Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

1. Есть специальные программы у старичка.
2. терморезистор стоит для плавного заряда С17, можно его заменить проволочным резистором на 3-5 Ом. Но потери будут больше.
3. По необходимости.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Ramzes_I
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 23:37:29
Откуда: Украина, Тернополь

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Ramzes_I »

Всем привет. Понадобился блок питания на 12 вольт для 3д принтера. Купить задавила жаба, захотелось собрать из того, что есть в хозяйстве. Собрал БП из шапки темы, но добавил токовый трансформатор для защиты от КЗ с цепями по 15 и 16 ногах. Блок запустился, работает, защита работает, но нет стабилизации напряжения. При 60 Вт нагрузки проседает с 12 до 11 вольт. На холостом ходу все холодное, при нагрузке- только выходной диод и трансформатор слегка теплый.
Трансформатор под 50кГц на Е42*21*20, первичка 18, вторичка 2*2, транзисторы 12N60, дроссель- салатовое кольцо с синей полосой (вроде распыленка), 24 витка, индуктивность по программе совпала.
Прошу корифеев посмотреть, может чего не туда дорисовал. Заранее прошу прощения за качество картинки.
Дорисовывал цепи со схемы на 3 картинке
Изображение Изображение Изображение
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

Для питания конкретного устройства вряд ли стоит делать в БП защиту от КЗ. Проседать ничего не должно, если в схеме не накосячил. Надо картинки смотреть, что там происходит при увеличении нагрузки. Для начала отключи ТТ и померь изменится что то или нет.
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Fuser »

проседает похоже на длинных/тонких дорожках. точка подключения верхнего вывода резистора от тл431 к +12в (R16?) должна быть как можно ближе к выходным клеммам. для многих ампераф силовые дорожки нуно пропаивать сверху толстыми медными жилами, от заливки дорог пустым припоем толку мало, у него слишком высокое сопротивление.
также в цепи оптрона от +12в не нужен никакой стабилитрон, и резистор R14(?) слишком большого номинала, там хватит 220-470ом.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Syberias
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сб фев 10, 2018 08:51:22

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Syberias »

А у меня дроссель не получается. Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10 Таких типоразмеров в программе старичка нету. 20 витков на нем дают индуктивность 46мкГн, а мне нужно по расчету 326 мкГн, выходит 150 витков, две обмотки проводом 0,6, если опять ориентироваться по программе старичка там такой диаметр провода. так вот 300 витков не лезут никак.

А если мотать дроссель на ферритовом кольце М2000НМ ? или их только на порошковом железе делают?

Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="Ramzes_I",url="/forum/viewtopic.php?p=3316353#p3316353"]Блок запустился, работает, защита работает[/uquote]
А можно подробности токового трансформатора как делать его, на чем мотать. Есть кольца из феррита. Разных типоразмеров. Как на них сделать такой трансформатор.
Реклама
Ramzes_I
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 23:37:29
Откуда: Украина, Тернополь

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Ramzes_I »

Все. Стабилизация работает. Уменьшил номинал нагрузочного резистора токового трансформатора. Теперь просадки напряжения нет. Грузил на ватт 200- 4 галогеновых лампы от автомобиля. При испытании на КЗ сжег выходной диод ;), завтра новый куплю. Блоком доволен, теперь в корпус.
Токовый у меня намотан на кольце 20*10*16, проницаемостью 2000, мотают для удобства расчетов 100 витков провода, но я намотал 50, так как провод закончился.
Реклама
Jorg63
Электрический кот
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 18:11:44

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Jorg63 »

[uquote="Ramzes_I",url="/forum/viewtopic.php?p=3316957#p3316957"]. При испытании на КЗ сжег выходной диод ;), завтра новый куплю.[/uquote]
перед тем как ставить новый диод просмотри ослом выбросы. возможно необходим снабер на диоды.Может диод по запасу напряжения мал,тоже такой финал допускаеться.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

Syberias писал(а):А у меня дроссель не получается. Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10 Таких типоразмеров в программе старичка нету. 20 витков на нем дают индуктивность 46мкГн, а мне нужно по расчету 326 мкГн, выходит 150 витков, две обмотки проводом 0,6, если опять ориентироваться по программе старичка там такой диаметр провода. так вот 300 витков не лезут никак.
Даже считая софтом 2+2 = 5,5674... не стоит забывать, что зависимость индуктивности от числа витков не линейная, а квадратичная. :wink:
Syberias
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сб фев 10, 2018 08:51:22

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Syberias »

Выходные дроссели можно мотать на ферритовом кольце кто подскажет?

Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Ramzes_I",url="/forum/viewtopic.php?p=3316957#p3316957"]При испытании на КЗ сжег выходной диод[/uquote]
А где в это время была токовая защита? Выходит, что она только полевики сохраняет?
И чем настраивать защиту например чтобы при коротыше блок выключался. А рабочий ток около 2А. А если я захочу рабочий ток 10А что надо поменять.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

Syberias писал(а):Выходные дроссели можно мотать на ферритовом кольце кто подскажет?

Нельзя.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Starichok51 »

Syberias писал(а): Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10 Таких типоразмеров в программе старичка нету.
как же нету? это размер Т90 называется...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Syberias
Родился
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сб фев 10, 2018 08:51:22

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Syberias »

[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3317297#p3317297"]
Syberias писал(а): Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10
это размер Т90 называется...[/uquote]С размером разобрался, а материал кольца как определить ?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

1)Историей происхождения сего кольца. 2)Гуглом. 3) Вскрытием. 4)Экспериментом.
zoog
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2015 23:48:22

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение zoog »

Что-то я туплю - а как работает старт на 2х транзисторах?100/35 и 100/25 стоят параллельно. Даже при 35В на входе на базе будет 35/(470/7,5+1) = 35/63=0,55В, он при этом приоткроется - но неизвестно насколько, это специально придумано?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

Аднозначна чтоб у тебя взорвался моск! :o
valeri 1212
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Вс янв 21, 2018 14:51:14

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение valeri 1212 »

Добрый день!!Ramzes_I Заинтересовал блок с защитой от кз а печатку вашу можно ???7
Misha119
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 192
Зарегистрирован: Пт май 15, 2015 22:13:00

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Misha119 »

подскажите пожалуйста, если сделать из этой схемы лбп, с диапазоном 0-30 вольт и 0-20 ампер, то самопитание будет корректно работать?

а если самопитание убрать и запитать tl и ir от вот такого китайского блочка https://www.ebay.com/itm/12W-AC-DC-Conv ... 0033.m2042 будет нормально работать? ir ведь в пике до 2-ух ампер захочет взять от китайского блочка
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение kentgaryk »

Я бы поставил вот такой трансик https://www.radetali.ru/catalog/product ... x35x28-mm/ с выпрямителем и стабилизатором на ЛМ7812.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Телекот »

Misha119 писал(а):ir ведь в пике до 2-ух ампер захочет взять от китайского блочка
с чего такие данные? 2 А она будет плать с конденсатора, а с блока десяток мА.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Misha119
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 192
Зарегистрирован: Пт май 15, 2015 22:13:00

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сообщение Misha119 »

какие преимущества у обычного трансика? так и трансик этот слабенький, 0.25 ампера
он тяжёлый будет, грамм под 250 весить будет

я планировал купить два блочка одноамперных на 12 вольт, один блочёк питает в горячей части всё, а второй в холодной(вентилятор, индикация тока и напряжения, операционники с оптопарой для обратной связи)

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3332740#p3332740"]
Misha119 писал(а):ir ведь в пике до 2-ух ампер захочет взять от китайского блочка
с чего такие данные? 2 А она будет плать с конденсатора, а с блока десяток мА.[/uquote]
понял. то есть, если поставить такой китайский блочёк, то всё нормально будет работать?
Ответить

Вернуться в «Питание»