Возникла такая проблема: у нас есть небольшая котельная с двумя дровяными котлами (Wirbel, 80КВт). Решили провести модернизацию существующей системы автоматики и поставили на котлы вентиляторы поддува (M+M WPA X2, 67Вт, Чехия. Аналог WPA 120). К вентиляторам были докуплены регуляторы скорости вентилятора фирмы CITYRON (Ситирон) - SB033, 1A. Описание из даташита:
Спойлер
"Регулятор скорости вентилятора SB033 представляет собой электронный автотрансформатор для плавной и бесшумной регулировки скорости вращения вентилятора. Отличается высокой эффективностью и отсутствием шума двигателя при низких оборотах (гул 50Гц). Регулятором обеспечивается синусоидальный ток во всем диапазоне регулирования, максимальный возможный КПД двигателя.".Кроме того своими силами старая автоматика (шкаф) была замена на сборку из Arduino (Mega2560 + NanoV3, CH340G) + доп. модули - всё куплено в Китае. К шкафу автоматики (к ардуине) подключаются 8 датчиков температуры DS18B20 по 1-Wire, "разбросанные" по котельной - по 2 на 2х котлах (подача + обратка) + еще 2 на подаче и обратке из котельной + еще 2 пока не задействованы. Так же в шкаф приходит кабель (2 провода экранированных, но экран не заземлен) из пункта управления (длина линии ~60 метров), по которому по RS485 идет связь ПУ с котельной. Плюс там же, в том же лотке, кинута обычная витая пара (indoor, 4 пары) на цифровой манометр, который находится в котельной - связь с ним RS485/Modbus, проблем не было и нет. В котельной находится 3 шкафа - вводной питания 380В, правее Шкаф автоматики (где все ардуино) и еще правее, у стенки, Шкаф, в котором расключаются силовые и слаботочные линии, стоят вводные автоматы на систему, и в нем же стоят регуляторы SB033.
Всё работало нормально, пока не начали включать вентиляторы через регуляторы - начались проблемы с шиной 1-Wire. Регуляторы управляются сигналом 0-10В с ардуины через повышающий преобразователь, но даже если отключить 0-10В и управлять вручную (Схема 1. Работа на фиксированной скорости), то начинается вот что: при регулировки от 5% (минимум) до 99% вентилятор (видимо он) начинает давать шум по линии питания к регулятору скорости (т.е. у регулятора 220 на вход, и отдельные 220 на выход, через которые он и управляет вентилятором - вот по ним и идет шум). Шум в районе 8-22 КГц - в зависимости от установленной мощности (5-99%). При 100% через небольшое время (15-30 секунд) шумы исчезают (видимо перестает регулировать). Шумы (мерил мультиметром "UNI-T UT61E" в режиме измерения Частоты) идут именно по линии выхода на вентилятор, на входе же в регулятор - 50Гц. Проблема состоит в том, что эти шумы наводятся на линии 1-Wire, (которые лежат в том же лотке, где идут линии от регуляторов до вентиляторов, да и вообще всё что идет от/к шкафам (кроме вводных 380В) лежит в этом лотке (металлический лоток, закрепленный под потолком)), которые (1-Wire) в свою очередь перестают работать - невозможно считать показания. Шумы вижу по линии питания и по линии данных (щупал мультметром между +5V и - = те же, примерно те же - 8-22 КГц (часто около 13-15 КГц)). Линии данных подтянуты к питаю резисторами 4.7 КОм (питание взято c пина 5V ардуины). Сами ардуины питаются от блока питания MeanWell DR-15-5 (5VDC, 2.5 A) через пин VIN. Пробовал параллельно подтягивать через 1 КОм непосредственно от БП MeanWell (сопротивление при параллельном подключении получалось около 900 Ом) - эффекта не дало. Разнесение питания блока MeanWell (который дает +5V на всю периферию) и регуляторов по разным фазам ничего не дало.
Производители устройства дали 2 совета:
- 1й - монтировать регулятор так, чтобы длина провода от него до вентилятора была минимальной (вплоть до размещения регулятора на корпусе вентилятора).
- 2й - использовать экранированный кабель.
Экранированного кабеля пока нет, проверить нечем. Пробовал взять/снять вентилятор и кабелем ~ 2 метра подключить напрямую в шкаф - всё равно, несмотря на то, что кабель находился на расстоянии ~ 1 метра от шкафов всё равно ничего не работало. Прокладывал по полу не снимая вентилятор - то же самое. А вот укорачивание линии до 20 см (взял 2 одножильных куска провода 2.5кв и подвесил вентилятор перед регулятором в шкафу) дало эффект - шумы правда не мерил, но датчики стали работать "нормально"/"относительно нормально", страдали только 2 наиболее отдаленных датчика (~10м линия) - периодически видно было, что пропадает связь - опрос идет 1 раз в секунду.
Попробовали ферритовое кольцо, какое было под рукой (на вид примерно как №5 вот здесь) - намотали 8-9 витков (больше не хватило) - подключили в разрыв к фазе на вентиляторе - не помогло. Вероятнее всего потому, что не знаем какое (материал) и каких размеров надо, и сколько витков наматывать, да и как померить получившуюся индуктивность и как понять какую надо !?
Еще вопрос: достаточно ли одного кольца на фазу (т.е. на один провод) или надо и на фазу и на ноль?
Еще читал про какие-то LC фильтры - но тут тоже непонятки. Первый это конечно какие параметры нужны (как относительно конденсатора, так и относительно индуктивности) и как всё это правильно подключить, если это всё конечно поможет. В Чип-и-Дип нашел какие-то Дроссели - это вроде бы то, что надо для индуктивности или не то? Достаточно ли просто одного дросселя или нет?
В общем вопрос: как можно поправить ситуацию (поглотить/удалить/отфильтровать/экранировать шумы) не размещая эти регуляторы на корпусе (уж очень не хочется это делать).
P.S. Конденсатор на вентиляторе: CBB61, 2.0 мкФ, 450АС B DB, P0 50/60 Hz.
Надпись на моторе вентилятора: CS2E/120-XX01-FT 230V~ 50Hz 67W 0.32A. 2470 r/min 2uF/450V CL:F
- даташит регулятора скорости SB033 и ссылка на сайт с описанием: https://cityron.ru/catalog/ventilation/ ... 33-1a.html
- даташит вентилятора (WPA 120): "http://www.mplusm.com.pl/files/karta_kat_wpa120%20(EBM).pdf"
- внизу страницы есть сравнительная таблица вентиляторов: https://adventex.ru/vent-dlya-kotlov
Заранее благодарю.