Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВт

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
biver-of-evil
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт сен 23, 2011 23:09:51
Откуда: Тернополь
Контактная информация:

Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВт

Сообщение biver-of-evil »

Нужен совет от опытных.
Задача сосотоит в создании преобразователя напряжения 220В 50Гц в 110В 60Гц при максимальной нагрузке 1500Вт (ипульсной, время импульса до 2 мин. )
Один бредовый вариант : выпрямить 220 в, а потом подать на два транса 220/110В, первички которых поочерёдно комутировать мосфетами с частотой 60гц. Как на фото.
ЗЫ: За ошибки ногами не пинать пожалуйсто :))
Вложения
IMG_0001.jpg
Предполагаемая схемка на двух трансах
(163.36 КБ) 532 скачивания
Реклама
Юрий_60
Встал на лапы
Сообщения: 123
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 00:34:09

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение Юрий_60 »

Сама идея - выпрямить переменку и преобразовать в нужную частоту - имеет право на жизнь. Однако,предложенный способ
biver-of-evil писал(а): а потом подать на два транса 220/110В, первички которых поочерёдно комутировать мосфетами с частотой 60гц.

негоден.
Трансы будут работать на постоянном подмагничивании (т.к. ток течет только в одну сторону, хоть и импульсами) и очень быстро умрут.
Рекомендую покопать архив журнала "Радио" за 90-е годы. Встречал схему преобразователя =12 В/220 В. Переменка нужной частоты формировалась на выходе из постоянного напр. 300 В.
Реклама
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение nik-as »

biver-of-evil писал(а):Нужен совет от опытных.

Для того чтобы его дать нужно знать поподробнее о характере нагрузки.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Аватара пользователя
biver-of-evil
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт сен 23, 2011 23:09:51
Откуда: Тернополь
Контактная информация:

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение biver-of-evil »

nik-as писал(а):
biver-of-evil писал(а):Нужен совет от опытных.

Для того чтобы его дать нужно знать поподробнее о характере нагрузки.


Характер неясный. Кавовый автомат дорогущий, так что, скорей всего, характер нагрузки постоянно меняется. но максимум мощности, думаю, прилагается на ТЭНы. Если там тены. :?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Котёнок.
Мудрый кот
Сообщения: 1713
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 08:40:10
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение Котёнок. »

С чего Вы взяли, что ваш кассовый аппарат не будет работать от 50 гц?
По моему Вы просто занимаетесь ерундой.
Поставьте понижающий трансформатор соответствующей мощности и включайте.
А уж ТЭНам совершенно без разницы какие там герцы.
Реклама
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4961
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение Seriyvolk »

Не кассовый, а кофейный :) Можно смело ставить 50 гц транс понижающий и не дурить себе и другим голову.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
Аватара пользователя
biver-of-evil
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт сен 23, 2011 23:09:51
Откуда: Тернополь
Контактная информация:

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение biver-of-evil »

Стрёмно, но попробую..

Почему стрёмно - кофейный автомат не из простых - налил воды, вкипятил - вылил. Там много автоматики + насосы разные, вращатель чашки. Ну что ж, посмотрю, как он работает с ЛАТРом мощным...
Аватара пользователя
biver-of-evil
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пт сен 23, 2011 23:09:51
Откуда: Тернополь
Контактная информация:

Re: Аналоговый преобразователь 220В 50Гц - 110В 60Гц 1,5кВ

Сообщение biver-of-evil »

Да, заработал без сбоев, всем спасибо =)