Дефекты сетевого напряжения

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Дефекты сетевого напряжения

Сообщение Настя »

Давайте обсудим дефекты сетевого напряжения,
способы их выявления, предупреждения, защиты и устранения.
Благодаря этому мы сможем четко понимать "что у нас в розетке" и
что нужно сделать, чтобы обеспечить личную безопасность
и оградить от таких проблем бытовую (и не только) технику.

Итак, что можно понимать под дефектами? Я полагаю, что
низкочастотным дефектом будут любые отклонения по напряжению,
частоте и форме синусоиды за определенный период времени.
Но не надо забывать и про высокочастотные дефекты.
Что мы имеем: ГОСТ 23875-88 Качество электрической энергии.
Термины и определения.

ГОСТ Р 51317.2.4-2000, ГОСТ Р 51317.2.5-2000, ГОСТ 12109-97 и др.
нормируют неблагоприятные для потребителей параметры низкочастотных помех.

Отклонения напряжения, % Uном 10
Колебания напряжения, % Uном 3
Провалы напряжения (от 10 до 99% Uном) длительностью менее 0,8с
Кратковременные перерывы питания (более 99% Uном) с длительностью менее 0,6с
натуральная блондинка
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Дефекты сетевого напряжения

Сообщение tych »

Настя писал(а):ГОСТ

Там наверно и про частоту что-то сказано.

А вообще посмотрите параметры продаваемых приборов контроля - по ним можно сориентироваться что и как нужно контролировать.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
P S
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Вс авг 20, 2006 21:04:41
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Дефекты сетевого напряжения

Сообщение P S »

Настя писал(а):Давайте обсудим дефекты сетевого напряжения

--а есть ещё многофазные схемы питания. Там и углы между фазами важны, и равенство напряжений.
Фирменные приборы-регистраторы имеют так же датчики тока и пишут до кучи косинус фи...
МуррррК
Аватара пользователя
LINKS_234
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37

Сообщение LINKS_234 »

лично для меня особо не имеет значения что творится в сети , да и плюс ко всему в моей стране никому ничего не докажешь и не найдёшь виновных . есть электричество - я рад , нету - хочется с монтировкой электриков найти . единственное в последнее время настораживают просадки в сети - видно как лампочка в настольной лампе на несколько секунд тускнеет , но комп на это никак не реагирует - импульсники рулят :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Аватара пользователя
Ёрш
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2324
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Ёрш »

ИМХО, главные параметры: напряжение, частота, чистый синус, помехи.

Помехи давятся фильтрами.
Напряжение(и частота наверное) стабилизируется ЮПС.
Чистый синус (в случае если он не чистый) незнаю чем и как, но имхо это редкое явление наверное.

что нужно сделать, чтобы обеспечить личную безопасность
и оградить от таких проблем бытовую (и не только) технику.

Из всех угроз я только могу бояться что в розетки вдруг появится повышеное напряжение... Ну и конечно колебания напряжения в больших пределах тоже плохо сказывается....
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Сообщение Настя »

ну вот и поговорили, а теперь к делу

параметры из ГОСТа
Отклонения напряжения, % Uном 10
Колебания напряжения, % Uном 3
Провалы напряжения (от 10 до 99% Uном) длительностью менее 0,8с
Кратковременные перерывы питания (более 99% Uном) с
длительностью менее 0,6с

мастер-ломастер - вы говорите о приборе "с точностью до минуты".
Речь идет о более коротких сигналах. Цифру 0,6 сек надо поделить
как минимум на 2 и с интервалом 0,3 сек (не шире) измерять. А лучше
интервал сделать еще уже. В связи с этим какую глубину памяти
должен иметь прибор, скажем для записи одной минуты?
60 сек / 0,3 сек = 200 показаний.

Т.к. в Одессе принято измерять показания с 10 битной глубиной
то число 200 нужно умножить на 2, что = 400 байт информации.
А теперь - 24С16 имеет 2к байт, иначе 2048. За какой период примет
на борт эта память едничных измерений - 2048/400 = 5,12.

Ой счастье, мы можем получить 5 секундную картинку.
Может кого-то в школе иначе учили считать?
Можете пересчитать на калькуляторе.
Эх ребята, ребята...
натуральная блондинка
Аватара пользователя
Aheir
Модератор
Сообщения: 4517
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Откуда: Санкт - Петербург
Контактная информация:

Сообщение Aheir »

Флуд был удален.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

Настя писал(а):какую глубину памяти
должен иметь прибор, скажем для записи одной минуты?
60 сек / 0,3 сек = 200 показаний.

Разумно ИМХО посмотреть в документации на приборы контроля сети.

Настя писал(а):А теперь - 24С16 имеет 2к байт, иначе 2048

ЗАБЫТЬ ! поскорей есть же AT45 ! БОЛЬШАААААЯ и ДЕШОООООВая ! см. пример-задачу 7 в моей домашней страничке.

2 МегаБайта за 60 рублей. можно по многу вешать на SPI
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... earch=at45

===
ИМХО записывать нужно постоянно в память некоторое количество времени и детектировать не поладки, при детекции сохранять соотвествующий ему интервал времени мониторинга параметров.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Сообщение Настя »

tych - милый мой.
Мне бы время и бубен правильный
для подшаманивания AVR.

А в целом tych я +1
натуральная блондинка
Аватара пользователя
LINKS_234
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37

Сообщение LINKS_234 »

а вообще кто мне вразумительно объяснит зачем вообще наблюдать за сетью ? из-за своего природного-радиолюбительского любопытства ? ведь по сути если что-то не в порядке , то кроме как купить сетевой стабилизатор вы больше ничего не сможете сделать .

PS: Настя , изучайте AVR - в некоторых моментах превосходят PICи + гораздо дешевле их (в отношении функции+быстродействие/цена ).
Последний раз редактировалось LINKS_234 Сб авг 30, 2008 16:58:14, всего редактировалось 1 раз.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

Настя писал(а):tych - милый мой.

Вы мне тоже нравитесь !!! :lol:

LINKS_234 писал(а):кроме как купить сетевой стабилизатор вы больше ничего не сможете сделать .

Можно иск вчинить - доказательства имея будет легче.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
LINKS_234
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37

Сообщение LINKS_234 »

tych писал(а):Можно иск вчинить - доказательства имея будет легче.


это уже обсуждали в коментариях к статье для конкурса . выводы оттуда :
врядли кто-либо примет доказательства от самодельного регистратора дефектов сетевого напряжения .
да и вообще часто вы сталкиваетесь когда коммунальные службы выплачивают компенсацию за материальный ущерб ?
в моей стране к примеру к гос. организациям почти невозможно подкопаться . если какой-то пьяный электрик повесит ваш дом на 380В , то никто и не будет с этим разбираться . исправят и сошлются на природный катаклизм .

а о самих гражданах я вообще не хочу вспоминать ... чего только стоят "висяки" на батарее , такие как счётчик перематываемый или сварочный аппарат ... при этом в квартире обалденная светомузыка .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Аватара пользователя
Пухич
Модератор
Сообщения: 4673
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...

Сообщение Пухич »

Господа, при желании можно в суде доказать вину электриков без проблем - примеры есть в реальной жизни. Другое дело, что на это времени и сил ни у кого нет.

А замеры сетевого напряжения самодельным прибором не годны для суда, скорее вас обвинят в том, что ваш прибор сеть испортил. Так что опираться можно только на промышленную аппаратуру, для того предназначенную, мониторы такие есть, боюсь соврать, но вроде их GE делает в товарных количествах. Так что все эти самоделки годны только для самоудовлетворения.
Знание - сила!
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Сообщение Настя »

Теперь видно кто думает головой,
а кто занимается самоудовлетворением.

У меня есть мысль помочь гражданну из
Одессы довести прибор до кондиции.
Давайте выскажем пожелания к такому прибору.
натуральная блондинка
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

Настя писал(а):Давайте выскажем пожелания к такому прибору.

Хорошо бы увидеть параметры существующих приборов. Чтоб было от чего танцевать - типа ПЕЧКИ.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Сообщение Настя »

А может специалистов в области отечественной метрологии найти?
Мне намекали, что такие есть.
натуральная блондинка
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

Настя писал(а):А может специалистов в области отечественной метрологии найти?

Серийный современный прибор выражает и результат работы маркетологов.

натуральная блондинка

Чую вы еще долго будете головой ап стенку биться ... :cry:

http://www.eliks.ru/product/kip/power.htm

Там еще и по телефону можно позвонить.

http://www.energoportal.ru/unit103718.htm

http://www.energoportal.ru/subrubric42-1.htm
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Сообщение Настя »

Есть у меня две чудные железки от Fluke (на работе).
Только начальство меня не поймет купить третью.
натуральная блондинка
Аватара пользователя
LINKS_234
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37

Сообщение LINKS_234 »

Настя писал(а):Теперь видно кто думает головой,
а кто занимается самоудовлетворением.

о блин , и это меня ещё обвиняют в том , что говорю что думаю и не совсем в мягкой форме ...

У меня есть мысль помочь гражданну из
Одессы довести прибор до кондиции.
Давайте выскажем пожелания к такому прибору.


а сам гражданин этого желает ?

что касается прибора - для начала сделать полную гальваническую развязку как с сетью , так и с com портом . далее заменяем светодиодный семисегментник ЖКИ 16*2 (меньше не имеет смысла , да и распространены они больше ) , светодиоды индикации режимов работы надо вынести из-за стекла на переднюю панель , и возможно изменить их цвет . ЕПРОМку заменить более вместительной , а лучше поставить RAMку и питание сделать независящим от сети ( кстати не понимаю как автор до сих пор этого не сделал при том , что он смотрит на напряжение в сети , от которого питается прибор :shock: ).
по параметрам наблюдения - частота с разрядностью в 0.1 Гц и погрешностью не более полугерца , напряжение - разр. 0.1 В - погрешн. не более 0.5 В , сила тока - разр. 0.1 (с меньшей могут возникнуть трудности с определением ) - погрешн. не более 0.5 , мощность потребителя исходя из параметров по напряжению и току .
мне кажется для дома этого должно хватить .

глянул на промышленные спец. приборы , по ссылке tych'a - глаза на ж... лоб полезли - я не знаю половины измеряемых параметров или не догадываюсь зачем их мерять :shock:
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Аватара пользователя
Настя
Мявтор!
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Чт авг 07, 2008 09:12:38
Откуда: не скажу
Контактная информация:

Сообщение Настя »

LINKS_234
вы меня радуете такими параметрами. 10 раз в сек это очень хорошо.
Что касается РАМы, ну это вы погорячились: энергоЗАВИСИМАЯ ОЗУ
сюда не вписывается. Гальваническая развязка, тут и думать нечего,
сразу брать со вторички питания самого прибора.

Остальные предложения я поддерживаю.
натуральная блондинка
Ответить

Вернуться в «Питание»