Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сделал частоту преобразования 45 кГц. По результатам программы количество витков осталось то же самое 5+5 и 19+19, но увеличилось число проводов с 5-ти до 7-ми в первичной и с 1-го до 2-х во вторичной обмотке. Намотал, впаял трансформатор в ту же печатную плату и неприятно удивился - трансформатор греется и ток хол. хода 0.7 ампера. Увеличил частоту до 64 кГц - трасформатор стал меньше грется и ток хол. хода стал 0.48 ампера, всё равно много. Подскажите пожалуйста, в чём проблема?
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
а какой сердечник? и вообще, картинку окна программы дай со всеми исходными данными.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Чувствую что то я с трансформатором нагрубил.
Провёл эксперимент: так как число витков осталоось как и в первом случае (5 и 19) и увеличилось лишь число проводов с 5 до 7 в первичноой и с 1 до 2 во вторичной, установил частоту преобразования как прежде 25.3 кГц. Провёл измерения - ток ХХ 1.3 ампера. При нагрузке 36 вольт 60 вт(лампочка) потребляемый ток 14 ампер(это на входе 12.3 вольт), а напряжение просаживается до 30 вольт (с 43 на ХХ). Раньше когда было 5 проводов в первичке ток ХХ был 120 мА и все пропорции при нагрузке 60 вт, что на входе, что на выходе преобразователя хорошо соблюдались.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
не могу сказать, что у тебя не в порядке.
по расчету такое замечание: нужно выбрать очередность намотки "Вторичная - Первичная"
ты что фотоаппаратом снимал? есть кнопка на клавиатуре, PrintScreen называется. делаешь копию экрана, потом вставляешь ее в графический редактор, например, Паинт из состава Винды.
по расчету такое замечание: нужно выбрать очередность намотки "Вторичная - Первичная"
ты что фотоаппаратом снимал? есть кнопка на клавиатуре, PrintScreen называется. делаешь копию экрана, потом вставляешь ее в графический редактор, например, Паинт из состава Винды.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Некогда было разбираться, поэтому фотоаппаратом.
Наверное я где то с первичной обмоткой прокололся, ведь только из за неё может греться трансформатор. Из за вторичной же не может. Если что то не так со вторичной обмоткой было бы, то выходные показатели были бы не те что надо. Или я не прав?
Уважаемый, Старичёк51, подскажи сколько должен быть ток ХХ преобразователя на TL494?
Наверное я где то с первичной обмоткой прокололся, ведь только из за неё может греться трансформатор. Из за вторичной же не может. Если что то не так со вторичной обмоткой было бы, то выходные показатели были бы не те что надо. Или я не прав?
Уважаемый, Старичёк51, подскажи сколько должен быть ток ХХ преобразователя на TL494?
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
ток хх не имеет отношения к типу контроллера. рассчитать ток хх нет возможности.
но по информации на форумах ток хх колеблется от 120 мА до 400-500 мА. но бывает, редко, и выше.
но по информации на форумах ток хх колеблется от 120 мА до 400-500 мА. но бывает, редко, и выше.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сергей187 писал(а):Провёл эксперимент: так как число витков осталоось как и в первом случае (5 и 19) и увеличилось лишь число проводов с 5 до 7 в первичноой и с 1 до 2 во вторичной, установил частоту преобразования как прежде 25.3 кГц. Провёл измерения - ток ХХ 1.3 ампера. При нагрузке 36 вольт 60 вт(лампочка) потребляемый ток 14 ампер(это на входе 12.3 вольт), а напряжение просаживается до 30 вольт (с 43 на ХХ). Раньше когда было 5 проводов в первичке ток ХХ был 120 мА и все пропорции при нагрузке 60 вт, что на входе, что на выходе преобразователя хорошо соблюдались.
Простите, а у вас расход габаритную не превышает? А точно с сердечником определились?
Такое впечатление что сердечник очень очень рядом с полным насыщением, если совсем иногда его слегка не перешагивает..
Про то как влияет на насыщение сечение первички промолчу.. здесь рулит мнение что не влияет.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51 писал(а):ток хх не имеет отношения к типу контроллера. рассчитать ток хх нет возможности.
но по информации на форумах ток хх колеблется от 120 мА до 400-500 мА. но бывает, редко, и выше.
Но греться то на ХХ трасформатор не должен. Или всё же такое допустимо.
Jhons писал(а):Простите, а у вас расход габаритную не превышает? А точно с сердечником определились?
Такое впечатление что сердечник очень очень рядом с полным насыщением, если совсем иногда его слегка не перешагивает..
Про то как влияет на насыщение сечение первички промолчу.. здесь рулит мнение что не влияет.
Габаритная мощность(согласно данным программы) - 749.3 Вт, а расход 343 Вт. Два кольца 45*28*8 (2000 нм) - с таким сердечником помощнее люди собирают преобразователи. И потом на хол.ходу разве может быть полное насыщение?
Сейчас буду разматывать, я всё же думаю что я где то с первичной обмоткой намудрил.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
А почему нет?Сергей187 писал(а):И потом на хол.ходу разве может быть полное насыщение?
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Jhons писал(а):А почему нет?
Но это нужно сильно просчитаться.
У меня, я всё же думаю, дело не в расчётах, а в изготовлении
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
На ХХ сердечнику легче уйти.Сергей187 писал(а):Но это нужно сильно просчитаться.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сергей187, я же тебе сказал, что 5+5 при ровно 25 кГц - это ошибочный результат. заход к насыщению, потому и греется на хх.
если частота осталась 25 кГц, то на 2 штуки 45х28х8 нужно мотать не менее 6+6 витков. перематывай...
но можно поднять частоту до 45 кГц - тогда в первичке останется 5+5 витков.
если частота осталась 25 кГц, то на 2 штуки 45х28х8 нужно мотать не менее 6+6 витков. перематывай...
но можно поднять частоту до 45 кГц - тогда в первичке останется 5+5 витков.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сейчас у меня было 45 кГц, но эксперементируя уже поднял до 64 кГц, ток холостого хода снизился с 700 мА до 480. А удивляет меня то что в первом варианте у меня трансформатор был 5+5, частота 25.3 кГц, и не грелся ни капельки, ток ХХ был 120 мА. Это при том что просчёт налицо.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
может, эмаль на проводе где-то повредил, межвитковое кз получилось. других мыслей нет, большой ток и нагрев может быть из-за кз.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Оказалось дело во вторичной обмотке. Отпаял вторичную обмотку от платы, включил питание и измерил переменное напряжение на каждом плече. Результат 114 и 36 вольт. Ток ХХ остался прежним - 480 мА. Далее разоединил вторичную обмотку на отдельные провода. Измеряю ток ХХ - 56 мА.
Т.е. косяк во вторичной обмотке, я правильно понимаю?
Т.е. косяк во вторичной обмотке, я правильно понимаю?
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
да, правильно понимаешь. перематывай поврежденную вторичку.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Надо же так, первый блин был нормальный, второй комом
-
the_figaro
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн апр 08, 2013 19:23:06
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добрый день.
Читаю данный форум уже несколько лет. Всегда находил ответы на вопросы, но сейчас немного не понимаю.
Вот скрин программы:

При напряжении 16 вольт схема выдает 1,5А, но при уменьшения сопротивления нагрузки напряжение растет, а ток начинает падать, хотя схема поддерживает ток 1,5А.
Что странно это уже 4 вариант трансформатора, первый был по первичке на 72 витка (вторичка такая же) и легко разгонял схему до 34В 1,5А, но при этом по расчету по программе отраженное очень высокое, вот и решил улучшить
Что-то я не догоняю...
забить и намотать 72 не хочется, хочется понять причину...
Читаю данный форум уже несколько лет. Всегда находил ответы на вопросы, но сейчас немного не понимаю.
Вот скрин программы:
При напряжении 16 вольт схема выдает 1,5А, но при уменьшения сопротивления нагрузки напряжение растет, а ток начинает падать, хотя схема поддерживает ток 1,5А.
Что странно это уже 4 вариант трансформатора, первый был по первичке на 72 витка (вторичка такая же) и легко разгонял схему до 34В 1,5А, но при этом по расчету по программе отраженное очень высокое, вот и решил улучшить
Что-то я не догоняю...
забить и намотать 72 не хочется, хочется понять причину...
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
но при уменьшения сопротивления нагрузки напряжение растет, а ток начинает падать
закону Ома конец пришел?
а ток начинает падать, хотя схема поддерживает ток 1,5А.
как такое может быть? ток падает, но в то же время поддерживается 1,5 Ампера...
разберись сначала со своими небылицами, а потом задавай вопросы по существу.
и 160 Вольт отраженного - многовато. обычно принимают в диапазоне 110-130 Вольт.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
-
the_figaro
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн апр 08, 2013 19:23:06
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Что-то криво написал (кручу резистор на увеличение напряжения
, .т.е. увеличиваю сопротивление нагрузки).
Схема поддерживает 1,5А.
Установлено 16В 1,5А начинаю увеличивать сопротивление нагрузки и напряжение начинает расти ток=1,5А, но около 20 вольт ток начинает снижаться.
Так наверное я что-то не так сдедал.
Еще раз все проверю сегодня вечером.
Схема поддерживает 1,5А.
Установлено 16В 1,5А начинаю увеличивать сопротивление нагрузки и напряжение начинает расти ток=1,5А, но около 20 вольт ток начинает снижаться.
Так наверное я что-то не так сдедал.
Еще раз все проверю сегодня вечером.
Последний раз редактировалось the_figaro Вт июн 04, 2013 12:49:58, всего редактировалось 1 раз.