Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Evgeny1
Друг Кота
Сообщения: 4106
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение Evgeny1 »

jonpim писал(а):Отдайте 2 транса мастеру на перемотку . Думаю за 3000 р вам перемотают хорошо . Это самый оптимальный вариант.

не самая хорошая идея по 3 причинам
1-такой транс еще хрен разберешь очень плотно набит(возможно даже проварен)
2-220В обмотка может не влезть на место 110В
3-дешевле и проще заменить транс целиком

на счет Штиля
качественные они и у вас релюшек не будет(вам же просто тр-р , а не стабилизатор)
Реклама
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение jonpim »

Evgeny1 писал(а):не самая хорошая идея по 3 причинам
1-такой транс еще хрен разберешь очень плотно набит(возможно даже проварен)
2-220В обмотка может не влезть на место 110В
3-дешевле и проще заменить транс целиком


Убирается сварной шов болгаркой , провод берется соответственно тоньше :))) . Главное -все пластины разделить , не повредив их а собирается как обычный транс - внахлест .
Такие уже перематывал.
А менять на другие - проблематичнее.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Реклама
Аватара пользователя
Evgeny1
Друг Кота
Сообщения: 4106
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение Evgeny1 »

Убирается сварной шов болгаркой,................Главное -все пластины разделить , не повредив

и это проще чем заменить транс?? :))) :))) :))) :))) :)))
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение jonpim »

2 такихже транса , только 220в найти сложнее , чем перемотать . По крайней мере - для меня. :tea:
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
dodo95
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 20:00:48

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение dodo95 »

Ребят, всем спасибо за помощь! Купил понижающий трансформатор Штиль! Тему можно закрыть!))))
Реклама
rpokorp
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 13:03:35

Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Сообщение rpokorp »

Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Есть блок питания в специфическом корпусе. На входе должно быть 120 американских вольт 60Гц, на выходе 6В тех же 60Гц под лампочку накаливания. Очень не хочется менять транс, а перематывать нет ни желания ни возможности.

Вот и подумал я, а что будет если в первую обмотку последовательно включить гасящий кондер, чтобы ограничивал ток ну и тп. Сможет ли транс жить в таких условиях? Ну хоть не сгорать и выдавать хоть что-то на выходе, лампочку уж подберем.

Какие могут быть при этом проблемы? с сетью? с трансом? с лампой? с соседским котом?

И если этот вариант не катит, то что можно придумать для модификации блока из американских в отечественные условия?




Сюда перенес, т.к. все равно все сведется к тому, что уже написано в данной теме.
Почитайте данную тему с самого начала.

aen
Реклама
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4965
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Сообщение Seriyvolk »

Можно попасть в резонанс, и будет ещё хуже, чем включить этот трансформатор в 220. Я вижу выход в понижающем трансе 220-110.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Сообщение Телекот »

При исправной нагрузке работать будет, а вот при обрыве нагрузки транс выйдет из строя.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
rpokorp
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 13:03:35

Re: Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Сообщение rpokorp »

по надписи на корпусе входной ток 0,25А выходной 6В 4А

Телекот писал(а):При исправной нагрузке работать будет, а вот при обрыве нагрузки транс выйдет из строя.


а если будет не обрыв, а уменьшение нагрузки с штатных 20Вт на 0,5Вт подключенного параллельного нагрузке сопротивления? кондера?

и что значит выйдет из строя? сгорит первичная обмотка? предохранителем это не лечится?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Сообщение Телекот »

При уменьшении нагрузки на 10-30% не чего страшного не случится, просто будет сильней грется.
А при обрыве перегреется парвичка, и предохранителем не лечится.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Anuvsenahren
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 183
Зарегистрирован: Пт сен 16, 2005 02:55:33
Контактная информация:

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение Anuvsenahren »

rpokorp писал(а):на выходе 6В тех же 60Гц под лампочку накаливания
В данном случае если лампочка сгорит, то следом за ней сгорит и трансформатор.
Очень уж маленькая надежность у лампочки, тем более, что как я понял она потребляет 4 ампера.
Нужен просто включить через трансформатор 220/110 вольт, что в данной теме уже говорили.
Все эти гасящие конденсаторы в данном конкретном случае будет просто уровень кружка "умелые руки" для детей младшего школьного возраста которые еще не проходили по физике закон Ома. :)
Аватара пользователя
rmmp
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1925
Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 17:55:54
Откуда: Ukraine,Ternopol

Re: Гасящий конденсатор в первичной обмотке трансформатора

Сообщение rmmp »

rpokorp писал(а):по надписи на корпусе входной ток 0,25А выходной 6В 4А

При таких токах на выходе однозначно применить понижающий автотрансформатор.
Аватара пользователя
NEO2
Опытный кот
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в

Сообщение NEO2 »

В старых советских фильмоскопах стояли такие трансы: 220/6 с соответствующим током для вашей задачи.
Ответить

Вернуться в «Питание»