Рабочая частота для мощного dc-dc преобразователя

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
xatab
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 15:08:26
Откуда: НН

Рабочая частота для мощного dc-dc преобразователя

Сообщение xatab »

Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста, как определить диапазон частот коммутации в мощном инвертирующем регуляторе постоянного напряжения. На входе 200В, на выходе 400В.
Вложения
Doc2.doc
(99 КБ) 221 скачивание
Реклама
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4961
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: Рабочая частота для мощного dc-dc преобразователя

Сообщение Seriyvolk »

Всё очень просто: чем меньше - тем лучше. Всё упирается в габариты устройства. При снижении частоты уменьшаются динамические потери.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
xatab
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 15:08:26
Откуда: НН

Re: Рабочая частота для мощного dc-dc преобразователя

Сообщение xatab »

Это понятно. Но для расчет преобразователя нужна конкретная частота. А уже эту рабочую частоту выбирают из приблизительного диапазона. Мне кажется,что это диапазон приблизительно от 1 - 5 кГц...осталось пояснить только...
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4961
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: Рабочая частота для мощного dc-dc преобразователя

Сообщение Seriyvolk »

Вообще, если преобразователь не на десятки киловатт, то стараются выбрать частоту выше 20 кГц, оптимально даже от 25 кГц, чтоб не попасть в звуковой диапазон. Иначе находиться рядом с таким работающим устройством будет крайне некомфортно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
xatab
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 15:08:26
Откуда: НН

Re: Рабочая частота для мощного dc-dc преобразователя

Сообщение xatab »

а у меня как раз выходная мощность 10кВт
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»