Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Это значит два тороидальных сердечника указанного размера стянутые в пакет киперной лентой и пропитанные лаком. Количество витков первички считал в программе Старичка, а.и. - 1,5 Тл
- Реклама
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Проверил, 120 витков получается при напряжении 257 вольт. Нафига столько задавать? 6 киловатт просадят сеть и останется 230, в лучшем случае.
Почему 1,5 Тл? Это слишком мало и ничем не оправдано.
При 1,7 Тл и 230 В первичка 92 витка. Соответственно и вторичка короче. Мощность на обмотках уменьшилась на 30%, было 200 Вт, стало 140.
Почему 1,5 Тл? Это слишком мало и ничем не оправдано.
При 1,7 Тл и 230 В первичка 92 витка. Соответственно и вторичка короче. Мощность на обмотках уменьшилась на 30%, было 200 Вт, стало 140.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Значит ошибка с размерами сердечника. Мотал давно, точно помню что на 230В, плотность тока 2,5А и амплитуда 1,5. Ток холостого хода около ампера. Отматывать желания нет, можно пересчитать и домотать для межфазного 380В.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Спаял каркас вторички, осталось проверить на нагрузке как оно будет греться.
- Реклама
Re: Мотаем сетевой трансформатор
посмотрим на эти пайки через 0,5-1 год эксплуатации.CRCT писал(а):150А рассеивает продолжительно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3940244#p3940244"]Придется перематывать первичку - родная, намотанная эмальпроводом б.у дала межвитковое через несколько часов нагрузки.[/uquote]
Перемотаешь ещё не раз с таким подходом.
Перемотаешь ещё не раз с таким подходом.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Это реклама нового провода.
На самом деле много раз мотал проводом БУ и все трансформаторы работали. Просто перед началом надо проверить провод.
Для этого берётся цилиндр диаметром примерно в 5раз больше диаметра провода и мотается пробная обмотка, потом она разматывается и этот отрезок провода нужно хорошо рассмотреть. Если в лаковой изоляции появились трещины или сколы то этот провод использовать нельзя.
На самом деле много раз мотал проводом БУ и все трансформаторы работали. Просто перед началом надо проверить провод.
Для этого берётся цилиндр диаметром примерно в 5раз больше диаметра провода и мотается пробная обмотка, потом она разматывается и этот отрезок провода нужно хорошо рассмотреть. Если в лаковой изоляции появились трещины или сколы то этот провод использовать нельзя.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Всегда интересовал вопрос, можно ли восстановить эту лаковую изоляцию подручным способом. Как вариант - разделять витки тонкой конденсаторной бумагой с финальной пропиткой слоя лаком.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
В мощных трансформаторах вообще не используют лаковую изоляцию. Провод обмотан в 2 слоя бумагой или нитками, тканью.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:

Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
А бумагу взять размотав конденсатор производства 3-го рейха!CRCT писал(а):Как вариант - разделять витки тонкой конденсаторной бумагой с финальной пропиткой слоя лаком.
Сейчас много термостойких изоляционных материалов типа каптонового скотча которым можно обмотать поврежденное место. Но если на проводе повреждена вся изоляция то такой провод лучше выкинуть.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Прежде чем обматывать рейховской бумагой, надо проволоку изготовить. Сначала накопать медной руды, дальше всё легко.
Самое главное не покупать новый провод, а то вдруг получится трансформатор.
Самое главное не покупать новый провод, а то вдруг получится трансформатор.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Восстановление изоляции целесообразно для провода от 1,5+ мм диаметра. Ибо и дорогой он и надо его мало. Что видел и что сам делал... полоски трансформаторной бумаги под каждый виток, потом по слою обматывание. И обязательно с пропиткой лаком типа ГФ, иначе бумага протрётся от вибрации при работе. Так восстанавливал и лаковые шины и в тканевой/бумажной изоляции с разбора провод. Обычно второй раз без повреждения такой провод с донора смотать не удаётся, особенно в бумажной изоляции (ленточкой обвитый). Имхо бумажный изначально под пропитку и выпускался.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Смотал первичку. Решил заменить задубевшую киперную ленту на тряпичную изоленту и обратил внимание что лента в кольцах прихвачена в нескольких точках дуговой сваркой так что проплавлены 3-4 витка. Рассверливать или можно оставить как есть?
Re: Мотаем сетевой трансформатор
оставляй
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добрый вечер. Собрал сварочный выпрямитель к трансформатору переменного тока чтобы можно было варить основными электродами. Дуга зажигается мягко, брызг и треска нет. ЛБ52У горят стабильно, а вот УОНИ13/55 очень трудно зажечь и дуга нестабильна, ощущение что нехватает тока, хотя реостат скрутил почти в ноль. Разобрал, чтобы увеличить зазор в дросселе и мимоходом замерил индуктивность, оказалась необычно большая - 3мГн. Это с зазором 2мм. Если вообще снять верхние подковы то индуктивность проседает до 300мкГн, что тоже многовато. Не пойму в чем причина, витков не так много - 64 шиной 21мм2. Сердечник - ленточный ШЛ от трехфазного трансформатора. Катушка без сердечника - 0.21мГ
Re: Мотаем сетевой трансформатор
С полярностью там ничего не попутал? УОНИ вроде для обратной полярности, не помню уже. Что там на коробке написано?
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Не попутал. Плюс на держаке.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
А может и наоборот, я не помню точно. Попробуй поменять, вдруг поможет.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Да не, УОНИ точно на обратной. На инверторе они горят стабильно при 100А. Попробую подвигать зазором еще