можно ли с датчика проверить циф.осцилографом передачу данных через RS 232 протокол обмена ModBus - какая картинка должна быть? сам проверял четких импульсов вообще не было. да что там четких - импульсов вообще не было, просто сигнал (прямая линия) при проверки(при касании GND, RxD или TxD) уходил либо вниз, либо вверх - и вот пойми есть передача данных или нету........ заранее спасибо за помощь!!!
Твердили уже раз 200, что Modbus -- это логический уровень протокола. Modbus'ов этих как минимум 3 : RTU, ASCII и Plus . Он идет поверх физического уровня, который может быть реализован как на RS232, так и на RS485 и др. Осцилл люди понимающие подключают так : общий провод щупа -- на Gnd, сигнальный -- на TxD или RxD в зависимости от того, передающий у нас дивайс или принимающий. И на осцилле, как правильно заметил коллега, у работающего прибора д.быть пачки импульсов. Про датчик должно быть известно -- он непрерывно выдает инфу или по запросу ведущего устройства, в последнем случае без наличия этого запроса он будет молчать, как партизан.