Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
MihRus
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 13:57:26

Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение MihRus »

Сделал я трёхфазный тиристорный регулируемый блок питания на 100 кВт.

Изображение Изображение

Дело в том, что схему трёхфазного тиристорного регулятора мне не удалось найти ни в Интернете, ни в тех справочниках, что удалось найти, поэтому пришлось выдумывать её на основе однофазной.
Но вот проблема - горят регуляторы.


Исходная однофазная схема

Однофазная схема, на основе которой он собран, работает нормально.

Изображение

Принцип работы однофазной схемы

Через резистор R5 заряжаются конденсаторы С1, С2. Но только на одном из них будет такая полярность напряжения, что откроется динистор, конечно, при определенном напряжении между выводами конденсатора. Когда на верхнем по схеме контакте разъёма Х1 положительный полупериод напряжения, это будет конденсатор С2 и динистор V4. В цепи управляющего электрода тринистора V2 потечет импульс тока разряда конденсатора. Тринистор откроется, подаст напряжение на нагрузку и одновременно разрядит другой конденсатор. При отрицательном полупериоде напряжения на том же контакте сетевого разъёма включится другой динистор, а вслед за ним откроется тринистор V1.

Таким образом, тринисторы будут открываться поочередно. Сдвиг фазы открывающего напряжения на управляющих электродах осуществляется переменным резистором, причем наибольший сдвиг будет при максимальном сопротивлении резистора.

Динисторы выполняют роль электронных ключей, срабатывающих при определенном напряжении на конденсаторах. Применение динисторов позволяет добиться чёткого срабатывания тринисторов при одинаковом сдвиге фазы независимо от их параметров.
Резисторы R1 и R2 ограничивают ток через управляющий электрод.
Наличие конденсаторов позволяет понижать мощность более чем в 2 раза. Это становится возможным потому, что после прохождения пика полуволны напряжения конденсатор продолжает заряжаться, а поскольку динистору КН102А для открывания нужно 20 В, открывание может производиться вблизи конца полуволны.

Вместо динистора КН102А можно установить КН102Б или КН102В, но при этом желательно несколько уменьшить емкость конденсаторов – до 0,2 или 0,15 мкФ соответственно. Номинальное напряжение конденсаторов должно быть не ниже 400 В. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменный – СП3-4. Максимальная мощность нагрузки зависит только от используемых тринисторов. Данный регулятор позволяет менять напряжения от 15 до 215 В.


Трёхфазная схема

Изображение

Каждая треть трёхфазной схемы в однофазном режиме тоже работает нормально. Подаю 3 фазы - из регулятора дым идёт, хотя он четырёхканальный.


Использованные компоненты

Тиристоры SKKT 253/16 (даташит внизу), диоды SKKD 260/12, конденсаторы керамические на 2 кВ.

Ввиду отсутствия КН102А установлены симметричные DB3.

Переменный резистор четырёхканальный RTT-16-05C100K, представляет собой 4 независимых резистора, посаженные на общий вал, 3 из четырёх включены в схему.


Испытание

Испытания трёхфазной схемы проводились с двумя лампами накаливания 220 В по 500 Вт каждая, соединёнными последовательно.

При подаче только одной фазы каждый канал трёхфазной схемы по отдельности регулирует нормально. Но при подаче трёх фаз и установлении сопротивления близкого к минимальному, начинают гореть регуляторы, ещё чуть меньше и резко включаются лампы. Хотя в процессе горения они ещё некоторое время продолжают регулировать. При увеличении сопротивления от нуля лампы сначала несколько притухают, и когда светимость составляет примерно 90% от максимума, резко гаснут, что типично для тиристорного регулятора и обусловлено током удержания. Если снова уменьшить сопротивление, лампы снова ярко включаются и регулируются. Конечно, похоже, что напряжение регулируется только резистором без тиристора, но если бы ток шёл только через резисторы, лампы светились бы и в полнакала и меньше, но они регулируются только от 90 до 100% яркости. Да и регуляторы начинают трещать при чуть большем сопротивлении, чем включаются лампы. Получается, тиристоры управляются.

Купили бы готовый блок питания, но на такую мощность все они с низким напряжением, 30-40 Вольт, а нам надо хотя бы 100 В, а лучше до 200 В.


Предполагаемая причина

Видимо дело в переменных резисторах, поскольку их максимальное рабочее напряжение, как оказалось, 200 В. А здесь только действующее 380, а пиковое ещё больше. А при выключенных лампах не горят видимо потому, что витков в нём при этом включено много, и между соседними получается напряжение ниже. Других 3-канальных резисторов с допустимым напряжением более 200 В найти нигде невозможно.


Решение я вижу в следующем

Регулировать скорость зарядки конденсаторов с помощью высоковольтных транзисторов, которые приоткрывать через резисторы. Вот есть такая схема транзисторного регулятора.

Изображение

Схема взята из журнала «Моделист-конструктор» 1990 №4 стр.21. Хотя в ней похоже глюк, там регулировочный резистор R1 шунтирует на себя мост, видимо должен последовательно стоять между плюсом и базой, не соединяясь с минусом. Но это ладно. Тут тоже проблема. Опять однофазная схема. Трёхканальных резисторов менее чем на 50 кОм нигде в продаже нету, а по схеме нужно 680 Ом. Как регулировать 3 транзистора на разных фазах одним одноканальным резистором я тоже не могу придумать, видимо никак, хотя это решило бы все мои проблемы. И схемы трёхфазного транзисторного регулятора так же нигде в Интернете нет.

Поэтому сейчас ничего не остается, как поставить транзисторы, 3 переменника одноканальных на переднюю панель и соединить их шестернями. Изврат, конечно, но ничего лучше не могу придумать. Засада получилась с напряжением этих резисторов.

Может подскажете выход?
Или может видели где-нибудь как сделать тиристорное регулирование трёхфазного напряжения?
Или поймёте как одним резистором регулировать 3 транзистора на разных фазах?
А то у нас а без этого блока производство стоит.
Вложения
SKKT253.pdf
(1.1 МБ) 784 скачивания
KH102+DB3.rar
(186.17 КБ) 545 скачиваний
Transistor.gif
(10.54 КБ) 13995 скачиваний
3.gif
(12.57 КБ) 24149 скачиваний
1.gif
(6.06 КБ) 16776 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение МитяРа »

Задачка ну очень нетривиальная и на такие мощности в лоб и так просто не реализуется... :tea:
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Аватара пользователя
oleg235
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 927
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 14:32:31
Откуда: Минск

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение oleg235 »

Вопрос - а зачем он такой нужен на 100 кВт?
MihRus
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 13:57:26

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение MihRus »

МитяРа - Угу, причём настолько нетривиальная, что во всём Интернете нет ни единой схемы, а в продаже ни единого подходящего блока питания.

oleg235 - Для питания нашей установки электролитического получения воды с пониженным содержанием изотопов водорода и кислорода. Сейчас она питается от трансформатора трёхфазного, который даёт максимум 60 А, что позволяет производить 0,7 л воды в час. Этот блок питания призван повысить производство до 4 литров в час. Если интересно, напишу что за вода и зачем нужна.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение serg_ns »

Ух ты, интересно! Давай, пиши.
Про разложение воды -знаю, а про получение из водорода и кислорода -нет :dont_know:
электролитического получения воды
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Реклама
Реклама
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение nik-as »

Полистай книжицу, думаю будет полезной.
http://www.radiofiles.ru/news/istochniki_ehlektropitanija_radioehlektronnoj_apparatury/2010-08-30-871
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
eufs
Опытный кот
Сообщения: 772
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 02:24:06
Откуда: г.Северодонецк

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение eufs »

А почему Вы не хотите включить тиристоры сразу по схеме Ларионова? Зачем дополнительный диодный мост? Схему управления таким выпрямителем можно взять от серийного привода БТУ3601 или ЭКТ.
C0FFEE=‭12648430‬
Аватара пользователя
Evgeny1
Друг Кота
Сообщения: 4106
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение Evgeny1 »

Поэтому сейчас ничего не остается, как поставить транзисторы, 3 переменника одноканальных на переднюю панель и соединить их шестернями. Изврат, конечно, но ничего лучше не могу придумать. Засада получилась с напряжением этих резисторов.


может использовать не переменник, а дискретный переключатель который будет переключать много постоянных резисторов
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение Starichok51 »

ты поставил в каждый провод по регулятору.
а почему ты в однофазной сети не стал ставить регуляторы в каждый провод? может быть, там надо было ставить 2 регулятора?
как должен открыться один регулятор, когда два других закрыты, цепь же разорвана...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
MihRus
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 13:57:26

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение MihRus »

Enman - Ух ты, спасибо. Значит они всё таки есть. Хотя цена 50 килорублей за 60 А, и 86 килорублей за 250 А. А если взять на 60 А, поставить в него тиристоры на 250 А и доработать к ним систему охлаждения, выйдет в 70 килорублей. На мой ушло 40 килорублей, в нём тиристоры по 250 А, то есть на 1,5 это 350 А на выходе, и запас по охлаждению. Но готовые блоки всё же есть, это радует.

nik-as - Эпически полезная книжка. Буду читать. Спасибо.

eufs - Вот же ш ё, и правда. Что-то я стормозил по-чёрному с выпрямителем. До этого делал симисторные однофазные. Надо регулировать - значит регулятор, надо выпрямлять - значит мост. Это как большая дырка в двери для большой кошки и маленькая для маленькой. И ответ "Я об этом не подумал". Приписывается многим, но видимо было. Спасибо.

Evgeny1 - Можно попробовать. Вот есть, например, RCL371-3-3-12 12 позиций, 3 секции. Он керамический, это хорошо, указана электрическая прочность 500 В. Но также указано напряжение коммутации 30 В, видимо будут подгорать контакты при переключении напряжения 0,4 кВ. Поставлю попробую. Спасибо.

Starichok51 - Ну цепь не совсем разорвана, там же конденсаторы заряжаются. Отчего бы им не заряжаться, когда регулятора 3. Просто через резисторы они делают это медленнее. Да и лампы светят ярко и даже от 90 до 100% регулируются, а поскольку постоянка через конденсаторы идти не может, значит тиристоры всё же открываются. Тут беда в том, что когда рабочий участок графитного напыления в резисторе становится коротким, там пробивать начинает ибо он на 200 В рассчитан, а на него шурует все 500. Резистор раскаляется до красна и жужжит. А если резать только две, а третью оставлять, выключаться будет не всегда, и напряжение будет до 400 В прыгать при любом сопротивлении.
Vovk_Z
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 960
Зарегистрирован: Пн май 10, 2010 22:54:05
Откуда: Киев

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение Vovk_Z »

MihRus писал(а):Сделал я трёхфазный тиристорный регулируемый блок питания на 100 кВт.

Решение - в курсовой работе студентов 2 курса, классика. ( :-) Как счас помню: "Так как готовых конденсаторов на рассчитанную емкость и напряжение нет, используем последовательно-параллельное соединение 100 шт. конденсаторов типа К50-18 :). Аналогично поступим с типовыми дросселями." :-) )
Например: http://library.fentu.ru/book/iriet/380/raschet_vip.pdf
А вот из моего родного, Ордена Ленина, имени 50-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, Политехнического института: http://knowledge.allbest.ru/radio/3c0a6 ... c37_0.html
Или поиском на тему: "Расчет трехфазного управляемого выпрямителя"
Последний раз редактировалось Vovk_Z Вт ноя 01, 2011 00:48:48, всего редактировалось 1 раз.
MihRus
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 13:57:26

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение MihRus »

Vovk_Z - Спасибо, посмотрю.
MihRus
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 13:57:26

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение MihRus »

serg_ns - А теперь про воду. То есть зачем собственно всё это собирается.

Мы привыкли считать, что вода это Н2О, в которой может быть что-нибудь растворено, но это не совсем так. В природной воде, а также в той, что течёт из крана, содержание HDO (водород-дейтерий-кислород) составляет 0,3 г/л, содержание Н2О(18) (водород-водород-кислород18) – 2 г/л.

Лёгкая вода, содержание изотопов водорода и кислорода в которой снижено по отношению к природному уровню, обладает высокой биологической активностью. В Институте медико-биологических проблем Российской академии наук установлено, что длительное употребление воды с пониженным содержанием дейтерия приводит к снижению степени тяжести лучевых повреждений, обусловленных действием гамма-излучения [1]. Обнаружено стимулирующее действие легкой воды на митоз и на метаболические процессы в растительных клетках, улучшение работы печени и почек, ярко выраженные нефро- и гепатозащитные свойства по отношению к химическим ядам, в том числе к химиопрепаратам, применяемым в онкологии, повышение неспецифического иммунитета [2].

Клинические испытания, проведённые в Российском научном центре восстановительной медицины, показали, что курсовой прием легкой воды приводит в течение 3-4 недель к значительному уменьшению дейтерия в плазме крови, а также улучшает состояние больных сахарным диабетом второго типа, снижая содержания сахара в крови в среднем в 1,5 раза. [3]

Дейтерий способен замещать протий во всех жизненно важных соединениях организма и, в первую очередь, в ДНК и РНК. Это может привести к увеличению числа генетических дефектов при делении клеток и к сбоям в работе организма [4].

Насыщение живого организма дейтерием неизбежно происходит при ежедневном употреблении водопроводной воды. Это снижает скорость биохимических процессов, повышает вязкость цитоплазмы, индуцирует мутации, замедляет деление клеток, ускоряет старение организма, вызывает нарушение обмена веществ, диабет, ускоряет развитие опухолей и метастаз. [5-11].

Как показал в своих исследованиях В.А. Стреляев, главная причина рака и многих других болезней – высокое содержание в питьевой воде стабильных изотопов водорода [12]. Венгерский микробиолог Г. Шамлай провёл системное изучение влияния концентрации дейтерия в питьевой воде на развитие рака и пришёл к выводу, что снижение содержания дейтерия в воде до 90 ppm позволяет увеличить выживаемость больных на 40 %. [13].

Дальнейшие исследования в Институте геронтологии Российской академии наук, в ходе которых в течение шести месяцев пожилые люди пили воду с пониженным содержанием дейтерия, показали, что помимо общего улучшения самочувствия, в большинстве случаев возвращаются ранее утраченные или ослабленные функции организма, в том числе здоровый сон, память, творческая работоспособность и другие показатели здоровья. В Европе в настоящий момент лёгкая вода находится на завершающей стадии регистрации в качестве противоракового средства.

Причины повышения содержания изотопов водорода и кислорода в природных водах Земли

При всех описанных свойствах лёгкой воды, и при том, что в ходе тысяч экспериментов не обнаружено побочных эффектов, может возникнуть вопрос о безопасности перехода с обычной воды на лёгкую, о возможности отдалённых последствий, ведь человечество тысячи лет употребляло обычную воду без обогащения по протию. Дело в том, что содержание дейтерия в мировых водах за последние 70 лет увеличилось на 43 % и сейчас составляет 156 ppm в океане, 148 ppm в реках и озёрах, 127 ppm в вечных снегах на вершинах гор и 90 ppm во льдах Антарктиды [14]. Для сравнения содержание углекислого газа в атмосфере вдали от города составляет около 300 ppm. Такой рост содержания дейтерия связан с активным развитием атомной промышленности. Изначально считалось, что достаточной мерой утилизации радиоактивных отходов является их рассеяние в окружающей среде. Например, на предприятии «Маяк» в Челябинской области с 1946 по 1956 год все радиоактивные отходы сбрасывались в близлежащие водоёмы. За эти годы только этим предприятием было сброшено 76 млн м3 сточных вод с общей активностью свыше 2,75 млн Ки [15].

Практически на всех нефтяных и газовых месторождениях Советского Союза для повышения отдачи на глубине 2-3 км были проведены подземные атомные взрывы. Также с помощью атомных зарядов были созданы подземные хранилища газа в Астраханской области, удалялся метан из угольных разрезов на Украине, дробилась апатитовая руда на севере, проводилось сейсмозондирование, создавались хранилища для ядовитых стоков предприятий. Например «Салаватнефтеоргсинтез» до сих пор сливает ядовитые отходы от производства гептила в количестве до тысячи тонн в сутки в располагающиеся на глубине 2 км полости, образованные атомными взрывами. Поступающие сверху промышленные выбросы не просто попадают в большую яму, а рассеиваются по всему подземному горизонту пласта земли. И это всё на протяжении последних 25 лет [16-19].

При бурении Кольской сверхглубокой скважины на глубине 2-3 км были обнаружены мощнейшие водные потоки, замыкающие круговорот воды в Природе [20, 21]. По этой причине в 1988 году был подписан мораторий на мирные подземные атомные взрывы, а захоронения радиоактивных отходов стали производить выше – на глубине нескольких сотен метров. Однако период полураспада урана-235, используемого в атомных реакторах, составляет 7×108 лет, период полураспада плутония-239 – 2×104 лет, но продуктом его распада является уран-235. Свободные нейтроны, образующиеся при распаде ядер, способны, соединяясь с атомами водорода, образовывать дейтерий. Поэтому содержание дейтерия в природных водах будет увеличиваться ещё долго за счёт уже захороненных радиоактивных отходов и произведённых атомных взрывов. Вот почему необходимо обеднение питьевой воды по дейтерию и разработка новых способов получения лёгкой воды для снижения её стоимости.

Сейчас производители легкой воды в России, Европе и США применяют метод дистилляции, основанный на разнице температур кипения тяжелой и лёгкой воды [22]. Получение лёгкой воды таким образом в ректификационных колоннах является дорогостоящим. Метод кристаллизации позволяет уменьшить содержание дейтерия не ниже 136 ppm, поэтому такая вода не может применяться в медицинских целях.

Существует и множество других методов разделения изотопов. Но большинство из них имеют очень низкий коэффициент разделения – порядка 1,01-1,1, остальные слишком дороги в создании и эксплуатации [23]. Таким образом, существует необходимость в разработке более дешёвого и эффективного способа получения легкой воды.
Нами используется следующая схема. Производится электролиз воды, при котором разложению подвергаются в основном молекулы, содержащие протий, по причине меньшей энергии ковалентной связи. Далее идёт синтез воды из смеси кислорода и водорода, обогащённого протием. Установка позволяет получить продукт с любой заданной степенью обогащения, вплоть до очень низкого содержания дейтерия – 10 ppm.
Предложенный способ реализован с помощью линии по получению биологически активной питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия [24].

Список использованных источников

1. Раков Д. В. Влияние воды с пониженным содержанием дейтерия и кислорода 18O на развитие лучевых повреждений в организме мелких лабораторных животных при низких дозах гамма-облучения: дисс. канд. биолог. наук: 2007 / Д. В. Раков; Институт медико-биологических проблем Российской академии наук – Москва, 2007.
2. Тимаков А. А. Основные эффекты легкой воды / А. А. Тимаков // Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул. Восьмая Всероссийская научная конференция: тез. докл. Всеросс. науч.-практ. конф., 6-10 ноября 2003г. – М.
3. Пат. 2270017 Poccийская Федерация, МПК A 61 K 33/00, A 61 P 3/10 Способ лечения больных сахарным диабетом / А. А. Тимаков (Россия). № 2004120854/14; заявл. 08.07.04; опубл. 20.02.06; приоритет 08.07.2004. – 12 с.
4. Мосин О. В. Водородный обмен на дейтерий в макромолекулах белков и ДНК / О. В. Мосин // Биотехнология. – 2008. – С. 16-32.
5. Курик М. В. Питьевая вода / М. В. Курик – Киев: Украинский институт экологии человека, 2008. – 230 с.
6. Лобышев В. Н. Изотопные эффекты D2О в биологических системах / В. Н. Лобышев, Л. П. Калиниченко. – М.: Наука, – 1978.
7. Бердышев Г. Д. Роль воды в старении и долголетии / Г. Д. Бердышев // Международный симпозиум, тез. докл. междунар. науч. симпоз., – Харьков, 1966. – С. 22.
8. Варнавский И. Н. Новая технология и установка для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды: дисс. док. техн. наук, И. Н. Варнавский, 2000.
9. Somlyai G. The biological effect of deuterium depleted water. A possible new tool in cancer therapy / G. Somlyai // Anticancer Research Journal. – may-june 2001. – Vol. 21. – № 3.
10. Somlyai G. The biological effect deuterium depletion / G. Somlyai – Budapest. Akademiai Klado, 2002.
11. Сергеева Н. С. Исследование влияния воды с пониженным содержанием дейтерия на рост перевитых культур опухолевых клеток человека в экспериментах in vitro / Н. С. Сергеева, И. С. Свиридова, А. А. Тимаков // Материалы междисциплинарной конференции, 23.06.2003 – Петрозаводск, 2003.
12. Streliaev V. A. Aqua Potovel atual e mozbidoqena у himicida / V. A. Streliaev. – Brasilia. 1967. – P. 39.
13. Ветштейн В. Е. Особенности питьевого водоснабжения / В. Е. Ветштейн. – М.: Недра, 2011.
14. Ветштейн В. Е. Изотопы водорода и кислорода природных вод СССР. Монография / В. Е. Ветштейн. – М.: Недра, 1982. – 216 с.
15. Бекман И. Н. Аварии на предприятиях ядерного топливного цикла / Бекман И. Н. М.: 2005.
16. Логачёв В. А. Мирные ядерные взрывы. Монография / В. А. Логачёв, – М.: Минатом Р.Ф. Издат, 2001.
17. Логачёв В. А. Мирное использование подземных ядерных взрывов / В. Н. Михайлов, – М.: Минатом Р.Ф. Издат, вып. 4, 1994.
18. Логачёв В. А. Подземное захоронение промстоков через укрупненные скважины, сооруженные с использованием подземных ядерных взрывов / – М.: ИздАТ, Москва, 2007.
19. Логачёв В. А. Из истории освоения ядерных взрывных технологий в СССР / А. М. Матущенко, // Бюлл. по атомной энергии. – 2005. – № 6.
20. Митрофанов Ф. П. Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований. Монография / Ф. П. Митрофанов, Д. М. Губерман. – М.: 1998. – 260 c.
21. Козловский Е. А. Кольская сверхглубокая. Исследование глубинного строения континентальной коры с помощью бурения Кольской сверхглубокой скважины / Козловский Е. А., Андрианов Н.И. – М.: Недра, 1984. – 490 с.
22. Пат. 2295493 Poccийская Федерация, МПК C 01 D 5/00, B 01 D 59/00, B 01 D 59/02, B 01 D 3/14. Способ и установка для производства легкой воды / С. П. Соловьев (Россия). – № 2004116216/15 заявл 10.11.2005; опубл. 20.03.2007; Бюл. № 8; приоритет 28.05.2004.
23. Бекман И. Н. Радиохимия. Разделение изотопов / И. Н. Бекман. – М.: МГУ, 2006.
24. Пат. 97994 Poccийская Федерация, МПК C 02 F 1/00. Линия по получению биологически активной питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия / В. Ю. Фролов, С. C. Джимак (Россия). – № 2010121319/05 заявл. 25.05.2010; опубл. 27.09.2010; Бюл № 27; приоритет 25.05.2010.
eufs
Опытный кот
Сообщения: 772
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 02:24:06
Откуда: г.Северодонецк

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение eufs »

Интересная проблема и решение.
MihRus писал(а): Этот блок питания призван повысить производство до 4 литров в час.

Вы собираетесь жечь 100Квт в час для получения 4х литров воды для профилактического лечения? И это только энергоноситель. И сколько будет ее отпускная цена? 5$ литр? С теми объемами потребления, которые надо хотя бы на курс( с еще недоказанной эффективностью), мне кажется (я не специалист в этом вопросе), что существуют другие методы, более дешевые (уже доказанные и изученные) выведения изотопов из организма.
Простите за скептицизм.
C0FFEE=‭12648430‬
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение Телекот »

Надо просто ограничить напряжения на резисторе.
Изображение
Хотя в качественной регулировке такого типа регуляторов я сомневаюсь. В каком то журнале радио есть схема как раз для вас. Толь ко не помню 80х годов или 90х.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение nik-as »

MihRus писал(а):nik-as - Эпически полезная книжка. Буду читать. Спасибо.

Это не эпос дорогой, а основы электроники, а вот то что ты собрал,
даже на фэнтези не тянет, а больше похоже на бред. :)
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение Дмитрий М »

Не увидел синхронизации сдвига фаз между каналами. Для многофазных выпрямителей это необходимое требование. По тем источникам с которыми я работал и изготавливал для гальваники и для электролиза (а работают они в одном интервале токов и напряжений) по экономическим и схемотехническим причинам не используют регулировку тока по вторичной цепи. Регулировка идёт по первичной, на вторичной цепи только диоды с малым падением и дроссели. Диоды по схеме Ларионова или по более продвинутым, с целью увеличения частоты пульсаций и затем их лёгкого сглаживания. Это уменьшает массу дросселей. Если найдёте посмотрите схемы выпрямителей типа ВАКГ, они на эти мощности и напряжения.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение serg_ns »

eufs
Хех, на самом деле - это маскировка - про получение легкой воды для лечения :) Основная цель - сделать установку по получению дейтерия, и впарить ее Аль-Каиде :)))
А по сути - дейтерий, конечно, в воде содержится. Но обладая большей массой, скапливается в глубине водоемов. В обычной воде соотношение далеко не такое радостное - 0,3г на литр.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт

Сообщение Дмитрий М »

Так у нас же онаномодернизация сейчас. Лёгкую воду-олигархам, тяжёлую - муслимам. Деньги-швейцарцам. Установку разработают студенты по материалам форума. Счета за электричество и прочее.. оплатит госинститут. Я такие темы лет 5 последние вижу частенько... только бесплатно в них не участвую. Невзирая на вопли о патриотизме и укреплении оборонной мощи :) что часто любят говорить объясняя почему это надо сделать за так, ну а вот потом... пойдут деньги и заплатят.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Ответить

Вернуться в «Питание»