kret_a_v писал(а):думал ошибся (витки обмоток насколько помню должны быть намотанны в одном направлении) перемотал вторичку в другую сторону - те же яйца
Жесть
В этом случае не обмотку перематывают, а просто выводы местами меняют
хотел просто уточнить (не помню просто) для пущей уверености
вроде мотать вторичку надо по ходу первички?
или наоборот?
или всеравно как ?
Абсолютно всё равно как мотать вторичку.
По теме: Витковое исключено (было бы витковое в первичке, дым бы повалил не более чем через секунду - другую). Кстати, через какое время начинает греться?
Мой предварительный диагноз - перепутаны начало и конец одной из обмотки. Другой причины пока не вижу.
Первичку мотать на каждой обмотке в одну сторону и если последовательно, то начало одной обмотки соединять с началом другой (если обмотки намотаны в разные стороны, то соответственно соединять надо начало одной с концом другой).
P.S: Не понятно немного. У Вас обозначено, что сечение 18,5 см2. Или это ширина?
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 25, 2009 17:51:07, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18853
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
myurrey писал(а):SeregaT, нифига через секунду транс не сгорит если будет один виток замкнут. Проверено.
У меня то-же проверено
Представь себе, какой ток пойдёт через этот короткозамкнутый виток.
А вот если меж слоями коротнет тут да может и сразу но не должно, потому-что у нормальных людей предохранители срабатывают.
Какие предохранители? Квартирные автоматы?
SeregaT писал(а):Мой предварительный диагноз - перепутаны начало и конец одной из обмотки. Другой причины пока не вижу.
Первичку мотать на каждой обмотке в одну сторону и если последовательно, то начало одной обмотки соединять с началом другой (если обмотки намотаны в разные стороны, то соответственно соединять надо начало одной с концом другой).
P.S: Не понятно немного. У Вас обозначено, что сечение 18,5 см2. Или это ширина?
точно! - скорее всего Вы правы !
18,5 - ширина в мм
35 - высота
спс Вам!

SeregaT писал(а):P.S. Малость затупил (попутал сечение, оно у Вас никак не соответствует ТС 180, это от транса 60 вт). Расчётное количество витков первички для 220 вольт - 1360. Вот и вся причина. Доматывайте.
не согласен в корне! - по размерам они почти одинаковые!
160 - еще может быть , с большим натягом
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18853
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
kret_a_v писал(а):не согласен в корне! - по размерам они почти одинаковые!
Какие размеры у ТС180? Всё поддаётся расчётам.
Вот к примеру транс, у которого сечение магнитопровода в 5 раз больше Вашего транса, по мощности получается в 20 раз больше. Там нелинейная зависимость мощности от сечения.
Последний раз редактировалось SeregaT Чт ноя 26, 2009 16:23:49, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18853
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
myurrey писал(а):Предохранители плавкие.
Или вы ими не пользуетесь?![]()
Предохранители стоят по первичке. При межвитковом замыкании большой ток идёт не столько по первичке, сколько по замкнутым виткам. Если этих витков мало, то из за низкого напряжения на этих витках и относительно высокого сопротивления, ток по первичке вполне может соответствовать нормальному рабочему току хорошо нагруженного трансформатора, в то время, как через замкнутый участок провода будет идти огромный ток, совершенно не допустимый для тонкого провода первички.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1288
- Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35
- Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
- Контактная информация:
Как уже тут сказали, автор перепутал начало и конец одной из обмоток. Если автор наматывалих одинаково на обоих катушках (начало и конец справа налево) и в одинаковых направлениях, то начала соединить вместе, а концы в сеть (ну или наоборот). Вторички абсолютно без разницы как наматывать, лишь бы соединить потом правильно)
Сам наступил на эти грабли когда нашел ТС-180, за 5 секунд работы магнитопровод разогрелся до 50 градусов а из-под бумаги повалил вонючий дымок. Гудело так что наверно соседи снизу слышали
Сам наступил на эти грабли когда нашел ТС-180, за 5 секунд работы магнитопровод разогрелся до 50 градусов а из-под бумаги повалил вонючий дымок. Гудело так что наверно соседи снизу слышали
- myurrey
- Друг Кота
- Сообщения: 3235
- Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 18:46:27
- Откуда: Троицк. Челябинская обл.
SeregaT, я вообще-то писал:
А вообще сейчас провел опыт, взял ТС-90 сделал один замкнутый виток проводом 1,2мм и включил, прошло больше минуты пока разогрелся провод до такой степени что начала плавится изоляция.
А вот если меж слоями коротнет тут да может и сразу но не должно, потому-что у нормальных людей предохранители срабатывают.
А вообще сейчас провел опыт, взял ТС-90 сделал один замкнутый виток проводом 1,2мм и включил, прошло больше минуты пока разогрелся провод до такой степени что начала плавится изоляция.