Лабораторный блок питания PSA2

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
ass20
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 909
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Откуда: SU

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение ass20 »

Вчера был удачный день :)
Нашел я причину ошибки кабеля XT2/XT7, виновником оказался мертвый VD711 (ушел в КЗ).... После того как убрал его с платы калибровка напряжения заработала, как найду новый vd711 продолжу проверку.

Ув. koyodza большое вам спасибо за уделенное мне время
bondrogeen
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 16:10:09

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение bondrogeen »

Добрый день. Все работало нормально пока не решил собрать в корпус, и при пайки повесил соплю в районе VT131, и не заметил. Сейчас есть такая проблема, не правильно отображает напряжение, постоянно бегает в пределах 60-88 вольт, хотя напряжение на выходе соответствует настройкам БП. Что отвечает за измерение напряжения?
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение koyodza »

По ряду причин поддержка проекта на этом форуме больше не производится. Все вопросы через контакты на сайте проекта.
Также хочу напомнить, что копирование и использование материалов проекта без согласия автора запрещено.
Аватара пользователя
morokot
Вымогатель припоя
Сообщения: 587
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09
Откуда: Крым, Симферополь

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение morokot »

При программировании контроллера с помощью программатора ST-Link (SWDIO/ SWCLK) надо переводить контроллер в режим BOOT или прямо так?
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение mr_kot »

Прямо так.
Но лучше шить через UART, поскольку с SWD есть нюансы.
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
morokot
Вымогатель припоя
Сообщения: 587
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09
Откуда: Крым, Симферополь

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение morokot »

Через UART не прошивается...

SWD есть нюансы


какие?

Программер такой http://we.easyelectronics.ru/Tools/kratkiy-obzor-esche-odnogo-klona-st-link.html , даже цвет! :)
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение mr_kot »

morokot писал(а):Через UART не прошивается...

Это почему еще? Доработки в районе оптронов сделаны? Если есть осциллограф, посмотреть наличие импульсов непосредственно на выводах RX и TX процессора. Необязательно подключаться прошивальщиком, чтобы проверить цепь RX. Можно посылать в порт любой "мусор" - на входе RX процессора должны быть импульсы. А вот чтобы увидеть импульсы на TX - надо посылать команду, на которую процессор ответит. Естественно, перед этим его надо загрузить в BOOT.

morokot писал(а):какие?


Ни в коем случае не подключайте JTAG/SWD отладчик к PSA2 если Вы недостаточно хорошо понимаете схемотехнику. Силовые цепи здесь могут иметь значительный потенциал относительно слаботочных, и одно случайное касание земляным щупом осциллографа например может вывести из строя не только сам БП, но и отладчик, компьютер и осциллограф. По той же причине не замыкайте оптроны порта RS232

Эта информация доступна на сайте автора. Там же есть ссылка на новый форум, где продолжается поддержка этого проекта.
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
Quark_p
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2013 18:12:13
Откуда: Полтава

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Quark_p »

morokot писал(а):Через UART не прошивается...

При использовании переходника в виде шнура, в котором имеется только 5В питание, может возникать ранее описанная проблема логических уровней 3В при питании 5В
Для обхода данной проблемы такие переходники рекомендуется подключать следующим образом:
Зелёный (Host TX) к конт.1 XP42
Красный (+5В) к конт.2 XP42
Белый (Host RX) к конт.4 XP41
Черный (GND) к конт.5 XP41
Между конт.2 и 3 XP41 установить перемычку.

На платах PSA202C и PSA203C первых выпусков маркировка разъёмов XP41 и XP42 была нанесена неправильно. На краю платы находится разъём XP42

Ещё имейте ввиду, что некоторые оптроны нормально работают только на скоростях до 4800
Аватара пользователя
Attenyuator
Вымогатель припоя
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 18:51:58
Откуда: Пермский край, город Лысьва

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Attenyuator »

Здравствуйте. Подскажите, данный блок питания уже доработан? Хорошо ли работает он?
Аватара пользователя
kot-69
Встал на лапы
Сообщения: 88
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2008 12:26:13
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение kot-69 »

Пользуюсь уже давно.. не подвел ни разу.. главное, пользоваться очень комфортно..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Аватара пользователя
Crazoff74
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2016 15:32:57
Откуда: Ижевск

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Crazoff74 »

Здравствуйте.Надеюсь заглянет кто год спустя, желательно автор БП. Интересует комплект плат. Может кто посодействует в приобретении. Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение mr_kot »

Автор здесь не появляется. Найти его и задать вопросы можно здесь
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Ocela
Прорезались зубы
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 14:41:49

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение Ocela »

Заменил резистор R100 С5-16МВ 0R24 в блоке управления, на два последовательных термостабильных шунта 0R1 CRA2512-FZ-R100E фирмы BOURNS (75ppm 3Вт). Стабильность показаний стала намного лучше.
ass20
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 909
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Откуда: SU

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение ass20 »

ну кто собрал этот блок без откатов ?
Аватара пользователя
amv2000
Опытный кот
Сообщения: 717
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 13:58:36
Откуда: Ростовская область

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение amv2000 »

[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4571346#p4571346"]ну кто собрал этот блок без откатов ?[/uquote]Ну я собрал, ещё в 2014 году.
vaal555
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 03, 2018 16:03:28

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение vaal555 »

Всем доброго времени суток.
Кто-нибудь может выложить схему и прошивку данного блока. Хотел бы его собрать.
Просто сейчас такое время, что ни на сайт автора не зайти, ни до автора не достучатся.
Планирую его собрать и использовать для собственных нужд
Аватара пользователя
morokot
Вымогатель припоя
Сообщения: 587
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09
Откуда: Крым, Симферополь

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение morokot »

Автор теперь только на английском, польском и украинском языках прошивки делает, прошивки персонифицированные, только в почту шлёт...

Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
у меня сайт http://www.koyodza.com/PSA2/ открывается, скачать можно только демонстрационную прошивку
ass20
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 909
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Откуда: SU

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение ass20 »

vaal555,
собирать не советую ...
В режиме СV работает норм... а вот в режиме СС него лезут пульсации...

И блоке использованы ОУ от ADI AD823A и AD8572 LP сможете счас их дотсать ?
Я платы брал у автора... иногда возникает мысль собрать еще один экземпляр, но потом вспоминаю, что нет ОУ и нет файлов плат ...

Возможно проще собрать PSL3604 от Л.И. есть даже вариант с LCD экраном .. Но там проблема с трансом, нужен с 3-мя или 4-мя одинаковыми вторичными обмотками
Вложения
PSA2-1.1.141126.zip
последняя прошивка(без желто-синей заразы)
(28.55 КБ) 100 скачиваний
psa204.zip
psa2 v204
(401.56 КБ) 93 скачивания
vaal555
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 03, 2018 16:03:28

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение vaal555 »

Просто мне нужен нормальный блок питания. пока просматриваю темы по PSA2 и PSL3604. Да наверное буду собирать PSL3604 от Л.И.. Этот вариант более открытый можно переделать под свои хотелки. Для меня транс не проблема, у меня есть ТОР ватт на 300, там только намотана первичная обмотка, поэтому сколько мне надо будет вторичных столько и намотаю
ass20
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 909
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Откуда: SU

Re: Лабораторный блок питания PSA2

Сообщение ass20 »

Коллеги
кто нибудь проверял пульсации напряжение у PSA2 в режиме CC ? у меня на 2-х экземплярах пульсации в режиме СС большие получаются .. в СV все норм...
Мож я накосячил при сборке ?

Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
vaal555, Собирайте вариант PSL с LCD ... я попробовал RD6006 с lcd дисплеем и графиками... Очень удобно мониторить потребление нагрузки..
Ответить

Вернуться в «Питание»