ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

От замены дежурки суть не меняется. Работать вполне способно.
Реклама
dark128
Открыл глаза
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 16:05:44

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение dark128 »

5 В убирать нельзя, они мне нужны. С них будет питаться как минимум измеритель тока и напряжения.
От замены дежурки суть не меняется.
Дело не в замене дежурки в основном, в разделении горячей массы и массы дежурки.
Последний раз редактировалось dark128 Чт ноя 19, 2015 15:19:51, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

А кто сказал, что его надо убирать? Наоборот - это очень удобно для питания всяческого управления.
dark128
Открыл глаза
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 16:05:44

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение dark128 »

Slabovik писал(а):А кто сказал, что его надо убирать?
Телекот.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

Ну, Телекоту, видимо, 5 вольт не нужны. Я бы оставил так. Потому что некоторые колебания питания для SG не критичны. А колебаться там сильно не будет (будет, но пропорционально плохости трансформатора дежурки).
Если всё очень плохо с колебаниями, то можно комбинированную ОС сделать для дежурки, использующую напряжения с обоих каналов (кстати, используется повсеместно, например, в ИП мониторов). Но не думаю, что дойдёт до этого...
Реклама
dark128
Открыл глаза
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 16:05:44

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение dark128 »

Посмотрел на плату ИИП 900 Вт Сергея, обнаружил что у него масса контроллера и горячая уже развязаны. :facepalm: ... Оказывается мне осталось только свою дежурки переразвести и подкорректировать под трансформаторы...
Реклама
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение vertigo »

Подскажите пожалуйста, по схеме дежурки, что происходит? Это же не нормальная осциллограмма на коллекторе дежурки? Греется сильно ключ, как с нагрузкой, так и без, но нагрузку держит. Куда копать, помогите советом!
Вложения
DSC_0309.jpg
(73.06 КБ) 1417 скачиваний
beginn'er
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2015 23:38:52

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение beginn'er »

Уважаемый Slabovik, присоединяюсь к просьбе Selfrock c 51-й страницы. Нет ли у Вас принципиальной схемы ИИПа
на 900 Вт автора этой темы? Очень хотелось бы посмотреть. И (если это не будет слишком наглой просьбой) то весьма
приветствуются любые Ваши комментарии и пояснения к схеме, сколь угодно , чем больше - тем лучше , как для ПТУ-шников
и особенно по трансформаторам. Думаю я здесь далеко не единственный у кого есть желание собрать блок с подобными параметрами.
Vladlog
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 04:32:44
Откуда: Находка

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Vladlog »

vertigo писал(а):не нормальная осциллограмма на коллекторе дежурки?
Конечно. Транзистор открывается и закрывается вообще не спеша. Схема дежурки какая?
Изображение
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение vertigo »

Дежурка та, что на первой странице этой темы. Индуктивность трансформатора соответствует указанной на схеме
Вложения
5435019_2.gif
(33.36 КБ) 1514 скачиваний
Vladlog
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 04:32:44
Откуда: Находка

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Vladlog »

R6 поставьте 680 Ом, посмотрите что изменится, может надо будет еще уменьшать. Похоже, не хватает тока через этот резистор.
Изображение
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение vertigo »

330 ом ставил, фронты такие же. Низ, где второй пик, начинает сильно размываться, возбуждение похоже.
Vladlog
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 04:32:44
Откуда: Находка

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Vladlog »

С4 не дохлый?
Кстати, а что осциллограмма показывает? А то картинка видна, а какая частота, напряжение - нет.
Изображение
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение vertigo »

С4 не проверял, в понедельник проверю. Щуп самодельный, с делителем, но компенсацию по внутреннему калибратору осциллографа сделал, фронты-спады не заваливает, но насчет напряжения сказать не могу. Длительность развертки на этой фотке не знаю, но после этого смотрел, от переднего фронта до следующего переднего фронта девять клеток при развертке 0.5 мкс/дел, 220 кгц. На компьютерной дежурке заводской смотрел, было около 150 кгц.
Аватара пользователя
imon220
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14
Откуда: Р Крым

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение imon220 »

Накидал схему с 50стр. Вроде правильно
Вложения
ИИП900.rar
(11.96 КБ) 872 скачивания
goldmen8
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 19:52:17
Откуда: г.Киров (Вятка)

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение goldmen8 »

imon220 писал(а):Накидал схему с 50стр. Вроде правильно
imon220, а чем тебя схема от автора не устраивает с первой страницы. Схемы автора выполнены очень красиво. Увеличить- уменьшить мощность или поменять напряжение на выходе нет никаких проблем. Пересчитывай трансформатор, токовую защиту подбирай компоненты по дате, а схема остаётся одна. Можешь и от 12V подключиться.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Slabovik »

Будьте аккуратны: повышение мощности - это не просто замена транзисторов и "навешивание" конденсаторов...
Аватара пользователя
imon220
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14
Откуда: Р Крым

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение imon220 »

Его иип с 50стр. на 900вт идёт без схемы.
Сам буду его собирать и многие тоже, но с иип я работал немного.
Поэтому хотелось бы узнать побольше информации. Было немного времени, нарисовал схему(чтобы иметь представление)
Vladlog
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 04:32:44
Откуда: Находка

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение Vladlog »

vertigo писал(а):220 кгц.
У 2 амперной зарядки телефона, на холостом ходу, по аналогичной схеме, 368 кГц, почти синусоида, но не от 0 до >300В, а от 243В до 379В, т.е. +-68В от 311. Так что, по частоте нормально.
vertigo писал(а):Греется сильно ключ, как с нагрузкой, так и без,
А под нагрузкой, вообще ничего не меняется?
Как минимум, частота должна падать.
Покажите осциллограмму еще и на базе транзистора, на эмиттере.
Изображение
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: ИИП для новичков продвинутых.

Сообщение vertigo »

Под нагрузкой частота уменьшается, а форма меняется, калибратором проверил, щуп 1:50 выходит у меня. Конденсатор С4 нормальный. Снял осциллограммы на базе и коллекторе под нагрузкой 60 ом. Частота 180 кгц, на коллекторе амплитуда 500 в, на базе 1,5 в.
Вложения
DSC_0317.jpg
(56.61 КБ) 1209 скачиваний
DSC_0315.jpg
коллектор
(58.86 КБ) 798 скачиваний
Ответить

Вернуться в «Питание»