Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь...
Есть сборка с PIR сенсором (HC-SR501 http://ru.aliexpress.com/item/6-pcs-x-HC-SR501-Human-Infrared-IR-Motion-Detector-Sensor-Module-HC-SR501-NEW-FREE/32309838702.html) и есть Grove PIR Motion Sensor http://www.electronshik.ru/item/grove-pir-motion-sensor-885229. Из второй выпаял сенсор и повесил на 15 см проводки. Получил множество ложных срабатываний в пустой комнате. Подумал, что виноват датчик, и повторил эксперимент с HC-SR501. Получил ту же проблему. Помогите, пожалуйста: в чём может быть причина ложных срабатываний и как её устранить? Видимо, наводки или паразитная ёмкость проводков?
Заведомо спасибо!
PIR Sensor: ложные срабатывания
Re: PIR Sensor: ложные срабатывания
Browny писал(а): Видимо, наводки
Угу. Метод борьбы как бы напрашивается - экранированный провод.
Re: PIR Sensor: ложные срабатывания
Юрий_60, попробую взять кусок микрофонного и припаять экран к GND. Смущает, что на столь малом удалении от платы уже проблемы. А не может это быть результатом перегрева датчика при демонтаже? Я термовоздушкой на 290 градусов грел, правда, плоскогубцы как доп термоотвод были..
Re: PIR Sensor: ложные срабатывания
Может и датчик поджарился...
Что касается удапенности - случай из практики: на противопожарном приборе УИП кнопка ручного запуска была "народными умельцами" вынесена с платы прибора на метра полтора примерно. Мало того, был ими же выпаян резистор утечки на "землю" на соотв. входе (м/сх серии К561,т.е КМОП) с мотивировкой "чтобы уменьшить потери"
.
Было огромное желание вразумить сих деятелей аккумулятором по башке...
Ложные запуски поперли постоянно.
Вылечилось заменой провода на витую пару в экране и установкой на место резистора утечки , причем пониженного номинала.
Что касается удапенности - случай из практики: на противопожарном приборе УИП кнопка ручного запуска была "народными умельцами" вынесена с платы прибора на метра полтора примерно. Мало того, был ими же выпаян резистор утечки на "землю" на соотв. входе (м/сх серии К561,т.е КМОП) с мотивировкой "чтобы уменьшить потери"
Было огромное желание вразумить сих деятелей аккумулятором по башке...
Ложные запуски поперли постоянно.
Вылечилось заменой провода на витую пару в экране и установкой на место резистора утечки , причем пониженного номинала.
Re: PIR Sensor: ложные срабатывания
Юрий_60, спасибо, буду пробовать... Надо датчик купить в виде рассыпухи - у меня все на готовых платках 
Re: PIR Sensor: ложные срабатывания
Так если датчик идёт готовым модулем, то помехи получается на входе МК который обрабатывает этот датчик ?
Если уж дело в кабеле то лучше исключить саму ттл помеху припаралелив туда кондёр, заодно и ногу через резюк к питанию. Ну а сам модуль завернуть во чтото непрозрачное и видно будет помеха или всётаки в комнате мыши курят
Если уж дело в кабеле то лучше исключить саму ттл помеху припаралелив туда кондёр, заодно и ногу через резюк к питанию. Ну а сам модуль завернуть во чтото непрозрачное и видно будет помеха или всётаки в комнате мыши курят