Найдено 25 результатов

alex3452
Чт мар 20, 2025 18:13:16
Форум: Питание
Тема: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ
Ответы: 5
Просмотры: 1275

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

В ходе проверки и сравнения с рабочим ибп было выявлено, что клиент поставил конденсаторы завышенной ёмкости (10 uF вместо 4.7 uF), в виду отсутствия необходимых.
Вернул конденсаторы согласно схеме, и всё взлетело.
Узел заряда АКБ стал работать правильно во всех режимах.
LNK520PN менять не пришлось ...
alex3452
Вт мар 18, 2025 09:52:07
Форум: Питание
Тема: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ
Ответы: 5
Просмотры: 1275

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Я кстати был не прав по поводу запуска без АКБ.
Проверил запуск есть, и как раз работает как положено, мигает красным диодом и постоянно пищит, сигнализирует что отсутствует АКБ.
alex3452
Пн мар 17, 2025 22:02:30
Форум: Питание
Тема: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ
Ответы: 5
Просмотры: 1275

Re: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Вы шутите что ли?! )
Не вы не поняли, или не вникаете в суть вопроса.
Без АКБ у них нет запуска. (Был не прав, запуск есть без АКБ)
А когда он включен в сеть и прошёл запуск (и тест), потом можно отключить АКБ и он должен работать от сети, но пищать (сигнализировать что отсутствует АКБ).
Можете ...
alex3452
Пн мар 17, 2025 19:31:56
Форум: Питание
Тема: ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ
Ответы: 5
Просмотры: 1275

ИБП APC Back-UPS ES700G Выключается при отключении АКБ

Доброго времени всем!
ИБП APC Back-UPS ES700G плата 640-3079-7 Rev04
Выключается при отключении АКБ, а не должен выключаться, а должен пищать постоянно.
Остальное всё в норме, зарядку 13,6V дает, нагрузку держит как положено, инвертор работает, АКБ свежая проверенная,
конденсаторы все поменяли ...
alex3452
Пт апр 12, 2024 01:14:50
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4566204#p4566204"] Не могу найти Параметры технологического (сервисного) меню для процессора TDA9381PS/N2/2I1091
Кто поможет?
Примерьте. :dont_know:[/uquote]

Тёска от души душевно в душу!))))
Мануал супер, конечно не прям 1:1, в общих чертах, но ...
alex3452
Вт апр 09, 2024 00:20:29
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Не могу найти Параметры технологического (сервисного) меню для процессора TDA9381PS/N2/2I1091
Кто поможет?
alex3452
Ср апр 03, 2024 19:28:25
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

И еще, где то в инете видел инфу, что на 36 ноге проца EHT должно быть примерно 2,5 вольта
а у меня примерно 1,5-1,7 в зависимости от картинки
Может быть в этом причина?
alex3452
Ср апр 03, 2024 17:39:22
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

в сервисном режиме увидел что скачет параметр STS1
второй бит чередуется 0 и 1
это вообще нормальное поведение?
ссылка на видео:
https://cloud.mail.ru/public/zHEC/z5drzDZ2q
alex3452
Вт апр 02, 2024 15:29:15
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4562118#p4562118"]замени стабилитрон 4,7 на 5,6...хотя 7,5 (если там нет пульсаций), вроде, допустимо, чтобы 5 В не падали[/uquote]

Стабик пока не стал увеличивать. Посмотрю как будет работать.
Короче, не придал значению что С882А стоял с увеличенной ...
alex3452
Пн апр 01, 2024 18:36:21
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Замерил точнее падение в контрольной точке 15V снижается кратковременно до 4V потом стабилизируется до 7,8 при переходе из РР в ДР
И понятно, что тут ни кренка (ее кстати проверил), ни Low-Drop, ни чего не вытянет.
Емкости (до и после кренки) тоже пробовал увеличивать в 2-3 раза, не помогло.
Такое ...
alex3452
Вс мар 31, 2024 18:35:44
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4562118#p4562118"]замени стабилитрон 4,7 на 5,6...хотя 7,5 (если там нет пульсаций), вроде, допустимо, чтобы 5 В не падали[/uquote]
Вы про D895?
alex3452
Вс мар 31, 2024 18:12:22
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Народ кто знает?
В контрольной точке 15V снижается до 7,5V при переходе из РР в ДР
Это вообще норма или нет?
Может из-за этого кренка по 5 вольтам и просаживается так сильно?
В даташите на кренку указано только максимальное напряжение 35, но не указано минимальное,
с которого она может стабильно ...
alex3452
Сб мар 30, 2024 21:55:19
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Ура проц живой!
Нашёл просадку по напряжению при переходе из РР в ДР довольно критичную
по 3.3V падение до 2.8 (теперь понятно почему он время скидывал)
по 5V до 4
проверял пока не отключая строчник
завтра буду разбираться с причиной что так сильно просаживает при переходе в ДР
но главное что проц ...
alex3452
Сб мар 30, 2024 16:04:01
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Причем я так понимаю в телике две прошивки, т.к. одна ПЗУ (Maximum 128K x 8-bit Program ROM.) в самом проце судя по даташиту, а вторая ПЗУ в епром AT24C08 (в которой находятся основные, причем индивидуальные настройки под каждый конкретный аппарат, и которые можно так же менять в сервисном меню ...
alex3452
Сб мар 30, 2024 14:12:15
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Вот что говорит нам даташит по процу:
• Two 16-bit Timer/Counters. - (один таймер на включение, второй на отключение)
• Additional 16-bit Timer with 8-bit Pre-scaler. - (это собственно сами часики с коррекцией времени)
• WatchDog Timer. - (ну и таймер контроля зависания, который посылает на ...
alex3452
Пт мар 29, 2024 20:55:11
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Да и фиг с ним, с этим режимом.
Меня больше интересует что с часами.
Если часы должны тикать в ДР, то получается всё же процу успело достаться, а это уже серьёзно.
А если в ДР часы не должны работать, то как то получается не логично пихать в меню параметры включения ТВ.

Ведь замеры в ДР показали
61 ...
alex3452
Пт мар 29, 2024 18:46:44
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4561330#p4561330"]Да, в дежурке ему 3,3 только нужно.[/uquote]

Ну тогда получается можно смело проц приговаривать, так как все остальные напруги в норме
61 и 56 нога по 3.26 вольт
54 нога 3.25
на память чётко 5 вольт приходит

Вероятно что проц все ...
alex3452
Пт мар 29, 2024 17:59:59
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезаг

Обнаружил еще неисправности, или может так и должно быть, подскажите кто знает?
Если установить время на часах, то оно обнуляется (сбрасывается) после выключения в дежурный режим.
А насколько я понимаю, то в дежурном часы должны тикать, иначе функция "будильника" не будет работать.
И соответственно ...
alex3452
Ср мар 27, 2024 14:43:47
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки

Выслушав все мнения уважаемых спецов, и взяв их на заметку, пошёл по другому более логичному пути (без обид),
так как заинтересовал меня 60 вывод (RESET) на главном проце TDA9381,
к тому же не понравилось что микросхема разогревалась почти до 60 градусов в районе кварца.
В результате заменил С187А ...
alex3452
Ср мар 27, 2024 09:40:57
Форум: Не слышно, не видно
Тема: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки, самовыключение перезагруз
Ответы: 32
Просмотры: 4595

Re: Ремонт ТВ Rolsen C1425 с помойки

[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4560423#p4560423"]C481 добавь, R894 уменьши до 240К...[/uquote]
C481 на сколько добавлять?
И почему необходимы такие изменения в схеме, можете пояснить для новичка? :shock:
могу лишь предположить что "подсел" ТДКС, и чтобы его не менять (т.к. дорого и ...

Перейти к расширенному поиску