Пульт станка через RS232 (описание протокола)

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Аватара пользователя
ev3658
Слесарь-программист
Сообщения: 341
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28
Откуда: город Кстово Нижегородская обл.

Пульт станка через RS232 (описание протокола)

Сообщение ev3658 »

Уважаемые коллеги, выручайте :solder:
Если кто сталкивался с пультами управления от станка, которые подключаются к блоку ЧПУ к примеру к FMS-3000. Так вот, там-же общение идёт через RS-232, не могу найти нигде описание протокола, да и особо им никто не хочет делится, а жуть как надо!
Хочется Atmega32 подружить с PLC блока FMS-3000 и единственный способ расширить входы и выходы блока ЧПУ, это через RS-232.
Вот такой вот пульт работает через RS-232:
Изображение
Он сам по себе следит за энкодерами и кнопочками, можно зажечь светодиод и всё такое, по сути дела как-то нужно узнать протокол.
Могу попробовать подпаять Usb-COM переходник и как-то перенять данные, к сожалению не имел опыта с таким приятным хакерством :)))
Аватара пользователя
rjhaviy
Опытный кот
Сообщения: 762
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 12:38:27

Re: Пульт станка через RS232 (описание протокола)

Сообщение rjhaviy »

Может как-нить получится через терминальную программу похакерить?
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
kalobyte
Друг Кота
Сообщения: 13796
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00

Re: Пульт станка через RS232 (описание протокола)

Сообщение kalobyte »

так там наверное модбас
сделай виртуальный порт-отвод и подключить туда анализатором модбас
опытным путем можно будет выяснить какой регистр за что отвечает
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Аватара пользователя
ev3658
Слесарь-программист
Сообщения: 341
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28
Откуда: город Кстово Нижегородская обл.

Re: Пульт станка через RS232 (описание протокола)

Сообщение ev3658 »

Спасибо за информацию, буду пробовать.
Взяли на работе Lite версию блока ЧПУ FMS-3300, в неё воткнуты платы и мест для других нет. В итоге при модернизации столкнулись с ужасным сюрпризом, на шпинделе оказалась роботизированная коробка на 9 передач. Вот и ищем возможность ей управлять. Производитель блока ЧПУ говорит, что это не реально, а с точки зрения электроавтоматики это очень-очень реально :) .
Накопал пару библиотек и примеров на PureBasic, думаю сделать логер на скорую руку и приткнуться к COM порту. Есть конечно трудности, без понятия как реализовать в Bascom AVR полноценный COM порт.
kalobyte
Друг Кота
Сообщения: 13796
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00

Re: Пульт станка через RS232 (описание протокола)

Сообщение kalobyte »

ev3658 писал(а):думаю сделать логер на скорую руку

не надо ничего делать, все уже за тебя сделали
ev3658 писал(а):без понятия как реализовать в Bascom AVR полноценный COM порт.

зачем тебе полноценный ком порт? модбас использует только 2 сигнала, если это конечно он и если там вообще коробка управляется юартом, хотя модбас стандарт для станков ивсякой автоматики
ну разве что его могут пустить по рс485 и там нужен будет еще один вывод, переключающий трансивер
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Ответить

Вернуться в «Теория»