Определение параметров сетевого трансформатора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Параметры сетевых трансформаторов.

Сообщение Starichok51 »

мотаем 200 витков в слой провода 0,3мм. Выходит 60мм длина намотки. Мотаем 0,315-м - 63мм

ты надеешься, что сможешь мотать с нулевым зазором между витками? а зря...
я и то в своих программах, где есть расчет намотки, даю коэффициент неплотности намотки., процентов 15, если правильно помню.
но зато, если удастся намотать плотнее, будет приятно...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Параметры сетевых трансформаторов.

Сообщение Философский Кот »

Starichok51 писал(а):ты надеешься, что сможешь мотать с нулевым зазором между витками? а зря...

Это я для чего писал?
Философский Кот писал(а): если считать, что намотка идеальная. А руками идеально не намотаешь.

Философский Кот писал(а):но надо знать как в идеале, чтоб прикинуть погрешность потом.
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Параметры сетевых трансформаторов.

Сообщение Starichok51 »

ну, не прочитал все подряд...
а на отвертке можно сжать витки плотно, и измерить длину.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Ратмир
Друг Кота
Сообщения: 8864
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 19:54:19
Откуда: Уфа

Re: Параметры сетевых трансформаторов.

Сообщение Ратмир »

Философский Кот писал(а):
ublhjnt писал(а):если найду сообщу.

Спасибо.
Мне надо точно диаметры проводов, а то провод там годный, изоляция при размотки не слезает. Можно где-то использовать.

ни фига он не годный, весь сверху пропитан другим лаком с куками прокладок. его только в цвет мет :(
"Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Изображение
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Параметры сетевых трансформаторов.

Сообщение Философский Кот »

Ратмир писал(а):ни фига он не годный, весь сверху пропитан другим лаком с куками прокладок

Может, тебе такие трансы попались просто... У меня максимум на 1-2 слоя верхних пропитаны так, что на проводе остаётся другой лак. А вот первичка - идеальное состояние провода.
Изображение
Реклама
Forsaken
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт май 09, 2013 19:10:01
Откуда: Элиста

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Forsaken »

Недавно нарыл, вот такое вот чудо

Изображение

Габариты 74х120х100 (ширина, длина, высота)
Прозвонил, получилось как то так, (фиолетовым показано как они прозваниваются)

Изображение

2 черточки это сдвоенный провод, но прозванивается по схеме. Сопротивление 0,6-0,7 Ом (мультиметр скачет). Диаметр проводов 1,5 мм (может чуть больше)
Схожим образом и вторичка только там 4 провода, Сопротивление 2-2,2 Ом

К сети пока не цеплял, решил сначала спросить, может кто что знает про такой трансформатор?

Стоял в каком то устройстве, похожим на блок питания (на лицевой панели были вольт и амперметры, рокерный переключатель). Однако там был еще впаян селеновый выпрямитель
Реклама
Александр_
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 22:45:45

Помогите определить мощность трансформатора-тора (примерно)

Сообщение Александр_ »

Есть в хозяйстве древний сварочный аппарат (проверил, работает). есть желание провести ревизию и использовать в быту помимо сварки (варю редко) как источник питания. в связи с этим встал вопрос его параметров. размер виден по фото. на выходе дает 38 вольт переменки в режиме БТ и 33 вольта переменки в режиме МТ.
Очень бы хотелось хоть примерно узнать мощность трансформатора

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение



Сюда перенес.

aen
Александр_
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 22:45:45

Re: Помогите определить мощность трансформатора-тора (пример

Сообщение Александр_ »

этой формулой можно пользоваться? http://irls.narod.ru/trls/ts/trans01.htm
посчитал - бред какой-то выходит.
Заходите в гости: http://graver36.ru/
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Помогите определить мощность трансформатора-тора (пример

Сообщение Vasilii »

Александр_ писал(а):посчитал - бред какой-то выходит.
И сколько у Вас вышло? По приблизительным прикидкам для того чтобы варить нужно не менее 2,5-3 кВт. Это число похоже на Ваш "бред"?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Александр_
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 22:45:45

Re: Помогите определить мощность трансформатора-тора (пример

Сообщение Александр_ »

измерил точнее
диаметр внешний 240мм, диаметр внутренний 100мм, высота 115мм. диаметр вторички около 8мм, сопротивление вторички 0,6ом (за правильность измерения сопротивления не ручаюсь).
по формуле по ссылке выходит 6КВт (раньше считал в мм - неправильно. Как я понимаю, это "идеальная" формула и в жизни там около 5КВт? или еще меньше?
Заходите в гости: http://graver36.ru/
Аватара пользователя
olegators68
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение olegators68 »

А что вы меряете , обмотки чтоли сматывали чтобы сердечник померять 240*100*115 это внешние размеры ,80 квадратов конечно 6кВт, навскидку он киловатта на 3-и.
Вообще-то считают когда есть сердечник и нужно намотать, вас другое должно беспокоить, варить можно но 38В ХХ мало, тяжело зажигать и держать дугу, надо порядка 60В.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Философский Кот »

Александр_ писал(а):использовать в быту помимо сварки (варю редко) как источник питания

Я бы вообще не беспокоился о мощности тогда :dont_know: Как сказали - для сварки надо пару-тройку киловатт. Вольтаж знаем. О токе можно судить народным методом - по нагреву. Хотя... Вряд ли нагрузите его так, чтоб он нагрелся :))
Что питать от него собираемся?? Неужели эта нагрузка будет более 3-х киловатт? :shock:
Изображение
Савелий
Мучитель микросхем
Сообщения: 433
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 17:52:27
Откуда: Челябинск

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Савелий »

помогите определить мощность транса

высота 7,5 см
длина 8 см
слева и справа по 1,5 см (от края до обмотки)
сечение первички на глаз 0,75 мм

достался из музыкального центра, то есть уже извлеченным принесли из какого не сказали

Изображение
Чем проще, тем лучше
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Философский Кот »

Савелий писал(а):сечение первички на глаз 0,75 мм

Тогда около 250Вт, на глаз :)
Изображение
Савелий
Мучитель микросхем
Сообщения: 433
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 17:52:27
Откуда: Челябинск

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Савелий »

так и думал что около того, спс
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср июн 12, 2013 17:57:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Чем проще, тем лучше
nemec-ss
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 18:01:59

Помогите с трансом...

Сообщение nemec-ss »

Здравствуйте увожаемые коты, возникла проблема с трансом, помогите кто что знает. Имеется транс от микроволновки, какой он мощности не знаю. Вот что на нем написано: KHT-R701EHR, (0054500089) , VC532538. Гугл толком не помог, показал только фотки, а вот где сетевая а где вторичка не известно. Одна обмотка имеет 5.9 Ом, другая 148 Ом.
В общем не могу определить на какую мощность он расчитан, так как транс предпологается использовать в преобразователе напряжения 12-220 (300Вт).



Сюда перенес.
В данной теме много раз отвечали на подобный вопрос.

aen
nemec-ss
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 18:01:59

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение nemec-ss »

Философский Кот писал(а):
Савелий писал(а):сечение первички на глаз 0,75 мм

Тогда около 250Вт, на глаз :)

Да все верно, у меня был такой. Я перемотал его вторичку для зу.
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Vasilii »

nemec-ss,Та обмотка, которая 5,9 Ом- сетевая. По мощности около 800 Вт, если я правильно понял поляков :oops: .
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
nemec-ss
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 18:01:59

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение nemec-ss »

поляков я тоже смотрел, и замерял сопротивления на обмотках, все схоже. но меня больше интересует мощность. я так понял что по мощности транс можно использовать в преобразователе. кстати, та обмотка которая была 148 Ом, она почему-то высоковольтная, у меня тестер сгорел мляха муха. последнее показания тестера было больше 900в потому что только я поднес щуп к выводу обмотки пробежала дуга!!!!, но судя по польским форумам эта обмотка имеет напряжение 5Кв для магнетрона. я просто хотел удостовериться так ли это, и какой он мощности. спасибо.....
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Философский Кот »

nemec-ss писал(а):Имеется транс от микроволновки, какой он мощности не знаю

Если он довольно мелкий, то скорее всего, из микроволновки на 600-800Вт.
Обычно встречаются побольше - 800-1200Вт. Но это не значит, что это его долговременная отдаваемая мощность!!! Транс работает на грани насыщения с задранной индукцией (более 2Тл) с магнитными шунтами для избежания насыщения и мощным куллером для охлаждения. Обычно вторка расчитана на 2,1-2,4кВ. Лезть в неё тестером нельзя!!! Если хочется узнать точное напряжение, можно подать сетевое напряжение на вторичку и измерить напряжения на сетевой обмотке. По коэф. тр. можно будет узнать напряжение на вторке.
Реально у этого транса габаритка не более 300-400Вт.
Изображение
Ответить

Вернуться в «Питание»