Грозозащита локальной сети

Подключаем наши девайсы к компьютеру. Обсуждаются: порты, протоколы, драйвера, языки программирования и т.д.
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

Принесли в ремонт комп после грозы - выгорел сетевой контроллер, но похоже зацепило что-то еще. И что-то мне стало не по себе - у меня комп работает круглосуточно, иногда меня дома не бывает. Если по сети 220 защиту сделал то для локалки нет
Порылся в сети нашел несколько схем типа вот этой
Изображение

Или этой

Изображение

Только вот такие схемы с гигабитными сетями плохо работают

Может посоветуете что получше?
Аватара пользователя
m.ix
Друг Кота
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Контактная информация:

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение m.ix »

Это нужно видеть как сеть и сетевые карты горят ярким красным пламенем в месте с компом и мощнейшими варисторами-защитными.
Это не спасёт, если гроза прошла, то сетевуху как минимум в корзину а порой и комп целиком.
Я не один а десятками выдел такие поджаренные компы.

Вешай волоски-предохранители 8 штук на один комп в месте со своей самодеятельностью.
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

если гроза прошла, то сетевуху как минимум в корзину а порой и комп целиком


Ну не комп целиком. Но когда сетевуха интегрирована то материнка в утиль. Иногда помогает замена сетевого контроллера или просто его снятие и работа с внешней сетевухой
kalobyte
Друг Кота
Сообщения: 13796
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение kalobyte »

не поможет эта херня
у меня так дсл модем в квартире сгорел, аж слышно было 3 щелчка разрядов и видел синие отблески
думал сначала это на балконе пробивает штекер антенны
компутер включил - все работает, только инторнета нет
100 евров в помойку
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

Даже с хорошим заземлением? Выходит я зря оцинкованное ведро под окном закопал?
Аватара пользователя
m.ix
Друг Кота
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Контактная информация:

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение m.ix »

Изображение

Изображение
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

m.ix

Так чтобы предохранитель сгорел нужно чтобы контроллер сетевухи УЖЕ вылетел чтобы его на землю что ли замкнуло
Аватара пользователя
m.ix
Друг Кота
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Контактная информация:

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение m.ix »

ох маг КОТ :facepalm:
сеть - пердохранитель - супрессоры + твоя саморубленная схема - сетевуха

так архисложно?
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45933
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение As »

Лучше не предохранители, а резисторы по 3 - 5 ом в каждый провод... Схемки, вроде, выручают - у меня в этом году пока всё цело... А вот несколько лет тому наведённым выбило всю технику, подключенную в Ethernet, и даже никуда не включенный кабель USB-RS232, который просто лежал рядом, скрученный в бухточку... Бухточку пробило, и контроллер сдох... :dont_know: Вот такое оно, ЭМИ-оружие! :)))
kalobyte
Друг Кота
Сообщения: 13796
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение kalobyte »

Bear2011 писал(а):Даже с хорошим заземлением?

у меня нет заземления, зануление в розетке
только оно тебе никак не поможет, т.к. наводка была одинаковая
над домом молния сверкнула просто, ведь кабель в земле и по стене идет до квартиры

а насчет ведра мы недавно срались в одной теме
одни доказывали пользу заземления для отвода напряжения при пробое на корпус, но вроде сошлись все во мнении, что от удара молнии заземление должно помочь
только оно не гарантирует защиту все равно

я сейчас на кабельном модеме сижу
посчитал тот случай намеком смвыше, что пора перейти на другого провайдера подешевле
через 2 года и этот провайдер цену поднял
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Cheba
Мучитель микросхем
Сообщения: 447
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 14:12:47
Откуда: Київ

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Cheba »

Я как-то поздно вечером подхожу к дому с зонтиком, и вижу как по мокрой стене веером расходится сиреневое сияние. И тут бац, от ручки зонтика мне в руку уходит здоровая такая искра. Но при этом молнии поблизости не было, ни грома не было слышно, ни вспышки не видно. Рука потом неделю болела. А вы тут нежную электронику вспоминаете. Разрядники в розетки Ethernet с обоих концов на хорошо заземленную шину. Ведро под окном не канает, лучше ноль брать с подстанции. Потому что от ведра тоже может некисло зайти напряжения, если молния где-то рядом ударит. Сопротивление земли хоть и достаточно мало, но все равно больше нуля, и на ней прекрасно получаются приличные напряжения. Смотри "шаговое напряжение", к примеру.
Аватара пользователя
sstvov
Друг Кота
Сообщения: 3540
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46
Откуда: Ижевск

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение sstvov »

Если молния где то рядом ударит, то тут уж только везение может что то спасти. У меня как то на даче молния шарахнула, так в фумигаторе включенном в сеть проводки поотгорали, испарились нахрен, выключенная люминесцентная лампа на секунду зажглась :shock:
А вот от не слишком больших наводок, обсуждаемые защиты вполне могут уберечь аппаратуру.
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

sstvov

Это я знаю. Сам был свидетелем как молния ударила в вышку, где стояла телефонная радиорелейка "Радан". Ох и долго потом матерились телефонисты - дней 10 в городе не было связи между двумя АТС
Аватара пользователя
m.ix
Друг Кота
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Контактная информация:

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение m.ix »

As писал(а):Лучше не предохранители, а резисторы по 3 - 5 ом в каждый провод..
Время срабатывания этого резистора какое? Если с равнивать с простым предохранителем, можно ещё сравнить с быстрым предохранителем.
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение radteh »

Несколько лет назад ставили подобные штуки в попытке спасти оборудование. Не успевают они сработать, аппаратура раньше умирает.
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

radteh

С предохранителями или нет?

Остановился на вот этой схеме
Изображение
плюс по совету m.ix добавлю предохранители.
Ну и как говорится дай Бог чтобы не пришлось проверить эффективность на практике :wink:
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение radteh »

Без предов. Грозоразрядникам веры особо нет, на АТС после грозы частенько меняют и защиту и модули.
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение Bear2011 »

radteh

Я не знаю какая сейчас защита на АТС но когда работал в охране в 90-е в кросе на громполосе стояли "термички" - подпружиненный контакт был припаян чем-то легкоплавким типа Розе или Вуда. В 90-е был бардак и девчонки с АТС частенько восстанавливали эти "термички" обыкновенным ПОС-61 :shock: Только вот моя охранная аппаратура после этого горела - там первый раз увидел что у КТ819ГМ (в металле) сорвало шляпу :shock: Ох и ругался я с ними :kill:
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение radteh »

Термички работали совместно с розрядниками, которые представляли из себя два угольных электрода и слюдяную прокладку с отверстиями между ними. Сейчас применяют разрядники типа таких http://www.kortex.ru/index.php?id=356, но это не особо помогает. Во время грозы громполосы просто сияют, а после нужно менять разрядники, прожжённые крышки и частенько платы в аппаратуре.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45933
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Грозозащита локальной сети

Сообщение As »

radteh писал(а):...Грозоразрядникам веры особо нет...

Правильно! У них довольно большое время срабатывания, и без дополнительных элементов они защиту не обеспечат... Разрядники хороши тем, что могут пропускать огромные токи, но после них, обычно, стоит ещё ступень защиты на варисторах и, в особо ответственных случаях, ступень с полупроводниковыми ограничителями, раньше частенько обычные стабилитроны кремниевые ставили... :))
Ответить