Мотаем сетевой трансформатор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Межслойные прокладки режутся чуток шире, чтобы края немного загибались при укладке вверх, тогда крайний виток не провалится. Намотанный слой провода промазываешь клеем БФ на него сразу кладешь слой тонкой трансформаторной бумаги и сразу мотаешь следующий слой ....ну и так до конца. :))

Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Если обмотка сильно высоковольтна то ее до включения надо просушить, это удобно делать подавя на обмотку небольшое напряжение (без сердечника) и контролируя ток. Он не должен превышать номинального тока обмотки. В таком состоянии держать катушку примерно сутки, контролируя нагрев.
Реклама
Viking777
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт фев 18, 2020 22:20:34

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Viking777 »

эх, старичок, вот это я понимаю, ты вот нах как пошел очень давно, так оттуда никак не выйдешь, еще и других приглашаешь. но я от твоего приглашения воздержусь, спасибо тебе дорогой, не трать свое время, ты вон и так на десяток форумов бедный распыляешься.
а я кого то просил за меня считать? чего вы до меня додолбались? я ничего не мотаю и не считаю. это чувак спрашивал по поводу тсш вот я ему пытаюсь объяснить что такие обмотки не влезут. а вы реально все считаете других тупее себя? ну хочет чувак кен поставить, так пусть ставит. он же его себе дома поставит а не старичку на унитаз, чего так нервничаете? хочет поставить газотрон, пусть попробует. пусть хоть без выпрямителя включает, если хочет, это его дело. я всегда думал что эти форумы для того, чтобы посоветоваться и узнать что то новое. а оказывается для того, чтоб модератор с зашкаленным чсв оскорблял других.
вы когда из управляющей компании получаете квитанцию за квартиру, а там газ, вода тепло дороже, вы захотите разобраться почему так, а они вам ответят: пошел ты нах с такими запросами. если тебе интересно, то считай сам. тут лохов нет, чтобы их разводить на подобную хуйню
я это считал миллионы раз когда в 70х паял приемники в шкоое, потом в универе, потом на работе. а как научатся считатт те кто делает это впервые?
У таланта сестра называется брат
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

да тут не только я с зашкаленным чсв - тут и другие с зашкаленным чсв делали тебе замечания, что ты пишешь бред. но на это ты ответил:[uquote="Viking777",url="/forum/viewtopic.php?p=3794263#p3794263"]я не пишу никакого бреда я известный электрик потому я все знаю.[/uquote]и из этого твоего ответа мы все видим, что у тебя не то что зашкаленного, а вообще никакого чсв нет.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

Starichok51 писал(а):а вообще никакого чсв нет.
Ну здесь я наверно не согласен, бред он пишет, но он пишет
Viking777 писал(а):я не пишу никакого бреда я известный электрик потому я все знаю.
Вот если бы он написал что он всемирно известный :))
Он вполне может быть известным, в кругу своего района, в кругу своих знакомых, или на худой конец в кругу своей семьи, или в кругу самого себя. Последний случай уже клиника.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

да там клиника просматривается не зависимо от диаметра круга...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Viking777
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт фев 18, 2020 22:20:34

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Viking777 »

[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3798024#p3798024"]клиника просматривается..[/uquote]
ты пальчик ш пластиной порезал?
У таланта сестра называется брат
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

а в твоей подписи ясно просматривается, что под братом ты имеешь в виду себя.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Viking777
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт фев 18, 2020 22:20:34

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Viking777 »

ну если у кое кого напрочь отсутствует чувство юмора, то я в этом не виноват
ааааа....не понял сразу, ты на счет клиники по поводу своей подписи... так не печалься, сейчас все лечат
У таланта сестра называется брат
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

ну, судя по твоей реакции на мою подпись это у тебя напрочь отсутствует чувство юмора.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение oleg63m »

Starichok51 писал(а):ну, судя по реакции на мою подпись это у тебя напрочь отсутствует чувство юмора.
дык куда ему чего-то реагировать, у него и потенции то никогда не было.
он же известный Илектрик, все знающий,
но нифига не умеющий
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Он обычный тролль-провокатор. Сперва провоцирует, чтобы его нахуй послали, а потом - ох! ах! меня нахуй послали! Viking777 иди лучше куда послали, там толку может больше от тебя будет чем в этой теме.
seabee
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 163
Зарегистрирован: Пн июн 10, 2013 01:35:30

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение seabee »

промазываешь клеем БФ на него сразу кладешь слой тонкой трансформаторной бумаги и сразу мотаешь
Я прокладывал конденсаторной лентой.С ней выпуск не сделаешь,толстовата.Буду искать бумагу.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Не понял что за лента? Если бумага из бумажного конденсатора то самое то что надо!

Изображение
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение oleg63m »

а, чтобы край нормально загибался, а не заламывался, по краям надо делать ножницами "бахраму"
я, например, еще и прокладываю по самому краю узкую полоску малярного скотча, приподымая таким образом края. т.о. витки точно не съедут. научился при перемотке китайцких импульсников
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

Так мучится, зачем?
Берёшь малярный скотчь, прямо на рулоне отрезаешь полосу 2-3мм. И при намотке каждого ряда мотаешь возле щёчек каркаса. В результате мы отступаем от каркаса на 2-3мм с обоих сторон, и не надо бахрому резать, прокладки резать шире, которые при перегибе начинают рваться. Витки не куда не сползают, обмотки аккуратные. Если провод достаточно толстый то можно взять толстый двухсторонний скотч.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение oleg63m »

так я об этом же и писал. просто я описал несколько вариантов на выбор. надо, видать было именовать список :)))
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Viking777
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт фев 18, 2020 22:20:34

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Viking777 »

кто как думает можно ли мотать обмотки проводом пэшок?и что вообще можно им мотать?
У таланта сестра называется брат
Аватара пользователя
afz
Опытный кот
Сообщения: 744
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42
Откуда: Караганда, Казахстан

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение afz »

Резисторы. Впрочем, в старых телефонах с угольным микрофоном применялись трансформаторы, одна из обмоток которых была намотана высокоомным проводом. Не вникал, зачем это - экономили резистор, или еще что...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение oleg63m »

когда я работал на шахте, там вся искро-взрыво-безопасная сетевая аппаратура содержала трансформаторы, намотанные проводом с высоким сопротивлением. И в этом был резон, низкая добротность обмоток не давала развиться токам самоиндукции при отключении (обрыве) потребителей. там это обосновано. а, вот, мотать силовой транс, чтобы его обмотки калились под нагрузкою? это от "большого ума"
китаезы до сих пор мотают маломощные трансы проводом с сопротивлением. чтобы меньше витков мотать.
правда нагрузочная харрактеристика невпезду
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

только эти китайские трансформаторы без нагрузки превращаются в утюги и горят, когда нет падения на сопротивлении первички.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить

Вернуться в «Питание»