в сфере разработки и производства тороидальных трансформаторов. Наши трансформаторы - это изделия по сути своей малой мощности, но всё таки и среди них есть индивиды мощностью до 9 кВА.
В своей практике частенько сталкиваемся с таким явлением, как большой бросок тока в момент включения трансформаторов высокой мощности (в данной теме таковыми буду именовать трансформаторы мощностью свыше 1,5 кВА). Так называемый пусковой ток, иначе ток переходного процесса.
Хочу обратиться к вам за советом, по поводу методов решения данной проблемы. Может кто сталкивался.
Значит задача такая: есть трансформатор 8,5 кВА. Данный трансформатор является составляющим трёхфазного трансформатора (всего в изделие входит три одинаковых трансформатора по 8,5 кВА на каждую фазу). На входе каждой фазы стоит автоматический выключатель 63 Ампера, класса D. Номинальный ток нагруженного трансформатора 40-50 А. В момент включения автоматы могут срабатывать и обрывать цепь.
Буду рассматривать один транс и решать проблему для одного, и затем для каждого аналогично.
Теоретически решение найдено: последовательно с первичной цепью каждого трансформатора включается по резистору; один пускатель на все три фазы, который шунтирует каждый резистор (схема внизу).
Суть в том, что пускатель срабатывает не мгновенно (0,2 - 0,5 с), за это время сердечник трансформатора намагнитится, и ток в первичной цепи не превысит допустимый ток срабатывания автомата (так как будет ограничен входным резистором). В дальнейшем резистор из работы можно исключить и подключить первичку транса напрямую к фазе.
Сейчас вопрос стоит в конкретном выборе комплектующих.
На данном этапе остановился на следующих вариантах: пускатель ПМЛ с номинальным током 63 А. Резистор в алюминиевом корпусе типа AH (RX24, RXG24, HS). Номинал резистора (на каждый транс по резистору) 15-30 Ом. Мощность 50-100 Вт.
Суть моей проблемы в основном состоит в выборе номинала резистора и его мощности. Может кто в реальной работе решал проблему пусковых токов тороидов и сможет подсказать, какие резисторы применялись на практике.
Теоретически, если брать резистор 15 Ом / 50 Вт, то ток в цепи будет 220/15 = 15 А (всё довольно условно). Получается на резисторе будет рассеиваться мощность порядка 3,5 кВт (пускай и десятые доли секунды). К чему может привести такое превышение по мощности?
И вопрос, который меня ещё интересует: до какого минимума можно ограничивать ток в первичной цепи? Если выбрать ток 0,5 А (с резистором 440 Ом) намагнитится ли сердечник до необходимого уровня? Другими словами, какой номинал резистора будет оптимальным для трансформатора 8,5 кВА с номинальным током 40-50 А и с током ХХ порядка 0,5 А.
Буду благодарен за любой дельный совет! Всех благ!!