Проверка сигнала с RS 232

Подключаем наши девайсы к компьютеру. Обсуждаются: порты, протоколы, драйвера, языки программирования и т.д.
Ответить
vrikill
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт апр 16, 2013 16:54:19

Проверка сигнала с RS 232

Сообщение vrikill »

можно ли с датчика проверить циф.осцилографом передачу данных через RS 232
протокол обмена ModBus - какая картинка должна быть?
сам проверял четких импульсов вообще не было. да что там четких - импульсов вообще не было, просто сигнал (прямая линия) при проверки(при касании GND, RxD или TxD) уходил либо вниз, либо вверх - и вот пойми есть передача данных или нету........
заранее спасибо за помощь!!! :dont_know:
Реклама
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: Проверка сигнала с RS 232

Сообщение radteh »

RS232 можно проверить через терминальные программы. Да и осцил должен показывать пачки импульсов.
Реклама
Аватара пользователя
Jack_A
Друг Кота
Сообщения: 6307
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Re: Проверка сигнала с RS 232

Сообщение Jack_A »

Твердили уже раз 200, что Modbus -- это логический уровень протокола. Modbus'ов этих как минимум 3 : RTU, ASCII и Plus . Он идет поверх физического уровня, который может быть реализован как на RS232, так и на RS485 и др.
Осцилл люди понимающие подключают так : общий провод щупа -- на Gnd, сигнальный -- на TxD или RxD в зависимости от того, передающий у нас дивайс или принимающий. И на осцилле, как правильно заметил коллега, у работающего прибора д.быть пачки импульсов. Про датчик должно быть известно -- он непрерывно выдает инфу или по запросу ведущего устройства, в последнем случае без наличия этого запроса он будет молчать, как партизан.
orinoko

Re: Проверка сигнала с RS 232

Сообщение orinoko »

Насколько я в курсе, Модбас работает
по запросу ведущего устройства